Sprzęgło hydrauliczne


Daniel12345

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Mam u siebie zamontowane sprzęgło za sprzęgłem 1 obieg grzejnikowy z zaworem 3d z słownikiem i drugi obieg na podłogę aktualnie za czym wygrzewać wylewkę, problem polega na tym że mając pompę na powrocie na 3 biegu jest to Pompa 60 i tak posiadam duża różnice między zasilaniem a powrotem, na piecu 64 na grzejniki idzie 40 a. Powrót między 48 a 52.  Oglądałem wiele filmów właśnie ze sprzęgłem i tam różnica to max 1 czy 2 stopnie.  Czym może to być spowodowane? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki 25-40 pracuje na 2 biegu i tymczasowo na podłodze jest 25-60 0racuje również na 2 biegu. Myślę czy na powrocie nie powinna znaleźć się pompa 25-80 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 26.11.2023 o 08:28, Daniel12345 napisał(a):

posiadam duża różnice między zasilaniem a powrotem, na piecu 64 na grzejniki idzie 40 a. Powrót między 48 a 52. 

I prawidłowo, tak powinno być!

10 godzin temu, Daniel12345 napisał(a):

Myślę czy na powrocie nie powinna znaleźć się pompa 25-80 

Za dużo i niewłaściwie myślisz.

Masz dobrze i szukasz miodu w d...e

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam wrażenie że pobór za sprzęgłem jest większy jak obrót. Przed ja non stop jest problem z tym że pięć dobije do zadanej odstawi. Się na 20 minut potem goni 3nczasem.4 h na pełnej mocy i podczas tej pracy temperatura powrotu to 20 max 28 stopni przy czym. Zasilanienie spada max. Do 57 czy to jest ok? Wszędzie. Się słyszy ze maja powrotu większe od zasilania a u mnie tragedia. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 minut temu, Daniel12345 napisał(a):

Się słyszy ze maja powrotu większe od zasilania a u mnie tragedia. 

Co ty słuchasz?

Przecież jak masz samo sprzęgło to nie może być temp powrotu na kocioł wyższa niż temp zasilania z tego kotła.

Delta temp zawsze jest - to wynik odbioru ciepła przez instalację, czyli na potrzeby grzejne.

Jak temp powrotu zbliża się do temp zasilania to pobór ciepła przez budynek spada do zera!

Prawidłowo ustawione sprzęgło ma równe ilości cieczy dopływające do sprzęgą i wypływające z niego.

Ja to bym pokombinował z pompami na odbiory - coś zmniejszył biegi tych pomp, a nie wstawiał jeszcze większą pompę na powrót kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.