Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
S.1.27 H.1.03 Scr:5.014 -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Serdecznie dziękuję. Schodzę do schronu by sprawdzić. S.1.27 H.1.03 Scr:5.014 Wchodzę na wyższy poziom i za wiele nie wiem. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję Panu za pochylenie się nad moim problemem .Proszę . Pod jakim kodem mogę go znależć. Przepraszam jestem słabeuszem więc proszę o wyrozumiałość. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo serdecznie dziękuję. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Po nocy piec bardzo okopcony .Musiałem go rano czyścić. Sadzy wiadro 10l. Węgiel w popielniku. Możliwe ,że to sprawka ustawień w podtrzymaniu. Wróciłem do starych ustawień z oczekiwaniem na dalszą pomoc. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Jutrzejszy dzień przesiedzę w piwnicy.Będę walczył .Bóg zapłać Panu za bezinteresowną pomoc. Jak dostanę się do komputera postaram się dać znać o efektach. Dobrej nocy. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Niedopalonego węgla nie ma.Temperatura kotła zadana 67 stopni. Przebija 6 do 7 stopni. Zdjęcia nie zrobię bo telefon mam bez aparatu. Z komputera korzystam grzecznościowo. Proszę się mną za bardzo nie przejmować. Jestem Panu bardzo wdzięczny za poświęcony czas -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Polecenie wykonałem. Jeżeli Pan będzie uprzejmy spojrzeć na podane ustawienia w podtrzymaniu bo za bardzo się nie znam. Tych ustawień dokonał kolega instalator,który je dostał od swojego kolegi ,który zna się na ustawieniach troszkę lepiej niż ja. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Idę do lochu dokonać zmiany.Na grzejnikach zawory z termostatem. Dziękuję. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Dmuchawa 80w. Kocioł wchodzi w podtrzymanie. Sterownik pracuje w PID. Proszę Pana ,czy proponowane ustawienie nadmuchu nie będą za niskie? Serdecznie dziękuję za zajecie się słabeuszem. -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Moje ustawienia. PALNIK Czas pracy-10s Czas przerwy-40s Nadmuch max-70 Nadmuch min.-20 Moc min.-20 PODTRZYMANIE Czas pr.-40s Czas pauzy-2min. Nadmuch-40 Podawanie-x10 Ilość podań-1 Spieki żużlowe duże -
Parametry pracy kotła z podajnikiem ustawienia sterownika argos pid plus palnik sv200
słabeusz odpowiedział(a) na słabeusz temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję Panu za przeniesienie tematu.