Nieudane rozpalanie

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam problem z piecem defro ekopell 15kw. 4 na 10 rozpalen koncza sie alarmem nieudane rozpalanie. Piec uzytkuje od 4 lat. Grzalka nie byla wymieniana. Co moze byc przyczyna ? Jakie posiadacie ustawienia rozpalania? Wydaje mi sie ze to nie ustawienia bo chyba wogole wtedy by nie rozpalil ?

 

Opublikowano

Sprawdzałeś zasobnik na dole ile tam jest pyłu ? Test podajnika i aktualizacja wagi z testu , może oczyszczenie wentylatora palnika . Robiłeś jakiś serwis czy 4 lata bez zaglądania .

Opublikowano
  • Autor

Zasobnik byl czyszczony. Sprawdze wentylator. Jakie macie ustawienia podsypu itp ?

Opublikowano

Czy zaglądałeś na ruszt palnika jak pojawił się alarm? Był nadpalony pellet?

Może trzeba komorę palnika wyczyścić i ten otwór od zapalarki?

Ja mam podsyp 22s. Oryginalne nastawy to chyba 30s

Edytowane przez gilal

Opublikowano
  • Autor

A jak byl nadpalony pellet to co mize to oznaczac ?

Opublikowano

Może pellet naciągnął wilgoci. Jak masz możliwość, to zamiast pelletu, który jest podawany z zasobnika podczas podawania na rozpalanie, to zdejmij rure i wrzuć garść innego palletu. 

Masz w tym sterowniku coś takiego jak : "czas rozpalania?" 

Opublikowano
  • Autor

Tak. Jest cos takiego. I jasnosc grzalki czy cos takiego . 30 sekund podsypu to nie za duzo ? Wydaje mi sie ze mam mniej i to duzo

Edytowane przez Adamrd5

Opublikowano

Jakie są  tam czasy ustawione w tych parametrach? 

30 sek, to takie standardowe ustawienia i powinno się zajarać. 

Opublikowano
Godzinę temu, Adamrd5 napisał:

A jak byl nadpalony pellet to co mize to oznaczac ?

To, że zapalarka działa w każdym cyklu.

Może być tak jak kolega wyżej pisał.

Trzeba sprawdzić drożność otworu zapalarki i drożność rusztu.

A dopiero bawić się nastawami. Jeżeli tyle lat było ok i nastawy nie ruszane to ja bym szukał tak jak pisałem.

Oczywiście to moje zdanie 🙂

Opublikowano

I przejrzyj dokładnie to, co napisał @gilal

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.