Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam posiadam od niedawna kocioł metal fach seg pellet 30kw .mam następujący problem, długo sie grzeje do zadanej temperatury, zauważyłem ze palnik ma nie równomierny płomień, po tygodniu palenia wyjmuje cały popielnik popiołu , spalanie około 3 worki na dobę przy -3stopniach 

zadana kotła 65stopni histereza 10stopni,czas podawania 7.5 czas przerwy 15moc nadmuchu 45stopni .z popiole nie mam jakiś spieków czy zakulkowań przynamniej tak mi sie wydaje .na grzejnikach cały czas jest 33stopnie pompa chodzi cały czas.temperatura spalin 100-105stopni 

dom ocieplony .180m,dół podlogowka ,góra grzejniki , temperatura na termostacie pokojowym 21,5stopnia,

C85F2848-AF29-499E-98F4-9048F143988A.jpeg

4F640936-E62C-4C23-A4AA-9AE5CB46F6CB.jpeg

216C144A-9F83-4F26-BB7F-AE1A35DD0409.jpeg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Na te powierzchnie to zużycie nie jest duże. A kocioł zapewne moduluje mocą. Stąd to nieosiągalnie temp zadanej. I generalnie tak ma być.

Opublikowano
6 godzin temu, Mioki1985 napisał:

temperatura spalin 100-105stopni 

A temp. powrotu?

Zawaliłeś wszystko peletem i myślisz że widać coś na tych zdjęciach? Narysuj schemat.

Opublikowano

Co do powierzchni ogrzewanej to 30 kW na 180 metrów to przynajmniej o 10 kW za dużo. Ludzie takie powierzchnię ogrzewają kotłami o mocy 15 kW. Poza tym jak kolega wspominał wyżej niż wuj nie widać na tych zdjęciach. Daj schemat lub zrób lepsze zdjęcia

Opublikowano

30kW na 180m^2 ocieplonej chaty O_o.

8 godzin temu, Popcorn1 napisał:

to przynajmniej o 10 kW za dużo

100W/m^2 to jest chata nieocieplona. W takim wypadku 18kW dla 180^2. On ma ponad 10cm styro na ścianach. O_o

Opublikowano
9 godzin temu, Popcorn1 napisał:

Co do powierzchni ogrzewanej to 30 kW na 180 metrów to przynajmniej o 10 kW za dużo. Ludzie takie powierzchnię ogrzewają kotłami o mocy 15 kW. Poza tym jak kolega wspominał wyżej niż wuj nie widać na tych zdjęciach. Daj schemat lub zrób lepsze zdjęcia

 

92C9D37B-9C56-4894-A201-33873DABAB64.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.