piobor Opublikowano 18 Listopada 2022 #1 Opublikowano 18 Listopada 2022 Witam szanowne grono instalatorów. Proszę o podpowiedź jak powinien być podłączony zasobnik do kotła, bo instrukcja zasobnika mówi co innego niż kotła. Mam problem bo podczas grzania zasobnika występuje duży hałas podobny do powietrza w obiegu. Nie da się go odpowietrzyć a w obiegu C.O. jest cicho. Kocioł to Termet Ecocondens Gold Plus. Kocioł na piętrze a zasobnik wiszący na parterze. Układ instalacji dokładnie tak jak na rysunkach. Który schemat byłby najbardziej optymalny, tzn. dał by się odpowietrzyć i ciepło z zasobnika nie uciekało by na obieg C.O. Pod spodem skan z instrukcji i moje warianty" Cytuj
sambor Opublikowano 18 Listopada 2022 #2 Opublikowano 18 Listopada 2022 Powinien być rys 1 , tylko trzeba przy samym bojlerze wstawić zaw zwrotny sprężynowy aby grawitacja nie rozładowywała zasobnika. Można też spróbować grzać wodę do niższej temperatury i poprawi c izolację rur. Cytuj
piobor2 Opublikowano 19 Listopada 2022 #3 Opublikowano 19 Listopada 2022 Mam właśnie podłączone jak na rys.1 ale występuje głośna praca pompy, tak jakby w obiegu krążyło powietrze. Na zasilaniu (lewa strona) jest w piecu zawór trójdrogowy. Na powrocie jest pompa z odpowietrznikiem. Wydaje się że zaworu zwrotnego chyba nie potrzeba bo zawór trójdrogowy powinien być normalnie dla tego obiegu zamknięty. Tak myślę że to jest przyczyną braku odpowietrzania układu I może dlatego Termet zaleca odwrotne podłączenie? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Listopada 2022 #4 Opublikowano 19 Listopada 2022 Na pewno nie może być odpowietrznika podłączonego wg układu 2, jest na ssaniu pompy i może powietrze zaciągać. Czy bojler podłączyć z zasilaniem od góry czy od dołu decyduje producent bojlera - oznaczenia kolorami na obudowie i opis w DTR-ce bojlera. Moim zdaniem schemat z rys 1 i ew odpowietrznik na zasilaniu przed bojlerem, dodatkowo można trochę zmniejszyć moc pompy podczas grzania CWU. PS Jakie rury są od kotła do tego bojlera (średnice) Cytuj
piobor2 Opublikowano 20 Listopada 2022 #5 Opublikowano 20 Listopada 2022 Układ z rysunku 2 z odpowietrznikiem miałem przed zmianą zasobnika. Odpowietrznik był ręczny (grzejnikowy). Tak podłączyła firma instalatorska, nie wiem czy celowo czy tak im wyszło. Rury mam CU 22, moc pompy ustawiona przez serwisanta na 99%. Może faktycznie za dużo. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2022 #6 Opublikowano 20 Listopada 2022 Zmniejsz moc pompy- do tego nie potrzeba serwisanta. Cytuj
piobor2 Opublikowano 24 Listopada 2022 #7 Opublikowano 24 Listopada 2022 Dzięki za wskazówki. Zmniejszyłem wydatek pompy do max 60 w trybie cwu i teraz kocioł grzeje zasobnik cichutko i wystarczająco szybko. Do tego chyba przy mniejszej mocy. Szkoda że Termet nie ma takich fachowców na pierwsze uruchomienie 😞, może źle trafiłem. Pozdrawiam i uważam temat za zakończony. Cytuj