Cześć Koledzy!

Przyszedł do mnie kocioł. W załączeniu do kotła znajduje się sterownik Argos Pid Kolor. Miał dotrzeć sterownik Argos v2 max.

Pytanie do Was z prośbą o odpowiedź jest następujące - czy to są te same sterowniki ?

W instrukcji widzę obsługę 3 pomp a potrzebuję obsługę 4 pomp.

-Pompa C.O
-Pompa C.W.U
-Pompa kotłowa
-Pompa cyrkulacyjna 

Zdjęcia w załączeniu:

https://zapodaj.net/images/02e3afc638e6b.jpg

https://zapodaj.net/images/6b8376ffcbe2a.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
  • Rozwiązanie
Opublikowano (edytowane)

Jeśli masz wtyczkę na 1 zawór czterodrogowy to jest v1.

V2 ma obsługę 2 zaworów, więcej czujników i pomp.

Edytowane przez Dikster
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Dziękuje za odpowiedź. Takiej odpowiedzi mi było trzeba. Czyli to jest v2. Popatrzyłem po kablach i jest na 5 pomp i 2 zawory. Instrukcja mam wrażenie nie zawiera wszystkich informacji - a może to ja źle czytam.

Także kwestia wyjaśniona.

Dziękuje Ci ślicznie! 

Edytowane przez Memphis