ewa2025 Opublikowano 19 Października 2023 #1 Opublikowano 19 Października 2023 Mamy problem z piecem Vaillant na olej. Po nagrzaniu pomieszczenia do ustawionej temperatury piec się wyłącza. Ale niestety nie włącza się sam gdy temperatura spada. Trzeba to robić ręcznie naciskając przycisk z palnikiem na piecu. Byli konserwatorzy, ale nie mogą znaleźć przyczyny. Może Państwo mają jakueś sugestie. Grożą nam coraz droższe wymiany części bez gwarancji, że to pomoże. Na ekraniku, który jest w pokoju (to chyba sterownik) jest ustawiona temperatura 21 stopni. Jak piec osiągnie tę temperaturę to się wyłącza i na ekraniku w pokoju jest komunikat awaria kotła. Piec sie sam nie włączy w ogóle, nawet po całej nocy. Trzeba to zrobić ręcznie. Jak piec się włączy na ekraniku w pokoju znika komunikat o awarii. Cytuj
RedEd Opublikowano 19 Października 2023 #2 Opublikowano 19 Października 2023 Można odczytać kod błędu gdy jest "awaria"? Jaki sterownik jest na tym kotle? W pokoju jest termostat lub sterownik pokojowy, sterownik powinien być na kotle... Cytuj
ewa2025 Opublikowano 19 Października 2023 Autor #3 Opublikowano 19 Października 2023 Na kotle jest napis F.28 awaria przy rozruchu, brak zapłonu. W pokoju jest taki biały ekranik na którym ustawia się zadaną temperaturę dla pieca. Jak piec pracuje to jest wyswietlona temperatura, jak przestaje pracowac to jest informacja o awarii kotła. Cytuj
RedEd Opublikowano 19 Października 2023 #4 Opublikowano 19 Października 2023 Trzeba znać dokładne dane kotła by coś doradzić... Cytat że strony https://serwis-vaillant.wroclaw.pl/vaillant-nie-odpala-gasnie-f28-f29 Jeśli kocioł Vaillant wyłączył się i wskazuje błąd f28 lub f29, należy go zresetować poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego przekreślonym płomieniem. W kotłach kondensacyjnych przyczyną może być też zatkanie lub zamarznięcie przewodu odpływu kondensatu z kotła do kanalizacji. Warto skontrolować jego drożność Cytuj
ewa2025 Opublikowano 19 Października 2023 Autor #5 Opublikowano 19 Października 2023 Vaillant IcoVIT exclisiv + color MATIC VRC 470 Cytuj
RedEd Opublikowano 19 Października 2023 #6 Opublikowano 19 Października 2023 drożność tej rurki trzeba sprawdzić... Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2023 #7 Opublikowano 19 Października 2023 Podczas sprawdzania drożności lub przetykania tej rurki należy zachować ostrożność, gdyż kondensat wypływający z komory spalania jest silnym kwasem. Cytuj