Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podciśnienie W Układzie Centralnego Ogrzewania (Otwarte)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM

MAM PROBLEM Z CO MIESZANYM JEST PIEC WĘGLOWY ORAZ GAZOWY W JEDNYM UKŁADZIE

PRZED INSTALACJA PIECA GAZOWEGO CISNIENIE W UKŁADZIE BYŁO OK (WSZYSTKIE GRZEJNIKI GRZAŁY) TERAZ CHCĄC DOPUŚCIC WODE DO UKŁADU PO JAKIMS CZASIE WODA SIE PRZELEWA PREZLEWEM A W 2 GRZEJNIKACH NIE MAM WODY

WPADŁEM NA POMYSŁ ZEBY DOPUSZCZAS DOWE PRZY ODKRECONYCH ODPOWIETRZNIKACH W GRZEJNIKACH . PO ODKRECENIU ODPOWIETRZNIKOW ZOSTAJE ZASYSANE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE DO UKŁADU I NASTEPNIE WODA WYLEWA MI SIE PRZELEWEM

WIEC MOJE PYTANIE JEST PROSTE W JAKI SPOSOB POZBYC SIE PODCISNIENIA (JUZ SPUSZCZAŁEM CAŁA WODE Z UKŁADU I NAPUSZCZAŁEM POWOLI OCZYWIŚCIE ) UKŁAD CO JEST GRAWITACYJNY WSPOMAGANY POMPKA

PROSZE O POMOC

Opublikowano

:huh: To tak trochę jak jasnowidz ci odpiszę bo trochę skromnie tych informacji zamieściłeś.

Twoja pompa C.O zamontowana jest na powrocie z układu a przydławione masz grzejniki ....aaaaaaaaa z zbiornika wyrównawczego nie??.bo tak ma być!!Więc do puki nie wyrównasz dopływu z powrotem objaw jaki opisujesz może występować.Dodatkową przyczyną może być nisko zawieszony zbiornik wyrównawczy ;)

Opublikowano

Witam

pompa zamontowana jest na wejściu (popycha ciepła wodę z pieca do gory) przy piecu weglowym, piec znajduje się w piwnicy a dom jest 2 piętrowy. przed założeniem pieca gazowego nie było żadnych problemów nie wiem jakie dodatkowe informacje powinienem podać gdyż jestem tylko użytkownikiem :huh: jest to stare centralne

firma zakładajaca piec gazowy wpinała sie w układ CO przy zakreconych grzejnikach w ktorych brakowało wody

Opublikowano
WITAM

MAM PROBLEM Z CO MIESZANYM JEST PIEC WĘGLOWY ORAZ GAZOWY W JEDNYM UKŁADZIE

PRZED INSTALACJA PIECA GAZOWEGO CISNIENIE W UKŁADZIE BYŁO OK (WSZYSTKIE GRZEJNIKI GRZAŁY) TERAZ CHCĄC DOPUŚCIC WODE DO UKŁADU PO JAKIMS CZASIE WODA SIE PRZELEWA PREZLEWEM A W 2 GRZEJNIKACH NIE MAM WODY

WPADŁEM NA POMYSŁ ZEBY DOPUSZCZAS DOWE PRZY ODKRECONYCH ODPOWIETRZNIKACH W GRZEJNIKACH . PO ODKRECENIU ODPOWIETRZNIKOW ZOSTAJE ZASYSANE POWIETRZE ATMOSFERYCZNE DO UKŁADU I NASTEPNIE WODA WYLEWA MI SIE PRZELEWEM

WIEC MOJE PYTANIE JEST PROSTE W JAKI SPOSOB POZBYC SIE PODCISNIENIA (JUZ SPUSZCZAŁEM CAŁA WODE Z UKŁADU I NAPUSZCZAŁEM POWOLI OCZYWIŚCIE ) UKŁAD CO JEST GRAWITACYJNY WSPOMAGANY POMPKA

PROSZE O POMOC

masz pomke na powrocie????????????

  • 7 lat później...
Opublikowano (edytowane)

Witam.

Nie chciałem zakładać podobnego tematu, więc dołączę do obecnego, gdyż problem jest bardzo podobny.

 

Na załączonym obrazku (przepraszam za jakość i wykonanie) widać mniej więcej jak wygląda u mnie podłączenie.
Od razu gorąca woda wychodzi z pieca na pompkę, a następnie na grzejniki i do zbiornika wyrównawczego.

Wcześniej działało wszystko grawitacyjnie, jednak dołożyłem 1 grzejnik (ten z krzywo poprowadzonymi rurkami PP i one faktycznie mogą mieć czasem z górki, czasem pod górkę [około 6m]), jednak ten grzejnik nie grzeje. Gdy chcę go odpowietrzyć zamiast wypychać powietrze robi się podciśnienie :(

 

Gdy dolewam wody - ta leci już przelewem, a odpowietrzyć się nie da. Gdy zaślepię na chwilkę przelew i dopuszczę przez kilka sekund wody do układu zrobi się ciśnienie i uda się odpowietrzyć, jednak nadal grzejnik ten nie grzeje.

 

Cała reszta grzeje świetnie.

 

Między dołem zbiornika wyrównawczego na poddaszu a górą grzejników na poddaszu jest około 50 cm - ale już go wyżej nie podniosę (jest pod samym dachem).

Być może pompa powinna iść na obieg samych grzejników a nie na obieg wszystkiego, czyli grzejników i zbiornika wyrównawczego ? Może należałoby wpiąć się przed pompę i z tego miejsca poprowadzić rurkę do zbiornika wyrównawczego ?

 

Być moze od zbiornika jeszcze wyjść 1 rurką odpowietrzającą ? Czy wystarczy ta przelewowa ? (dodam tylko, że ta przelewowa nie jest pionowa, jak pokazana na rysunku... tylko w połowie drogi jest pozioma i może mieć kilka cm pod górkę - czy przez to może tak się dziać) ?

 

 

Proszę o rady, gdyż sam mogę jedynie domniemywać...

Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam. Mariusz.

post-75153-0-70183600-1507906859_thumb.jpg

Edytowane przez marioplf
Opublikowano (edytowane)

pompa powinna iść na obieg samych grzejników a nie na obieg wszystkiego, czyli grzejników i zbiornika wyrównawczego ? Może należałoby wpiąć się przed pompę i z tego miejsca poprowadzić rurkę do zbiornika wyrównawczego ?

 

Brawo TY tak zrób 1 cal metalowa. poz Hermogenes

 

ps

Edytowane przez Hermogenes
Opublikowano

Wrócilem wlasnie z kotlowni, by zobaczyc w którym miejscu móglbym sie wpiac przy piecu i okazalo sie, ze pompa jest na powrocie :/

Nie dopisałem też wcześniej o 2 pionach - być może jest to istotne... (poprawiłem rysunek)

Tak więc rysunek nam się zmienia na ten poniższy... Co w tej sytuacji polecasz zrobić ?

 

ps

ucięło Twoje ps post wyżej.

post-75153-0-52769700-1507916290_thumb.jpg

Opublikowano (edytowane)

Zlikwidować tą niebieską co idzie do naczynia a jak jeszcze będzie przelewać to zmniejszyć bieg pompy.poz .Hermogenes

 

To ps miało być rura niech wchodzi od dołu do naczynia ta czerwona.

Edytowane przez Hermogenes
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
Hermogenes - Bardzo dziękuję.

Wszystko działa jak trzeba.

Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale za dużo spraw na głowie związanych z remontem.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.