Siłownik zaworu 4d


Piotrek20Tg

Rekomendowane odpowiedzi

Moim zdaniem to całkowicie bez znaczenia - w sterowniku z zaworu 60s możesz sobie zrobić choćby 60 000s (wystarczy stawić skok jednostkowy 1% i kontrolę temperatury 600s). 

Choć akurat 120s jest domyślne dla większości sterowników i nie trzeba dłubać w menu, by to zmienić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@HarryH to nie zadziala i z zaworu 60s innego nie zrobisz!

60 czy 120 czy 240 zalezy od instalacji.

Typowo jest 120 i to sie sprawdza w wiekszosci przypadkow.

Odczyt temperatury (zezwolenie na zmiane polozenia) powinien byc mniej-wiecej ustawiony na tyle ile zajmuje przeplyw czynnika od zaworu do czujnika (odleglosc) + bezwladnosc odczytu.

Bez sensu ustawiac krotki czas odczytu jesli po zmianie polozenia zaworu czynnik grzewczy nie dotrze do czujnika i ponownie robic korekte zaworu. Mala stabilnosc.

Bez sensu rowniez zbyt dlugo czekac z korekta polozenia gdyz wydluza to czas dojscia do zadanej.

Skok zaworu to precyzja regulacji (i stabilnosc) moze zalezec np. od roznicy od zadanej i predkosci zmian. Roznica duza wiekszy skok im blizej zadanej mniejszy. Szybkie dochodzenie do zadanej (predkosc zmian) to mniejszy skok, powolna zmiana reakcji - skok wiekszy.

Taki regulator PD. Stala „I” nie jest potrzebna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie działa 🙂 Nie ważne, ile płynie czynnik do czujnika itd, bo i tak wygrzewa sie układ i powietrze w pomieszczeniach, więc zawór jednak musi sie potem lekko domknąć. Nie wiem jak to jest i po co, ale jakoś sterownik jednak sobie radzi.