bialywoj Opublikowano 14 Października 2009 #1 Opublikowano 14 Października 2009 Witam wszystkich.... Ponieważ jestem nowy na tym forum odrazu proszę o wyrozumiałość jeśli napiszę coś nie tak. Mam problem z niegrzejącym kaloryferem. Po remoncie łazienki, w miejsce starego grzejnika panelowego, wstawiłem grzejnik łazienkowy typu GŁ-LUX. Ponieważ jest trochę wyższy od starego, musiałem dać przedłużenie i tym samym podniósł się poziom zasilania. Kaloryfer jest podłączony jak na rysunku (zgodnie z zaleceniami producenta i instalatorów wszelkiej maści-metodą krzyżową). Problem jest w tym, że kaloryfer nie grzeje. Czy przy takim podłączeniu będzie w ogóle grzał? Dodam, że instalacja c.o. nie posiada żadnej pompy, czyli działa tylko obieg wymuszony. Czy można jakąś pompkę przy nim zamontować, jeśli nie działa z powodu słabego (niskiego ciśnienia) obiegu??? Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie. Cytuj
dagon Opublikowano 14 Października 2009 #2 Opublikowano 14 Października 2009 Ja mialem idntyczny problem, instalator zamontowal takie male typowe zaworki grzejnikowe, Kiedy je zdemontowalem okazalo sie ze maja bardzo maly przekroj, po prostu kaloryfer nie dostaal tyle wody ile powinien. Zamontowalem zaworki grzejnikowe kulowe i problem zniknal. Cytuj
ramzeus Opublikowano 14 Października 2009 #3 Opublikowano 14 Października 2009 Spróbuj trochę poprzykręcać resztę zaworów. Woda nie jest głupia i tam popłynie gdzie ma lżej. Jeżeli masz na tym grzejniku założony zawór termostatyczny to tym bardziej woda ma ciężej. Może także zapowietrzać się sam zawór. Można zainstalować odpowietrznik na zasilaniu grzejnika. W moim przypadku pomogło właśnie to ostatnie. Pozdrawiam. Cytuj
Jaca45 Opublikowano 14 Października 2009 #4 Opublikowano 14 Października 2009 Witam wszystkich....Ponieważ jestem nowy na tym forum odrazu proszę o wyrozumiałość jeśli napiszę coś nie tak. Mam problem z niegrzejącym kaloryferem. Po remoncie łazienki, w miejsce starego grzejnika panelowego, wstawiłem grzejnik łazienkowy typu GŁ-LUX. Ponieważ jest trochę wyższy od starego, musiałem dać przedłużenie i tym samym podniósł się poziom zasilania. Kaloryfer jest podłączony jak na rysunku (zgodnie z zaleceniami producenta i instalatorów wszelkiej maści-metodą krzyżową). Problem jest w tym, że kaloryfer nie grzeje. Czy przy takim podłączeniu będzie w ogóle grzał? Dodam, że instalacja c.o. nie posiada żadnej pompy, czyli działa tylko obieg wymuszony. Czy można jakąś pompkę przy nim zamontować, jeśli nie działa z powodu słabego (niskiego ciśnienia) obiegu??? Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie. Miałem ten sam problem kilka dni temu ,u mnie był zakręcony zawór zwrotny grzejnika (ten dolny) Cytuj
bialywoj Opublikowano 14 Października 2009 Autor #5 Opublikowano 14 Października 2009 zawór raczej na pewno nie jest zapowietrzony...bo jak upuszczam wodę od dołu na "powrocie" czy na korku, to gorąca woda zaczyna płynąć i grzejnik zaczyna grzać. Jak tylko zakręcę , to znowu nie ma krążenia. Już głupi jestem dlaczego to nie chce krążyć... Cytuj
expert Opublikowano 14 Października 2009 #6 Opublikowano 14 Października 2009 :huh: Odpowietrzyć musisz na zaworze zasilającym ;) Co do podłączenia tego grzejnika to jest lepsze zastosowanie tym bardziej że nie posiadasz pompy Jeśli zrodził się problem jak u ciebie należało podłączyć grzejnik od dołu no tak mam u siebie ;) Cytuj
ramzeus Opublikowano 14 Października 2009 #7 Opublikowano 14 Października 2009 Witaj. Pozakręcaj wszystkie inne grzejniki w domu i zostaw tylko ten otwarty. Jeżeli nie jest zapowietrzony to musi zacząć grzać. Może ma największe opory a woda po prostu idzie tam gdzie ma lżej do innych grzejników. Najszybszy i najtańszy sposób. Jeżeli pomoże to szykuj kaskę na pompkę. Jaki masz zawór na zasilaniu, kulowy czy termostat? Pozdrawiam. Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2009 #8 Opublikowano 14 Października 2009 :huh: Odpowietrzyć musisz na zaworze zasilającym ;) Co do podłączenia tego grzejnika to jest lepsze zastosowanie tym bardziej że nie posiadasz pompy Jeśli zrodził się problem jak u ciebie należało podłączyć grzejnik od dołu no tak mam u siebie ;) tak długo nie bedzie grzał jak długo bedzie zle podłaczony nalezy podłączyć jak trzeba i ploblem zniknie musisz zrobic tak zeby zlikwidowac te bramke jak powierze z grzejnika bedzie mogło wyjsc do rury w pionie to zacznie grzać Cytuj
bialywoj Opublikowano 14 Października 2009 Autor #9 Opublikowano 14 Października 2009 :huh: Odpowietrzyć musisz na zaworze zasilającym ;) Co do podłączenia tego grzejnika to jest lepsze zastosowanie tym bardziej że nie posiadasz pompy Jeśli zrodził się problem jak u ciebie należało podłączyć grzejnik od dołu no tak mam u siebie ;) Odpowietrzałem! I odpowietrznikiem, i śrubunkiem zaworu zasilającego. Puszczałem też wodę wszystkimi możliwymi kierunkami...i dołem...i górą.... przelałem kilka wiader wody! I nadal nic... Czyli co? radzisz by podłączyć zasilanie od dołu? nawet jeśli jest to w takim układzie jak na rysunku, czyli rurka połączeniowa zasilania będzie skierowana do dołu, a potem poziomo? Spróbuję podłączyć od dołu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2009 #10 Opublikowano 15 Października 2009 A masz otwarty ten dolny zawór? a u góry to zawór z nastawą wstępną ? Bo może ona jest źle ustawiona. Cytuj
bialywoj Opublikowano 15 Października 2009 Autor #11 Opublikowano 15 Października 2009 Oczywiście, że otwarte... Obydwa! dolny i górny. Ten górny to nie wiem czy z nastawą wstępną czy bez... Kupiłem jakiś w sklepie...zwykły zaworek... W sobotę spróbuję jeszcze podłączyć również i zasilanie od dołu. Dam znać czy pomogło... Jeśli nie to nadal będę Was "nękał" :huh: Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2009 #12 Opublikowano 15 Października 2009 ale on w tej chwili jest prawidłowo podłączony. Sprawdź drożność zaworów i grzejnika. czy jest przepływ i przez zasilanie i powrót. Zakręcając sprawdzasz drugi. podaj też parametry jakie w tej chwili idą na instalację. Może to być normalny objaw przy obecnym zapotrzebowaniu na ciepł Cytuj
bialywoj Opublikowano 15 Października 2009 Autor #13 Opublikowano 15 Października 2009 a o jakie parametry pytasz? średnice rur...? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 16 Października 2009 #14 Opublikowano 16 Października 2009 Jeśli obieg w całej instalacji jest grawitacyjny to i przez ten grzejnik powinna płynąć woda. jeśli nie ma tam żadnego zaworu z nastawą wstępną to instalacja jest niedrożna i tu trzeba szukać przyczyny. Przymknij też kilka innych grzejników w innych pomieszczeniach i wtedy sprawdź czy po pewnym czasie przegrzeje ten grzejnik. Cytuj
Malik Opublikowano 19 Października 2009 #15 Opublikowano 19 Października 2009 Inny powod to termozawor moze byc zapchany. Jako przyklad podam kotlownie w ktorej wymieniono piec weglowy na olejowy, zmodernizowano instalacje w kotlowni, a reszta instalacji pozostala taka jaka zamontowano w 1962. Efekt jest taki ze czasem z tych rur idzie wiekszy syf i zapycha zawory na zasilaniu, i odpowietrzniki... Moze byc zle ustawiony... Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Października 2009 #16 Opublikowano 20 Października 2009 czy wy ludzie patrzycie na ten rysunek ,przeciez widac z zamknietymi oczami ze to grzac nie bedzie a wy tu opowiadacie i opowiadacie Cytuj
mkrakus23 Opublikowano 20 Października 2009 #17 Opublikowano 20 Października 2009 w myśl automatyka, może to cie naprowadzi!! sorki za jakość! Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Października 2009 #18 Opublikowano 20 Października 2009 w myśl automatyka, może to cie naprowadzi!!sorki za jakość! no prawie dobrze a jesli konstrukcja instalacji lub inne przeszkody konstrukcyjne nie pozwalają na takie wykonanie to w ostatecznosci zamontowac odpowietrznik automatyczny przy zaworze w najwyzszym punkcie Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.