Zorro42 Opublikowano 13 Lutego 2022 #1 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) Witam , mam problem ! Po remoncie kuchni wymieniłem też grzejnik i przy okazji założyłem termostat bo wcześniej nie było i założyłem też zawór odcinający na dole grzejnika bo też wcześniej nie było . Jak był stary grzejnik to grzał na całej powierzchni i w kuchni było zawsze najcieplej , a teraz na nowym grzeje tylko góra a dół praktycznie zimny i teraz w kuchni najzimniej ! Termostat ustawiony na 6 i wstępne ustawienie też na 6 i dolny zawór odkręcony na maxa ! Czy możliwe że przez ten termostat i ten zawór na tyle się zmniejszył przepływ że grzejnik nie grzeje na dole ??? Może warto wywalić termostat i ten zawór i zrobić jak było wcześniej ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi ...Pozdrawiam Edytowane 15 Lutego 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 13 Lutego 2022 #2 Opublikowano 13 Lutego 2022 A zawór na dole jest do końca otwarty i zobacz też jak jest ustawiony zaworek pod głowicą termostatyczną.może trzeba go przekryzować albo dobrze odpowietrzyć Cytuj
Zorro42 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2022 Wszystko jest otwarte na maxa ! Zapomniałem dodać że w ramach experymentu nakręciłem prawie wszystkie grzejniki w domu i wtedy grzejnik cały był gorący ... Wydaje mi się że przez termostat i zawór jest dkawiony przepływ wody ,dodam że termostat jest tylko na tym jednym grzejniku ... Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 13 Lutego 2022 #4 Opublikowano 13 Lutego 2022 No to sam sobie odpowiedziałeś... Wszystkie grzejniki w domu muszą być dławione (kryzowane) w zbliżonym stopniu, czyli tak: woda nie chce płynąć tam gdzie opór jest największy. Musisz przydławić pozostałe grzejniki, najlepiej dając na wszystkie jednakowe zawory termostatyczne Cytuj
Zorro42 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #5 Opublikowano 13 Lutego 2022 W takim razie bym musiał wymienic jeszcze 10 zaworów termostatycznych a nie za bardzo mam na tą ochotę ! Wolę wywalić termostat w kuchni i mam nadzieję że będzie już dobrze , tylko się zastanawiam czy zostawić też zaworek odcinający na dole czy on też może dużo dławić ?!? No i znowu będę miał zabawę ze spuszczaniem wody i potem z napełnianiem 😥 Cytuj
Stempos1980 Opublikowano 13 Lutego 2022 #6 Opublikowano 13 Lutego 2022 Zaworek na dole musi być całkowicie otwarty Cytuj
Zorro42 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #7 Opublikowano 13 Lutego 2022 Na dole jest całkowicie otwarty ale obawiam się że on też dławi przepływ... Cytuj
Gruner Opublikowano 25 Lutego 2022 #8 Opublikowano 25 Lutego 2022 Daj na dole i na górze dwa zawory motylkowe i po bajce - ja se zechcesz przydławić to tez się da Cytuj
carinus Opublikowano 25 Lutego 2022 #9 Opublikowano 25 Lutego 2022 Ustaw kryzę w zaworze, najwidoczniej masz dławiony przepływ. Cytuj
marcus312 Opublikowano 26 Lutego 2022 #10 Opublikowano 26 Lutego 2022 W dniu 13.02.2022 o 12:03, Zorro42 napisał: Na dole jest całkowicie otwarty ale obawiam się że on też dławi przepływ. Ten zawór na dole jak jest otwarty na całe to na pewno nie dławi,Trzeba sprawdzić tą nową głowicę termostatyczną ona może dławić przepływ najlepiej na próbę ją wybudować całkowicie tak żeby zawór był otwarty na całe . Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.