FXsystem Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Cześć, Posiadam piec Buderus GB072 z modułem sterowania RC300 podłączonym bezpośrednio pod złącze EMS w piecu. Chciałbym do tego dołożyć moduł KM200 i tutaj pytanie. Czy mam podłączyć moduł KM200 do tego samego złącza do którego podłączony jest regulator RC300? Bo nie widzę nigdzie jakiegoś specjalnego złącza do którego mógłbym podłączyć KM200. Dzięki za informacje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gbbsoft Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Tak, przewód komunikacyjny można rozwidlać wiele razy. Nie wolno tylko robić pętli ani zwarc. Wysłane przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FXsystem Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Dzięki za informacje, Mozesz mi powiedzieć co masz na myśli pisząc pętli i zwarć? rozumiem że tam polaryzacja jest ważna tak? Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gbbsoft Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Polaryzacja nie jest ważna. Możesz podłączać kable informacyjne (BUS) dowolnie do kolejnego urządzenia. Pętla jest wtedy gdy przewód biegnie przykładowo od A do B, od B do C i od C do A.Zwarcie jest wtedy, gdy oba przewody dotkną się. Wysłane przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...