Mikewatson Opublikowano 18 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, nie znam się na ustawieniach pieca, czytałem po forach i stronach różne porady itp ale może coś robię nie tak ? a może tak ma po prostu być ? proszę o weryfikację Posiadam piec Kołton DUOX 25 KW, powierzchnia do ogrzania do około 160 m2 + 70m2 piwnica, ale tam grzejniki są ustawione na tryb gwiazdki zeby tylko nie rozmroziło ( to piwnico garaż więc szkoda go grzać ) do rzeczy temperatura na zaworze 4 drogowym ustawiona na 37 stopni ( do grzejników ) temperatura zbiornika z wodą CWU 45 stopni Temperatura zadana piecowi 54 stopnie co się dzieje ? gdy ustawie temprature załączania POMP na 40 stopni to mimo ze do grzejników puszcza tylko 37 to nie chce piec sie w ogóle nagrzać, muli dobija do 40-42 bo jak wlaczy sie pompa to po prostu mimo że na grzejniki i tak nie puszcza wyżej jak 37 to piec nie chce sie rozgrzać do zadanej, Co zrobiłem ? ustawiłem Zadaną kotłowi 54, a temperature załączania POMP 55, co sie dzieje ? piec nagrzewa sie BEZ problemu do 54 stopni, potem siłą rozpędu dobija nawet do 56, włącza się na 55 pompa wszystko działa git, i po chwili piec spada sobie na 40-42 i znowu powtarza cykl ? czy tak może działać ? ogólnie wtedy wszystko śmiga, tylko mam wrażenie że tak być nie powinno. od razu wyprzedzę pytania o czasy podawania i przerwy, były tak wyregulowane żeby piec spalał węgiel bez problemu, żeby była lekka górka na palenisku, aby płomień był spokojny w odcieniu pomarańczowym, nadmuch na około 34% , zaślepka odsłonięta na około 1/3 . ogólnie wszystko śmiga, ale moze to normalne że gdy ustawię włączanie się pomp na 40 to nie jest w stanie nagrzać ? nie znam się dlatego pytam was o zdanie. NIESTETY boiler na wodę jest ogromny - tak nam doradzono 8 lat temu i ma około 100l litrów... xD stoi pod sufit. mam nadzieje ze to nie jego wina, w nim temperature trzyma ładnie. 45 jest tam cały czas. Edytowane 18 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 18 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Albo kocioł jest ustawiony na zbyt małą moc, albo instalacja i pomieszczenia są mocno wychłodzone. Otwórz zawór 4d na maksa, niech kocioł pracuje na najwyższej mocy. Jeśli temperatura nie będzie się podnosiła przez kilka godzin, to znaczy że kocioł ma zbyt małą moc ustawioną. Temperaturę na kotle podnieś do 65 stopni. Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Grudnia 2021 nie ma takiej opcji, żeby piec w ogóle poszedł na 65 stopni. Maks temperaturę jaką mogę ustawić żeby załączały się dopiero pompy dające wodę na grzejniki to 55 stopni, co oznacza że w tym momencie jak piec będzie chciał się nagrzać na 65, przy 55 zacznie zrzucać ciepłą wodę i już dalej nie pójdzie... spadnie i tak w kółko. ( sprawdzałem ) Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 19 Grudnia 2021 #4 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Piec nie jest po to by w nim trzymać ciepła wode 😁 . Puść pompe od 40 i niech pcha wode na pomieszczenia gdzie to ciepło jest potrzebne . Czy ty tam mieszkasz ? Czy pomieszczenia są wygrzane ? Kociol ma działać i ogrzewać dane powierzchnie . Jeżeli wszystko jest ok to po prostu ma duży odbiór i musi ogrzać to . Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #5 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Tak mieszkam, od 8 lat, i zawsze są te problemy. Prawda i fakt jest taki że do. Jest jeszcze nieocieony ma 30 cm porotherm. Ale jest wygrzany bo w przedsezonie paliłem kominkiem i w kółko trzymałem 23 stopnie w domu. Drugi fakt to pewnie za duży bojler na ciepłą wodę trze i fakt to tak rozumiem że potrzebuje czas by to ogrzać ale skoro dałem mu na grzejniki 40 ???? I już nad zaworem 4 drogowym jest 40... to czemu piec nie podnosi swojej temperatury ? Tylko stoi na tej tempersturze ktorą wrzuciłem w grzejniki... mimo że na piecu ustawione jest 65 a on ma 42 i tak mieli na tych 42 juz od wczoraj Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 19 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Zobacz jaki jest powrót . Może jest za zimny i musi dogrzac do tych 40 . Spróbuj mu ograniczyc odbiór tj . Zmniejsz temperatury tam gdzie nie potrzebujesz . Powinno to dać cieplejszy powrót i lepszą temperature na kotle . Duży baniak potrafi sporo pobrac ciepla to też mozna w celach diagnostycznych odłączyć . Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #7 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Powrót jest zimny niestety, dlatego testuje teraz ochronę powrotu, natomiast pojawia się problem albo nie ? Ustawiłem piec na 65 wodę w bojlerze na 50, a zawór w piecu na 45. Co się dzieje ? Piec ogrzał bojler i teraz już ma 61 wiec idzie w górę ale zawór 4d zamknął się na 0 i się nie otwiera ? Czeka aż się piec nagrzeje Czy cos jest nie tak ? Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 19 Grudnia 2021 #8 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Kurcze nie pomoge Ci z sterowaniem 4d bo go poprostu nie mam 😁 Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Ochrona powrotu to spowodowała, że zawór się zamknął. Wyłącz ochronę powrotu bo kocioł zamiast grzać dom będzie grzał powrót. Nie tędy droga.Jakie masz temperatury powroru jak kocioł ma np. 55? Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #10 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Zielonego pojęcia nie mam. . Wyłączyłem ochronę powrotu i odrazu wrzucił na grzejniki zadaną 45, ale.boje się że zaraz jak tylko spadnie temperatura na piecu to znów piec otwartym zaworem nie dogrzeje się... Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Nie masz czujnika temperatury na powrocie? Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #12 Opublikowano 19 Grudnia 2021 https://files.fm/f/rzqgqgnuw To jest to ?? To mam ale nie mam temperatury nigdzie w sensie wskaźnika Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Tak to ten czujnik. Jaki masz sterownik? Powinien wyświetlać w którymś miejscu temperature powrotu Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #14 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Jezuu jakiś stary 400 ileś.. jak na zdjęciu on nie ma wyświetlania ale zobacz sam co się dzieje... jak piec się schłodził tak teraz ruszy do momentu załączania pomp czyli 55 bo wiecej nie mogę ustawić i dalej ie pojdzie.... chyba ze zawór się zamknie ale zawór otwiera się na 45 wczesniej się dogrzał bo włączyłem ochronę powrotu i ona zablokowała zawór w pozycji zamkniętej ale wtedy zawór się w ogóle nie otworzył No i piec by się przegrzał https://files.fm/f/gs4zz5hd6 Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Piec by się nie przegrzał. Przeszedł by w nadzór. Ale odbiór ciepła musisz mieć cały czas a nie tylko jak powrót dogrzany. Musisz mieć złe ustawienia i piec z małą mocą pracuje dlatego nie jest w stanie się dogrzać. Pompa co może być puszczona już od 40 stopni i mimo wszystko piec powinien dobić do zadanej temperatury. W sposób jaki masz teraz to nie będzie funkcjonować. Ustawiłeś kocioł na 55 czy tam 60z pompy na 55. I co kocioł dojdzie do 55 stopni, włączy pompe na minutę (bo już mu spadnie poniżej 55) i tak w kółko. sprobowalbym załączyć pompy CO na stałe i wygrzać tą instalację i przez kilka godzin patrzeć czy piec dojdzie do zadanej temp. Jak nie to tylko kwestia ustawien naweglania palnika. 1 Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #16 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Ok włączam pompy na 40 i będę obserwować rozumień ze on powinien mimo puszczenia na grzejniki 45 caly się ogrzewać na to 65 bez problemu ? Czyli tak jak myślałem, poczekam i zobaczę co będzie się działo Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Tak, tak to powinno działać. Cytuj
Snurq Opublikowano 19 Grudnia 2021 #18 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Naciśnij exit albo w menu widok ekranu i ekran zaworu wbudowanego, tam powinna być temperatura powrotu. Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #19 Opublikowano 19 Grudnia 2021 zaraz wcisnę i sprawdzę, natomiast ile czasu może drwać dogrzanie całej instalacji ? mam na mysli po jakim czasie jeżeli piec nie dobije zadanej temperatury to mogę odpuścic bo tak to on może chodzić w kółko w trybie pracy i nigdy nie podniesie 5 minut temu, Snurq napisał: Naciśnij exit albo w menu widok ekranu i ekran zaworu wbudowanego, tam powinna być temperatura powrotu. rzeczywiście działa coś takiego :: https://zapodaj.net/deeb96adee088.jpg.html https://zapodaj.net/388d1e17cb1e2.jpg.html natomiast odkąd włączyłęm pompy od 40 stopni 12 minut temu to temperatura z 49 spadła na 43 odrazu no i grzeje tryb pracy... zobaczymy czy podniesie czy będzie mulić na jednym forum pisano że można włączyć ochronę powrotu na powiedzmy 50-60 stopni a czujnik zamontować w miejscu zasilania ogrzewania żeby go oszukiwać przez co zawór 4d wtedy działa poprawnie ( tzn pozwala na dogrzanie pieca nie wpuszczając wody W OGÓLE w obieg dopóki piec sie nie dogrzeje. ) ale nie wiem czy jest sens kombinować Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #20 Opublikowano 19 Grudnia 2021 A możesz wrzucić zdjęcia instalacji, palnika podczas pracy, oraz ustawienia sterownika ? Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #21 Opublikowano 19 Grudnia 2021 PS: czy ma znaczenie z jaką mocą pracuje pompa ? bo ustawiona jest na sobie na MAX czy to może mieć problem z wychładzaniem kotła ?i problemem z jego nagrzaniem ? tak juz wrzucam wszystko. ide zrobić zdjęcia Cytuj
Pomocyklimosz Opublikowano 19 Grudnia 2021 #22 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Ustaw na 1 bieg to nie będzie tak szybko zabierać wody ciepłej z kotła. Kombinacje z przełożeniem czujnika nie mają sensu. Musisz sterownik tak ustawić aby kocioł dochodził do zadanej temperatury. innej opcji nie ma. A ochronę powrotu wyłączyć chyba, że lubisz mieć zimno w domu. Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #23 Opublikowano 19 Grudnia 2021 https://ibb.co/d2TbMgz https://ibb.co/KmFrGds https://ibb.co/db1bghR https://ibb.co/25y7CbK https://ibb.co/WgqDmx4 https://ibb.co/q7p2H0h https://ibb.co/6wL150z https://ibb.co/0Ym8K3z https://ibb.co/vhcYCnZ tak ochrona powrotu jest wyłączona. zmniejszyłem siłe pompki na 1 z 4 biegów, a co oznaczają oprocz tych 4 biegów takie opcje z polami z kreskami pionowymi ? są takie 3 osobno Ps.. po zmniejszeniu mocy pompy na 1 z 4 . Pięć juz podniósł temperaturę 6 stopni wyżej ma 47 z 41 Cytuj
1mps Opublikowano 19 Grudnia 2021 #24 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Nic nie da zmniejszanie mocy pompy ani zaklinanie rzeczywistości. Problemem jest brak pompy na powrocie. Dopuki jej nie wstawisz piec działa niestabilnie, a o inny h skutkach już nie wspomnę. Jeżeli ktoś spróbuje cię odwieść od mojej propozycji to z góry gratuluję i życzę powodzenia. 1 Cytuj
Mikewatson Opublikowano 19 Grudnia 2021 Autor #25 Opublikowano 19 Grudnia 2021 A co da pompa na powrocie ?? Przeciez pompą która wrzuca w grzejniki jednocześnie pompuje spowrotem jeżeli dobrze mysle ?? Cytuj