rewolF Opublikowano 10 Sierpnia 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Dzień dobry wszystkim, szukałem podobnego tematu ale nic nie odnalazłem. Z uwagi na nadchodzące ciężkie czasy pod kątem cen gazu chciałbym wdrożyć u siebie w domu wariant ekonomiczny pod kątem ogrzewania, stąd moja zagwozdka odnośnie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Warunki mamy takie: - piec Buderus GB172i-24 - pompa cyrkulacyjna - 4 osoby, w tym 3 osoby przebywające w przeciągu całego dnia - dom powierzchnia 140m2 Do tej pory mialem ustawioną temperaturę wody na poziomie 50 stopni, grzanie od godziny 6:30 do 22:00. Działało to w ten sposób, że piec co jakiś czas dogrzewał wody, szczególnie przy wyższym zużyciu wody. Zastanawiam się teraz nad przejściem na wariant grzania wody przykładowo 2 razy w ciągu dnia, od 6:30 do 8:00 i od 17:00 do 19:00. Spadek temperatury w okienkach, kiedy piec nie pracuje jest znaczący, dlatego piec musi zużyć znacznie więcej energii aby tę wodę ogrzać. Który wariant na koniec jest bardziej ekonomiczny? Co z potencjalnym zagrożeniem w postaci pojawienia się bakterii w instalacji? Czy będą różnice w wariancie pracy pieca letnim oraz zimowym, kiedy piec oprócz grzania wody jest jeszcze CO? Może ktoś robił u siebie takie symulacje i pomiary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nightwatch Opublikowano 10 Sierpnia 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Wg mnie największy spadek temperatury w bojlerze wynika z 1. zużycia ciepłej wody (jak nie zużywasz to temperatura prawie nie spada) 2. pompka cyrkulacyjna potrafi go też wychłodzić Dlatego zaczął bym może tylko od ograniczenia pracy cyrkulacji (całkowicie albo tylko w wybranych okresach czasu) A druga opcja to mniej zużywać ciepłej wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 #3 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 1. Wyłączyć cykulację i lub ją używać jak jest potrzeba np zdalnym włącznikiem lub też przy pomocy prostego sterownika co CWU który monitoruje temp. Jak wzrośnie na rurze wyjściowej tzn że ktoś jej potrzebuje. 2. Przeliczyć zuzycie i może grzałką elektryczną będzie taniej i grzać tylko raz na dobę o ile da radę takową zainstalować. 3. Zrobić kilka prób grzania bojlera raz na dobę przed kąpielą do wyższej temp niż 50 np do 60. Przeliczyć zużycie gazu i prądu wobec aktualnego zużycia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rewolF Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 A w jaki sposób działa taki bojler/pogrzewacz wody, który jest u mnie zainstalowany do pieca? W momencie jak gorąca woda jest zużywana czy od razu następuje dolanie zimnej wody czy zostanie dolana dopiero po tym jak piec ponownie zacznie wodę podgrzewać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Przy tym piecu wg dokumentacji jest zbiornik 100 lub 120L poniżej samego palnika. Sądzę że jest tam wężownica ale nie znalazłem tego wprost. Sterownik łapie temp jakoś tak w 1/3 wysokości zbiornika (dość nisko wg mnie). Nie widzę w instrukcji obsługi czy można tu ustawić histerezę w zbiorniku CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...