Witam

Zostały ułożone rury ogrzewania podłogowego również w miejscu gdzie ma stać bojler 300l Czy istnieje ryzyko że coś może stać się rurom zatopionym w wylewce cementowej przy obciążeniu podłogi w tym miejscu ok 450kg?

Dziekuję za odp

Opublikowano

Czy wytrzyma wpływ ma wiele czynnikow:
- gdzie będzie stał boiler, narożnik czy gdzieś po środku pomieszczenia.
- jak solidnie został zagęszczony zasyp miedzy fundamentowy czy nie kicnie z biegiem czasu
- jaki jest styropian jego twardość jak gruba jest jego warstwa.
- jak gruba jest wylewka właściwa ale obstawiam ok 5cm łącznie z czego nad rurkami to ok 3cm.

Opublikowano

Pod kocioł lub bojler, nie mówiąc już o buforze powinna być wzmocniona wylewka siatką z drutu - są takie siatki do zbrojenia wylewek - drut 3-4mm, oczka ok 10cm i to się zalewa wylewką (szlichtą)

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za cenne uwagi.W miejscu gdzie będzie stał bojler na powierzchni ok.1m2 dałem styrodur o łącznej grubości 16cm.Wyleki w całym domu bedą zbrojone siatką z drutu fi.3mm oczka 10x10.Mój wylewkarz tak zaleca a nawet tak jest w projekcie domu.Wielu wylewkarzy nie zbroi wylewek siatką,dodają tylko włókna.Nic nie stoi na przeszkodzie aby w miejscu gdzie bojler dać arkusz siatki o grubości drutu 4mm jezeli to miałoby  polepszyć wytrzymałość wylewki,to żaden koszt

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

U mnie "siadło" około 2-4 mm. Wylewka jest peknieta i widze po obrysie płytek na ścianie. Wylewka była zbrojona siatką j.w. , grubosc wylewki okolo 5-6cm. pod spodem 20cm styropian EPS150 był (nie)stety wycinany pod rurki od ogrzewania (kaloryfery, podłogówka, cwu). Rurki w otulinie - i to prawdopodobnie było przyczyną. Tam szły całe wstegi tych rurek. Waga to bufor 750l + 100kg sam baniak, kocioł 350-450kg, rury instalacyjne itp. Wszystko na 4-5m2.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.