Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Pierwszy sezon z Pereko QmPell 18kW i są problemy.

W losowych odstępach czasu kocioł po prostu staje w trakcie pracy i dostaję komunikat o nieudanym rozpalaniu. 

  • Opróżniłem podajnik, rurę ze ślimakiem i odkurzyłem dolną część podajnika
  • Rura podająca prosta, bez zagięć mogących blokować pellet
  • Cały kocioł wyczyszczony i odkurzony
  • Pellet dębowy, popiół sypki bez spieków

Parametry ustawione przez serwisanta:

  • Podajnik praca - 6 s
  • Podajnik pauza - 25 s
  • Czas rozpalania - 10 min
  • Czas podawania paliwa przy rozpalaniu - 30 s
  • Moc dmuchawy przy rozpalaniu - 50%

W menu serwisowym podajnik przechodzi normalnie cały cykl 10. minutowy. Wtyczka od silnika jest dobrze wsadzona.

Wyglądaj jakby podajnik przestał dostawać sygnał od sterownika.

Jakieś pomysły?

Zrzut ekranu 2022-12-03 200933.png

Edytowane przez Serpher
Opublikowano

A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ?

18kw na taką powierzchnie ?

Opublikowano (edytowane)

> A jak wygląda koszyczek palnika po nieudanym rozpalaniu ?

Po ostatnim to były prawie dopalone pellety bez nowych. W innym przypadku była ledwo zajęta przez ogień nowa porcja.

> 18kw na taką powierzchnie ?

Audyt energetyczny wykazał, że powinienem mieć 23kW, ale uważam to za przesadę. Wg mnie i 16kW by wystarczyło na stan obecny. Audytorka powiedziała jakby budynek był dobrze ocieplony to 12kW by wystarczyło. Na tą chwilę mam w zasadzie tylko 30 cm wełny 0,033 na stropie a ściany są w większości nieocieplone. 

Edytowane przez Serpher
Opublikowano

Zmniejsz podawanie w rozpalaniu na 25s nadmuch na 35%.

Jak masz budynek 100m to ta AUDYTORKA chyba z kosmosu przyjechała.

Ja mam 120m nieocieplony i 12kw spokojnie wystarcza.

Jeszcze napisz jak masz ustawiony nadmuch w pracy kotła.

Opublikowano

Spróbuję z tym rozpalaniem, chociaż przerwa jest też w trakcie trybu pracy.

W moim przypadku jest to stary budynek, inne materiały niż teraz, a podłogi na legarach. 

Limit obrotów dmuchawy to 70%.

Opublikowano

Ja mam też stary budynek 100 letni i 12kw ma jeszcze zapas.

Podawanie 2,5s

Pauza 15s

Nadmuch 34%

U mnie takie ustawienia na dębowym się sprawdzały.

W rozpalaniu

10min.

25s

35%

 

Opublikowano

Spróbowałem, ale efekt ten sam. To musi być coś ze sterownikiem, bo jakby po prostu nie podawał opału. Zdjęcie tygla tuż po wystąpieniu błędu.

20221204_004431.jpg

Zrzut ekranu 2022-12-04 010458.png

Opublikowano

To wejdż w sterowanie ręczne i sprawdż czy podajnik chodzi

Opublikowano (edytowane)

Wchodziłem i jak pisałem w pierwszym poście, przechodzi normalnie cały cykl. Nawet rozebrałem całą rurę podajnika by zobaczyć czy coś się zaklinowało może, ale nic, wszystko ok.

Edytowane przez Serpher
Opublikowano

No to sprawdż jaki masz wentylator bo montowali trzy rodzaje i dlatego ustawienia mogą się różnić.

 

Jak rozpala obserwój otwirając drzwiczki 

Opublikowano

A czy możesz podejrzeć zachowanie tj. wskazania fotokomórki? Może nie widzi płomienia i przechodzi w rozpalanie. Jeśli w losowych odstępach tak się dzieje może ona szwankuje.

Opublikowano

Może przy tych ustawieniach co ustawił serwis zmniesz tylko nadmuch,bo może jest zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie.

Opublikowano

Spróbuję z nadmuchem, chociaż nie wyjaśnia to jak przy próbie rozpalenia może ten proces nie wypalić. 

Dosłownie teraz miałem kolejny przypadek, że przeszedł w rozpalanie, wrzucił trochę i dał błąd. Było widać, że dawka była za mała, ale ustawienia są na 28 s dawki (dawałem też na 30 s ale bez różnicy).

Opublikowano

Powinien przejść w tryb rozpalania dopiero po spadku temperatury o 5 stopni od zadanej,a nie byle kiedy.

 

Opublikowano

Dałem nadmuch pracy na 57% i efekt dalej ten sam (35% w tym przypadku to trochę za mało).

Opublikowano

No to musisz obserwować,jak przechodzi prawdłowo w tryb rozpalania i jest błąd w rozpalaniu to pozostaje reklamacja na sterownik.

Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże.

A nadmuch w pracy kotła ustaw na 100% bo mi to wygląda na zanik płomienia i przechodzi w rozpalanie,a wtedy pelletu nie dosypie do rozpalania.

Opublikowano

Zgłosiłem to już na serwis bo jest to już zbyt irytujące.

Zmniejsz nadmuch w rozpalaniu do 35% może to coś pomoże.

Dawałem Twoje ustawienia, ale było to za słabe. 45-50% dopiero. Na 35% ciężko zwiększał temperaturę.

Opublikowano

35% w rozpalaniu 100% nadmuch w pracy kotła spróbuj.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano
W dniu 6.12.2022 o 18:57, Serpher napisał(a):

Niestety nawet 100% nie pomogło.

Napisz co bylo przyczyną, bo u mnie też pojawia sie taki sam problem

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.