Posiadam pompe ciepla Danfoss. Zauwazylem nastepujacy problem. Podgrzewanie wody włącza się gdy temp. spadnie poniżej 35°C, bardzo szybko osiąga temperature 50°C i czesto sie wlacza przy poborze wody. Pompa pracuje juz 12 lat, ale problem pojawil sie niedawno. Jaki moze byc powod tego czestego wlaczania sie pompy?

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Generalnie trzeba zobaczyć czy po nagrzaniu zasobnika CWU zawór przełączający CO/CWU domyka się. Jeśli nie domyka, to  może następować wychładzanie zasobnika poprzez częściowy obieg wody przez wężownicę zbiornika CWU razem z CO i po prostu ciepło że zbiornika idzie w ogrzewanie. Jeśli nie było zmieniane położenie czujnika temperatury w zbiorniku to może być ta usterka. Niestety przyczyn niedomykania może być więcej, uszkodzenie napędu zaworu, luzy, ewentualnie blokada mechaniczna (np. osady) ale to już do zweryfikowania.

Pozdrawiam YARO.

Edytowane przez YaroXylen
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.