Problem z ciepłą wodą w zbiorniku na CO

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie,

Mam problem z ciepłą wodą a jak żona marznie pod prysznicem to... wiecie że nie jest wesoło. 🙂

Instalację CO wraz ze zbiornikiem CWU mam już 6 lat. Wszystko chodziło dobrze aż do wczoraj. Żona pod prysznicem krzyczy, że woda zimna. Sprawdzam na sterowniku, 60 stopni. Ale rzeczywiście była ledwo letnia.

Zbiornik 150l. Rura wlotu z CO i wylotu gorąca. Czujnik w zbiorniku pokazuje 60 stopni. Czujnik sprawny. Wyciągnąłem i włożyłem do szklanki z zimną wodą momentalnie temp. spadła a jak z ciepła poszła do góry. W zbiorniku wyrównawczym woda uzupełniona. Oprócz CWU jest jeszcze obieg podłogówki i kaloryferów.

Z kranu przez kilkanaście sekund ciepła woda a potem się schładza do letniej.

Pomóżcie proszę bo już nie wiem co robić. W załączeniu zdjęcie układu.

111.jpg

Rozwiązane przez gmaj22

Opublikowano

..., a czy przy umywalce/zlewie jest taka sama sytuacja? 

 

Opublikowano

Termostat prysznica do sprawdzenia. Sitka itp.

Opublikowano
  • Autor
26 minut temu, Trener40 napisał:

..., a czy przy umywalce/zlewie jest taka sama sytuacja? 

 

Tak. Taka sama.

24 minuty temu, gmaj22 napisał:

Termostat prysznica do sprawdzenia. Sitka itp.

Prysznic chyba nie ma termostatu osobnego. W każdym kranie tak jest.

Opublikowano

Jest zawor termostatyczny na CWU, jest cyrkulacja CWU?

 

Opublikowano

Jezeli ten zasobnik fizycznie jest cały dogrzany do 60st, to byc może rura.w zasobniku od cieplej wody przegoniła w dolnej jej części  i zaciąga zimną, która uzupełnia zasobnik. 

 

Opublikowano

Króciec cyrkulacyjny w bojlerze zaślepiony, ale widać pod bojlerem pompę cyrkulacyjną, więc wygląda na to, że jest tam układ z zaworem p.oparzeniowym

Opublikowano
  • Autor
17 minut temu, PioBin napisał:

Jest zawor termostatyczny na CWU, jest cyrkulacja CWU?

 

Pompa na obiegu jest. Zaworu chyba nie ma. Mam podpięty czujnik do sterownika głównego, który steruje temperaturą wody.

14 minut temu, Trener40 napisał:

Jezeli ten zasobnik fizycznie jest cały dogrzany do 60st, to byc może rura.w zasobniku od cieplej wody przegoniła w dolnej jej części  i zaciąga zimną, która uzupełnia zasobnik. 

 

Czyli tak po naszemu? Co powinienem zrobić? 😉

13 minut temu, gmaj22 napisał:

Króciec cyrkulacyjny w bojlerze zaślepiony, ale widać pod bojlerem pompę cyrkulacyjną, więc wygląda na to, że jest tam układ z zaworem p.oparzeniowym

Pod bojlerem jest pompa do podłogówki. Zaworek jakiś jest na zimnej wodzie i na dopływie ciepłej wody z pieca.

Edytowane przez krzysztoff999

Opublikowano

Sądziłem, że tam jest pompa cyrkulacyjna

image.png.45561c67e1d75b5447ebed1c084221f1.png

Opublikowano
9 minut temu, krzysztoff999 napisał:

 

Czyli tak po naszemu? Co powinienem zrobić? 😉

Narazie czekaj na sugestie od innych,a w razie takiej awarii o ktorej wspomnialem, to tylko wymiana na nowy. 

 

Opublikowano
  • Autor
10 minut temu, gmaj22 napisał:

Sądziłem, że tam jest pompa cyrkulacyjna

image.png.45561c67e1d75b5447ebed1c084221f1.png

To jest od podłogówki. Od CWU jest wyżej. Cyrkulacja to jest zwykły obieg czy taka funkcja żeby od razu ciepła leciała z kranu? Bo jak ta funkcja to nie mam tego.

pompa.jpg

Opublikowano

@Trener40 rurkę CW wraz z tulejką można dokupić osobno. Nawet taką mam do Galmeta jeszcze nierozpakowaną. Zanim wymieniłem, rozszczelnił się cały zbiornik i musiałem wymienić na nowy 🙂

Opublikowano

A to nawet nie wiedziałem, ze da się ją wymienić👍🙃

P. S. Podoba mi sie ten ołówek wiszczący na sznurku 😜

Edytowane przez Trener40

Opublikowano
  • Autor
11 minut temu, gmaj22 napisał:

@Trener40 rurkę CW wraz z tulejką można dokupić osobno. Nawet taką mam do Galmeta jeszcze nierozpakowaną. Zanim wymieniłem, rozszczelnił się cały zbiornik i musiałem wymienić na nowy 🙂

Czyli to?

cw.jpg

8 minut temu, Trener40 napisał:

A to nawet nie wiedziałem, ze da się ją wymienić👍🙃

P. S. Podoba mi sie ten ołówek wiszczący na sznurku 😜

Zapisywałem spalanie ekogroszku. 😉

Opublikowano

@Trener40Da się. Teraz są z nierdzewki, więc nie przegnije. Konieczna dodatkowa tulejka zaznaczona w kółku . Pani w rogu nie jest na sprzedaż 🙂

image.png.c246b9a53ad0e62b9399244e5209f43f.png

@krzysztoff999 brakuje na zimnej wodzie przed bojlerem naczynia przeponowego. 

Edytowane przez gmaj22

Opublikowano

Jezeli 6 lat tamu też takie montowali, to ja nie wiem co tam się popsuło... 

A przy odkreceniu kranu na malym cisnieniu (tak aby woda ciurkała), tez po jakimś czasie zacznie lecieć chłodna? 

15 minut temu, gmaj22 napisał:

@Trener40 Pani w rogu nie jest na sprzedaż 🙂

image.png.c246b9a53ad0e62b9399244e5209f43f.png

 

A szkoda, bo ceny atrakcyjne 😁🤣

Opublikowano
3 minuty temu, Trener40 napisał:

Jezeli 6 lat tamu też takie montowali,

Wtedy mogły być plastikowe albo takie, które atest PZH dostały.

Opublikowano

Co do niesprzedajnej Pani to nie dla psa kiełbasa stere pryki;) I znów dostanę upomnienie od Pana Ryszarda ze nie na temat)Ale czy to forum musi być cały czas tak śmiertelnie poważne?)

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

Jest numer do niej to mozecie zadzwonic i zapytac o ta rurke 😉 

Opublikowano
  • Autor

I jeszcze dziwniejsza sprawa. Córka podłączyła teraz grzałkę na prąd i... leci cały czas ciepła. 🤔

Opublikowano

Pompa ładująca cwu pracuje cały czas jak jest ten brak ciepłej wody ?

Opublikowano
  • Autor

Nie. Pompa pracuje zgodnie ze sterownikiem. Dochodzi do 60 stopni i się zatrzymuje.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Czyli tak jak pisał @gmaj22 rurka cw zapewne do wymiany.

Opublikowano

Nie.... Skoro na grzałce jest OK, to rurka CW też jest OK.

Odpowietrzałeś obieg wężownicy? Czyściłes filtr przed pompą CWU?

 

Opublikowano

Odpowietrznik masz pokazany pomarańczową strzałką. Filtr powinien być na rurze przed pompą, którą sam wskazałeś na zdjęciu.

image.png.c0f1021b9defdec111735a05ebaf9bab.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.