witam mam pytanie jak sprawdzić zbiornik wyrównawczy typu przeponowego dodam że instalacja ma obieg zamknięty , na górze zbiornika jest informacja 3 bary czy to jest ciśnienie pracy czy wogóle ma mieć zbiornik taką wartość ciśnienia

Opublikowano

Witaj

 

Odkręć naczynie od instalacji, zdejmij plastikowy kapturek zobaczysz końcówkę z wentylem, sprawdź ciśnienie wewnątrz naczynia manometrem, odczytana wartość ciśnienia jest ciśnieniem pod którym powinna pracować instalacja CO, czyli po ponownym podłączeniu naczynia do instalacji należy uzupełniać wodę w instalacji do osiągnięcia wcześniej odczytanego ciśnienia. Jeśli w trakcie sprawdzania okaże się, że ciśnienie wstępne w naczyniu jest zbyt niskie należy je napompować azotem do żądanego ciśnienia. Jednak najlepiej jeżeli zrobi to człowiek z uprawnieniami, powinno robić się to raz w roku.

Jeżeli chodzi o te 3 bary to jest maksymalne ciśnienie pod jakim to naczynie wzbiorcze może pracować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.