decandreas Opublikowano 20 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Mam problem z moją instalacją ;powierzchnia ok 300 m2,piec CO na paliwa stałe 20 kw[czy aby nie za mały?] 22 grzejniki + ok 70m2 ogrzewania podłogowego,wymiennik 15 płytowy[może za mały?]-ogrzewanie podłogowe w niektórych miejscach grzeje a gdzie indziej nie woda w piecu przy temp.57 zaczyna wrzeć ,przy mrozach 17-18 stopni w domu jest chłodno a grzejniki dołem są chłodne,górą ciepłe-może pompy są za małe? Cytuj
roberthond Opublikowano 20 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2009 witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw mysle że ,masz zapowietrzoną instalacje nie ma odpowietrzenia wymiennika od strony kotła ,no i nastepny problem z podłogówkami ,trzeba by było przelac każdego węża z osobna każdej sekcji bo nie ma możliwości w typ przypadku odpowietrzenia prawidłowo podłogówek,brak zaworu termostatycznego zabezpieczającego podłogówki przed wzrostem niekontrolowanej temperatury. nie potrzebne zawory zwrotne wprowadzaj szumy do instalacji I kwestia jakie stosujesz palenie ciągłe Cytuj
Mecenas Opublikowano 20 Grudnia 2009 #3 Opublikowano 20 Grudnia 2009 roberthond napisał(a): witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw To jest wymiennik tzw. "mały". IMHO góra do instalacji grzejnikowej 10kW lub podłogówki 15kW. Cytuj
decandreas Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor #4 Opublikowano 20 Grudnia 2009 roberthond napisał(a): witam kolego od czego zacząć mysle że od kociołka 22kw decydowanie za mało ,wymiennik 15 płyt ,15kw mysle że ,masz zapowietrzoną instalacje nie ma odpowietrzenia wymiennika od strony kotła ,no i nastepny problem z podłogówkami ,trzeba by było przelac każdego węża z osobna każdej sekcji bo nie ma możliwości w typ przypadku odpowietrzenia prawidłowo podłogówek,brak zaworu termostatycznego zabezpieczającego podłogówki przed wzrostem niekontrolowanej temperatury. nie potrzebne zawory zwrotne wprowadzaj szumy do instalacji I kwestia jakie stosujesz palenie ciągłe palę cały czas ,poniewarz ciężko utrzymać w domu temp. powyżej 20 stopni. Czyli od czego mam zacząć czy od wymiany wymiennika czy próby odpowietrzenia podłogówki ,bo morze ona zapowietrza cały czas instalację i dlatego grzejniki nie są całe ciepłe? Cytuj
decandreas Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor #5 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Mecenas napisał(a): To jest wymiennik tzw. "mały". IMHO góra do instalacji grzejnikowej 10kW lub podłogówki 15kW. yo na jaki mam go wymienić? Cytuj
decandreas Opublikowano 21 Grudnia 2009 Autor #7 Opublikowano 21 Grudnia 2009 a czy nielepiej dać większy poniewarz mój kocioł i tak nie pali więcej niż 60 stopni Cytuj
Mecenas Opublikowano 21 Grudnia 2009 #8 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Na stronie secespola jest darmowy program do doboru wymiennika. Wpisz oczekiwane temperatury na kotle i grzejnikach, moc i program wskaże ci możliwe do zastosowania wymienniki oraz wyznaczy ich opory hydrauliczne (dobór pomp). Cytuj
Gość mak Opublikowano 28 Grudnia 2009 #10 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Powinieneś sprawdzić zabezpieczenie kotła (wielkość naczynia i rura bezpieczeństwa ) bo na oko trochę małe do tego kotła ( programy doboru na stronie producenta, a rura bezpieczeństwa min 25 mm czyli miedź 28). O sposobie montażu naczynia i odprowadzeniu przelewu nawet nie ma co wspominać bo jest do poprawy Cytuj
decandreas Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor #11 Opublikowano 28 Grudnia 2009 a co w nim jest złego ,bo nie wiem na co mam zwrócić uwagę przy poprawianiu Cytuj
skrzypekps Opublikowano 5 Lutego 2010 #12 Opublikowano 5 Lutego 2010 Kolego pilnie zmnien przelew , nigdy w kanalize bo jak sie woda zagotuje i pojdzie para w rury pcv to wymianę kanalizacji masz na bank... wiem z doświadczenia ;) Cytuj