Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam serdecznie.Uprzejmie proszę Szanownych Panów o podanie ustawień dla pieca na ekogroszek 19kw z palnikiem SV 200.Sterownik Argos pid plus. Walczę drugą zimę.Chyba wstawię do piwnicy jakieś wyrko i tak będę zimował ,aż zabronią nam całkowicie palić. Jestem laikiem i proszę o wyrozumiałość.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Dziękuję Panu za przeniesienie tematu.

Opublikowano

Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalne ustawienia. Opisz jaki masz problem, to na pewno znajdzie się dobry człowiek który będzie wiedział jak Ci pomóc.

Opublikowano

Moje ustawienia.

PALNIK

Czas pracy-10s

Czas przerwy-40s

Nadmuch max-70

Nadmuch min.-20

Moc min.-20

PODTRZYMANIE

Czas pr.-40s

Czas pauzy-2min.

Nadmuch-40

Podawanie-x10

Ilość podań-1

Spieki żużlowe duże 

Opublikowano

Jakiej mocy dmuchawa ?

Zakładam, że do 19 KW. została zastosowana dmuchawka 80w.  W takim razie, masz zbyt wysoko ustawione powietrze.

Spróbuj ustawić min. 8 , max 35. 

Kocioł wchodzi w podtrzymanie ?  Sterownik pracuje w PID ?

Opublikowano

Dmuchawa 80w. Kocioł wchodzi w podtrzymanie.   Sterownik pracuje w PID. Proszę Pana ,czy proponowane ustawienie nadmuchu nie będą za niskie? Serdecznie dziękuję za zajecie się słabeuszem.

Opublikowano

Jak nie spróbujesz, to nie będziemy wiedzieć.  W jaki sposób regulujesz temperaturę w mieszkaniu ?

Opublikowano

Idę do lochu dokonać zmiany.Na grzejnikach zawory z termostatem. Dziękuję.

Opublikowano

Oczywiście przesłona na dmuchawie otwarta, oraz szyberek w czopuchu jeśli jest, również otwarty na maksa.

Podtrzymanie również trzeba zmienić. Nie znam sterownika, więc zapytam. Czy w takich ustawieniach, podajnik działa przez dziesięć sekund co dwie minuty ? 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Polecenie wykonałem. Jeżeli Pan będzie uprzejmy spojrzeć na podane ustawienia w podtrzymaniu bo za bardzo się nie znam. Tych ustawień dokonał kolega instalator,który je dostał od swojego kolegi ,który zna się na ustawieniach troszkę lepiej niż ja.

Opublikowano

Czy w popiele są niedopalone kawałki węgla ?  Jak możesz, zrób zdjęcie popiołu, oraz palnika podczas pracy. 

Jaką temperaturę zadaną ma kocioł ? Ile ją przebija ?

  • Lubię to 1
Opublikowano

Niedopalonego węgla nie ma.Temperatura kotła zadana 67 stopni. Przebija 6 do 7 stopni. Zdjęcia nie zrobię bo telefon mam bez aparatu. Z komputera korzystam grzecznościowo. Proszę się mną za bardzo nie przejmować. Jestem Panu bardzo wdzięczny za poświęcony czas

Opublikowano

To na razie podtrzymania nie zmieniaj. Może znajdzie się użytkownik tego sterownika, i podpowie jak je ustawić.

Puki co, obserwuj co się dzieje w kotle.  Teraz palnik musi się odpowiednio nawęglić, więc trochę to potrwa.

Co kilka godzin sprawdzaj jaki jest popiół.  Jak zobaczysz, że kopci , to podnieś nadmuch na tej mocy na której to zauważyłeś. Nie podnoś nadmuchu więcej, niż dwa oczka. Po takiej czynności na efekty musisz poczekać kilka godzin. Zmieniaj tylko jeden parametr w jednym czasie. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Jutrzejszy dzień przesiedzę w piwnicy.Będę walczył .Bóg zapłać Panu za bezinteresowną pomoc. Jak dostanę się do komputera postaram się dać znać o efektach. Dobrej nocy.

Opublikowano (edytowane)

Po nocy piec bardzo okopcony .Musiałem go rano czyścić. Sadzy wiadro 10l. Węgiel w popielniku. Możliwe ,że to sprawka ustawień w podtrzymaniu. Wróciłem do starych ustawień z oczekiwaniem na dalszą pomoc.

Edytowane przez słabeusz
Opublikowano

Poszperałem trochę, i znalazłem kilka informacji.  Poczytaj tutaj: 

Ustaw sterownik tak jak tam wskazano.

I czekaj na efekty.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Bardzo serdecznie dziękuję.

Opublikowano

Polecam jeszcze film z instrukcjami: 

Zwróć uwagę, na ustawienia podawania.  Podtrzymanie również jest pokazane. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Jaką wersje softu Pan ma? wersja pokazuje sie na dole ekranu po włączeniu sterownika. (v.....)

Opublikowano

Dziękuję Panu za pochylenie się nad moim problemem .Proszę . Pod jakim kodem mogę go znależć. Przepraszam jestem słabeuszem więc proszę o wyrozumiałość. 

Opublikowano

Kod 109 Info o urządzeniu. Lub zrób on\off sterownika i na ekranie będzie wyświetlona wersja.

Opublikowano

Serdecznie dziękuję. Schodzę do schronu by sprawdzić.

S.1.27

H.1.03

Scr:5.014

Wchodzę na wyższy poziom i za wiele nie wiem.

Opublikowano (edytowane)

Co do wersji to nie moje pytanie było więc nie wiem o co chodziło koledze może później odpisze. Jak ogólnie się pali po zmianach ? Jak popiół ?

Edytowane przez Emilien
literówka
Opublikowano (edytowane)

Chodzi o to, że w wersjach do 1.32 inaczej ustawiało się powietrze a inaczej od 1.33 do 1.4.

W chwili obecnej ma Pan ustawione chyba 12KW mocy palnika (10 podawanie 40 przerwa) i minimalna moc kotła to 20% czyli 2.4 KW, a więc zgrubnie powietrze powinno być od 6-23. Jeszcze bym zapomniał....dotyczy to dmuchawy RMS 120 AL 80W POLFANS. No i jeszce pytanie czy przesyp (potencjał palnika ) ma pan dobrze ustawiony.

Ta tabela jest niby od 1.32 ale moża sie nią posiłkować w niższych wersjach. Od wersji 1.32 słychać w dmuchawie takie tykania jak na filmie K. Miernika 

zz.png

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
5 godzin temu, oliver1984 napisał:

Jaką wersje softu Pan ma? wersja pokazuje sie na dole ekranu po włączeniu sterownika. (v.....)

 

S.1.27

H.1.03

Scr:5.014

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik