Laqu Opublikowano 14 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Po pierwsze piecem zacząłem palić miesiąc temu - pierwszy raz piecem na ekogroszek. Kiedy były jeszcze temperatury powyżej 0, wszystko było super pod względem ciepła w domu. (22 na spokojnie) Czytajac fora ustawiłem sterownik pieca aby nie bylo spiekow w popiole i wydawało się wszystko git. Niestety jak przyszedł minus temperatura w domu wacha się przy 19-19.8 stopniach i ciężko jest ja podnieść wyżej. Niewystarczająca ilość grzejników? Czy może uciekające ciepło (stary dom, trój mur). A może coś w kotłowni jest złe ustawione choć raczej jest to wina domu. Piec aktualnie co ustawione na 65 stopni cwu 50 i sobie piec trzyma te temperatury. Niestety nie wiem co to za piec ponieważ nie ma tabliczki znamionowej. Sterownik st40. Wiem ze zapytanie dosyć ogólne ale może powód braku odgrzania jest prozaiczny. Załączam zdjęcia instalacji wokół pieca. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi. Edytowane 16 Grudnia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
bercus Opublikowano 14 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Jest tam zawor 3d,ktory steruje temperature grzejnikow niezaleznie od temp. pieca.To czarne pokretlo "strzalka" pokazujaca na numera.Obok ponad niej termometer pokazujacy temp.CO.To ustaw na wieksze numero i obserwuj ten termometr,co sia bedzie dziac.Przypadnie možne jescze zwiekszac temp.kotla. Cytuj
Laqu Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor #3 Opublikowano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Tak myślałem, nie. Chciałem sam tego ruszać. Temperatura na tym termometrze ile może wynosić? Przekręciłem na 4 to wzrosło o 2 stopnie. Dopytuje nie chce dawać maxa i cos zepsuć Edytowane 14 Grudnia 2022 przez Laqu Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 14 Grudnia 2022 #4 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Ustaw tak abyś miał ciepło w domu. Na jakim biegu pompa chodzi? Cytuj
Laqu Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor #5 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Teraz, pochłaniacz napisał(a): Ustaw tak abyś miał ciepło w domu. Na jakim biegu pompa chodzi? 3 pompy na 3 stopniu Cytuj
bercus Opublikowano 14 Grudnia 2022 #6 Opublikowano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Przy max.otwarciu bedzie temperatura jak na kotlu.Nie co zepsuc.Kiedy aj tak bedzie zimno,zwiekszaj temp. kotlowa.Pompki nie musi farac na pelnych,II wystarcza,przy CWU 1. Edytowane 14 Grudnia 2022 przez bercus Cytuj
Laqu Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor #7 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Rozumiem ze temp osiągnięta będzie dopiero jak powrót wody się wystarczająco nagrzeje? Pompy zmieniać od razu czy poczekać na ustabilizowanie temp? Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 14 Grudnia 2022 #8 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Tak. Musisz poczekać, aż się wszystko nagrzeje. Bieg pomp możesz zmienić teraz. Do czego jest trzecia pompa? Cytuj
Jacek3773 Opublikowano 14 Grudnia 2022 #9 Opublikowano 14 Grudnia 2022 U mnie roczna pompa się zawiesiła a sterownik pokazywał że pracuje na CWU . Renoma kotle jest wystarczająca wystarczy jak wyżej chłopaku napisali otworzyć 3d i obserwować . Z czasem sam dojdziesz jak to działa Temp na kotle Cytuj
Laqu Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor #10 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Jedna jest przed 3d drugi na tej samej lini ale dalej przed samym piecem a trzeci jest po drugiej pompie zaraz przed piecem jest rozgałęzienie jak na zdjeciu i tam jest trzecia idąca do tylu pieca. Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 14 Grudnia 2022 #11 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Masz tam wymiennik zamontowany więc do tego są potrzebne dwie pompy . Są to dwa obiegi wody czy innego czynnika nie mieszające się fizycznie ze sobą . Więc ta na dole kotła robi za obieg kotla . A druga za tą pionową skrzyneczką ciągnie wodę z grzejników . Tyle co widzę . Możesz ta na dole przy kotle spokojnie dać na drugim biegu , może i nawet pierwszy wystarczy . Jednak to już musisz obadac w wolnym czasie . Cytuj
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2022 #12 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Prawidłowo to pompa przed wymiennikiem( na obiegu kotła) powinna być na zasilaniu , a nie na powrocie Cytuj
gersik Opublikowano 15 Grudnia 2022 #13 Opublikowano 15 Grudnia 2022 A ta pompa przy zaworze 3d to nie powinna ciągnąć z zaworu a nie do niego pchać? Masz źle poskładaną instalację. Cytuj
bercus Opublikowano 15 Grudnia 2022 #14 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Nie to poprawnie,ale jakos to dziala :-) Praca starych majstrow. Cytuj
Zurek30 Opublikowano 17 Grudnia 2022 #15 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Jeśli zawór 3d jest za pompa pracuje jako rozdzielacz pach wodę i na powrót i na dom jeśli jest przed pompa pracuje jako mieszacz, miesza się woda z powrotu i z zasilania. Cytuj