Witam , mam problem ! Po remoncie kuchni wymieniłem też grzejnik i przy okazji założyłem termostat bo wcześniej nie było i założyłem też zawór odcinający na dole grzejnika bo też wcześniej nie było . Jak był stary grzejnik to grzał na całej powierzchni i w kuchni było zawsze najcieplej , a teraz na nowym grzeje tylko góra a dół praktycznie zimny i teraz w kuchni najzimniej ! Termostat ustawiony na 6 i wstępne ustawienie też na 6 i dolny zawór odkręcony na maxa ! Czy możliwe że przez ten termostat i ten zawór na tyle się zmniejszył przepływ że grzejnik nie grzeje na dole ??? Może warto wywalić termostat i ten zawór i zrobić jak było wcześniej ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi ...Pozdrawiam 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Wszystko jest otwarte na maxa ! Zapomniałem dodać że w ramach experymentu nakręciłem prawie wszystkie grzejniki w domu i wtedy grzejnik cały był gorący ... Wydaje mi się że przez termostat i zawór jest dkawiony przepływ wody ,dodam że termostat jest tylko na tym jednym grzejniku ...

Opublikowano

No to sam sobie odpowiedziałeś...

Wszystkie grzejniki w domu muszą być dławione (kryzowane) w zbliżonym stopniu, czyli tak: woda nie chce płynąć tam gdzie opór jest największy.  Musisz przydławić pozostałe grzejniki, najlepiej dając na wszystkie jednakowe zawory termostatyczne

Opublikowano

W takim razie bym musiał wymienic jeszcze 10 zaworów termostatycznych a  nie za bardzo mam na tą ochotę ! Wolę wywalić termostat w kuchni i mam nadzieję że będzie już dobrze , tylko się zastanawiam czy zostawić też zaworek odcinający na dole czy on też może dużo dławić ?!? No i znowu będę miał zabawę ze spuszczaniem wody i potem z napełnianiem 😥

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Daj na dole i na górze dwa zawory motylkowe  i po bajce - ja se zechcesz przydławić to tez się da 

Opublikowano

Ustaw kryzę w zaworze, najwidoczniej masz dławiony przepływ.

Opublikowano
W dniu 13.02.2022 o 12:03, Zorro42 napisał:

Na dole jest całkowicie otwarty ale obawiam się że on też dławi przepływ.

Ten zawór  na dole jak jest otwarty na całe to na pewno nie dławi,Trzeba sprawdzić tą nową głowicę termostatyczną ona może dławić przepływ najlepiej na próbę ją wybudować całkowicie tak żeby zawór był otwarty na całe .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.