Witam. Posiadam kocioł OPAL SLIM 12kW firmy EKOCENTR z Pleszewa. 

Sterownik COMPIT R750T 

Wentylator RMS120AL

Procenta tego kotła już nie ma.

Czy ma ktoś sprawdzone ustawienia do tego kotła ? Ciężko jest go ustawić. 

Rozwiązane przez ludmad

Opublikowano

Dmuchawa 80w na kocioł 12 kw. [emoji33]

Opublikowano

To może byś napisał dokladniej z czym masz problem. Lakoniczna informacja że masz problem z ustawieniem nie wystarczy.

Opublikowano
  • Autor

Problem polega na tym że zbyt mało powietrza dostaje się do paleniska.  Kocioł jest nowy ale niema serwisu do niego. Namierzyłem byłego serwisanta tej firmy, który podał mi nastawy wstępne na jakich piec powinien dobrze pracować ale nie rozwiązują one problemu. Jestem instalatorem i z różnymi kociołkami miałem do czynienia ale ten to szczególny przypadek. Szukam kogoś kto ma identyczny kocioł . 

Jak ustawię mu dobre napowietrzenie to produkuje mi dużo spieków . Raczej nie jest to wina groszku . Podejrzewam, że wina leży w samym palniku. 

Początkowo był problem z przegrzewaniem się podajnika i nadprodukcją sadzy w kotle. Rozwierciłem otwory napowietrzające i poprawiło się spalanie ale dalej nie jest tak jak powinno no być.

Opublikowano

Wydaje mi się że w tak małym kotle dmuchawa 80 w to przegięcie. Ja w swoim 25kw wymieniłem z 80w na 34w i jest ok. Jako instalator zapewne zapewniłeś odpowiednią temperaturę powrotu i wentylację kotłowni. Jeśli palisz węglem typu 32.1 to będzie trochę sadzy

Opublikowano
  • Autor

Zamontowałem zawór 4d plus siłownik i sterownik więc powrót jest wygrzany. Wentylacja też jest.

Zauważyłem że rura podajnika nagrzewa się najbardziej w podtrzymaniu. 

Opublikowano

Czy to są spieki koksowe czy żużlowe , jeśli spieki koksowe to paliwo za długo leżakuje na palenisku i trzeba je wzruszyć kolejna dawką paliwa i żeby to zrobić ale nie zwiększać mocy kotła najlepiej nastawy które masz podziel na pół czyli czas podawania zmniejsz o połowę ale dwukrotnie zwiększ częstotliwość podawania , to najprostsza metoda . W przypadku spieków żużlowych to jedynie kwestia intensywności nadmuchu i tu powinna pomóc korekta nadmuchu w dół aż do pojawienia się sadzy (to będzie minimalny próg nadmuchu dla ustawionej mocy /wydatku paliwa ) i potem lekka korekta w górę . Jeśli zejdziesz z obrotami wentylatora poniżej progu regulacji i mimo to żużel na palniku będzie nadal a temperatura na kotle będzie się podnosić to trzeba będzie ograniczyć przepływ powietrza przez wentylator bo to oznacza że ciąg kominowy jest znaczny i przeciąga powietrze przez  palnik  i tu metody sa dwie kryza na wyjściu z wentylatora ( może być z puszki po piwie - przesłonić ok 50 % wylotu z dmuchawy ) lub przymknięcie przysłony wentylatora na wlocie jeśli ją posiada a jak nie to zaklejenie np taśmą i kawałkiem kartonu ok 3/4 wlotu ( to już trzeba przetestować no konkretnym kominie )

Generalnie najlepiej kocioł tak wyregulować aby się nie odstawiał / nie wchodził w postój  lub w podtrzymanie a wentylator pracował nawet minimalnie ale cały czas wtedy unikniesz sadzy i spieków jednocześnie . Oczywiście można by to wyliczyć orientacyjnie znając wydatek podajnika i minimalne zapotrzebowanie na ciepło + kaloryczność paliwa . Test wagowy wydajności podajnika można zrobić we własnym zakresie dla danej partii paliwa i do tego dopasować nastawy skoro sterownik nie ma takich możliwości trzeba mu to zapodać ręcznie .

Opublikowano
10 godzin temu, ludmad napisał:

Raczej nie jest to wina groszku

Zdecydowanie tak. Wysokie RI węgla. Jedyne wyjście to ograniczenie mocy na palniku. Temperatura w złożu spadnie i przestaje sie tworzyć wtedy półpłynna masa wewnątrz palnika. Ta schładza się gdy ewakuuje na zewnątrz. I to są właśnie te spieki. Należy drastycznie wydłużyć przerwę podawania i zmniejszyć nadmuch. Czas podawania jak najkrótszy, żeby wzruszać złoże. Spieki jak nawet będą powstawać to będą rozbijane. A dzięki wydłużonej przerwie i obniżonemu nadmuchowi będzie szansa, że spalą się niemal na popiół z papierosa. A kociól na tej obniżonej mocy będzie po prostu dłużej pracował i może nawet się wcale nie odstawiać.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.