Witam,  sugerowałem się schematem instalacji kolegi Odpowietrznika, (link z postem niżej),

lecz nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu bo wydaje mi się że dochodzi do tzw "walki pomp" i są zaburzone przepływy.  Dodatkowo dołożylem zawór temperaturowy 55'C do ochrony powrotu (Afriso ).

Zauważyłem, że jeżeli ustawię zawór 3D na około 43'c (max) to przepływu prawie wcale nie ma, jeśli przykręcę zawór na min (około 20'C) przepływ max do 1L. Maksymalny przepływ to niecałe 2L, po zdemontowaniu zaworu do ochrony (lecz wtedy powrót ma tylko 22'C).

10 pętli podłogówki, najdłuższa 80m, łącznie około 500m pex16, zawór mieszający o kvs 1.6, uzyskane przepływy max 1l/min na rotametrach, rura od pompy do rozdzielacza PP32

Docelowo maja być dwa obiegi podłogowe(piętro, poddasze) plus CWU. Na chwilę obecną układ pracuje tylko z podłogówką na piętrze, piec Defro Sigma E 12kw,  znajduje się w piwnicy. 

Zadana temp. pieca 65'C, maksymalna uzyskana to 52'C temperatura powrotu z zaworem termostatycznym to 45'C

CWU wpięte jako pierwsze żeby lepiej dogrzać powrót przed zaworem.

10 pętli podłogówki, najdłuższa 80m, łącznie około 500m, zawór mieszający o kvs 1.6, uzyskane przepływy max 1l/min na rotametrach, rura od pompy do rozdzielacza PP32

 

Proszę zweryfikujcie gdzie zrobiłem błąd.

Pompa krótkiego obiegu i CWU 25/60 180

Pompy na podłogowe WILO PARA SC

 

970211717_SCHEMATINSTALACJI.png.31e3c32e475754a2a65c5a533499de40.png20211216_145105.jpg.6b0a028b7404426599e7be3ce2ebda49.jpg20211216_144908.jpg.b11ed974fc32f8a6adc38089c21f8017.jpg20211216_144844.jpg.e3c2ccff68c2bffe4868c0b7fba589b9.jpg

Opublikowano

Jak jest zaw ochrony powrotu - ATV czy VTC to przy pompach na odbiory musi być sprzęgło rozdzielające pompy - inaczej nic z tego nie wyjdzie., ponadto powrót pompy grzania CWU musi być już za pompą kotłową ( przy samym kotle)

Aby nie robić demolki to sprzęgło możesz zrobić sam z odcinka rury 6/4" lub pospawać na wymiar tego co masz

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Czyli ma  być jak na załączonym schemacie ? 

Zasilane na CWU złapać przed sprzęgłem czy za?

😊 1793834719_SCHEMATINSTALACJI.png.20d22e2608bcf148e525b289fabc7682.png

W schemacie instrukcji od defro wszystko wpięte jest za sprzęgłem, dlaczego ? Czy chodzi też o przepływ CWU w lecie, gdy ogrzewanie domu będzie zamknięte? obraz_2021-12-19_174154.png.14405620220e3426c8191a0442577e04.png

Edytowane przez historyk77
Opublikowano

Jaki masz teraz zaw 3-D - jakie Kvs?

Ile pętli i jakie chcesz mieć te przepływy?

Już znalazłem - 10 pętli , przepływy do 2l, więcej i tak ciężko na pex 16 wyciągnąć - Kvs musi być 4,3-5. 

Rura od pompy to min 1"(Cu28)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.