Witajcie

Na kotle w budynku któremu pomagam pojawił sie bład OA 1. Kocioł to IMMERGAS, VICTRIX PRO

Zdjecia kotła i instalacji w załączeniu

Budynek ogrzewany tym kotłem jest marnie ocieplony. W budynku jest zwyczajowo zimno. Grzejniki żeliwne. Okna mało szczelne. Powierzchnia budynku ok. 3100 m2

Rachunek za ostatni miesiac za gaz za ogzrewanie to 7 tys. 

Moment pojawienia sie błedu zainsperował mnie by coś zrobić z ta instalacją.

Chciałbym Was sie poradzić w zakresie jak najtaniej zmodernizować tą instalacje aby obniżyć koszty zużycia gazu. 

part000001(5).jpg

part000001(6).jpg

part000001(7).jpg

part000001(8).jpg

part000001(9).jpg

part000001(10).jpg

part000001(11).jpg

Opublikowano

To nie ten dział - pytaj w dziale o izolacjach , 

Budynek wymaga ocieplenia, poprawienia okien i pewnie grzejników.

Sama instalacja w kotłowni nie zmniejszy zużycia gazu. 

Opublikowano

Podstawa to co to jest za budynek , socjalny , magazynowy, mieszkalny i jak jest użytkowany okresowo, codziennie czy tylko w określonych porach dnia . Czy są strefy/pomieszczenia  gdzie temperatura może być niższa .

Opublikowano
  • Autor

Dodam ze termomodernizacja nie wchodzi w gre. Nie ma na nia kasy

To jest budynek zamieszkania zbiorowego. Użytkowany non stop przez osoby mieszkające w nim. 

Czy ten kocioł który wskazałem on da rade obsłuzyć budynek o takich parametrach? 

Opublikowano

Nie podałeś parametrów kotła np mocy

Jak nie wchodzi w grę ocieplenie to nie mamy o czym rozmawiać -gdyż to podstawa oszczędzania!

Grzać, aby około 50% ciepła wypuszczać bokiem - co za pokrętny pomysł!

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Tak bardzo ogólnie bo tylko na podstawie  wysokości rachunku zapotrzebowanie na poziomie ponad 200W/m2. Przydało by się więcej danych chociażby z faktury bo sama cena to trochę za mało . No i dokładny typ kotła z tymi cyferkami po nazwie również by się przydało aby odpowiedzieć na powyższe pytanie . Obawiam się jednak że pojedyńczy kocioł w takiej sytuacji raczej nie wystarczy aby było ciepło ( te konstrukcje sa fabrycznie przystosowane do pracy w kaskadzie ) ale na oszczędności raczej bym nie liczył .

Opublikowano

Te kotły miały moce od 50kW wzwyż, i mogły pracować w kaskadzie do 7 szt.

Ale po co większa moc, jak to co już jest i tak ucieka. 

Opublikowano

On tam chyba jest tylko po to żeby rury z wodą nie zamarzły patrząc po  średnicach instalacji .

Opublikowano
  • Autor

W poniedziałek najpózniej przekaże faktury oraz symbolike kotła

Ja rozumiem że budynek nieocieplony ale nie ma na to kasy. Natomiast ten kocioł wydaje mi sie zabawka dla takiej powierzchni ale jestem tylko budowlańcem a nie inż sanitarnym. 

Celem satysfakcjonujacym było by również aby w kosztach ogrzewanai obecnych był lepszy konfort w srodku a nie zimno

Opublikowano
  • Autor

Uzupełniam dane kotła: 

VICTRIX PRO 55 2ErP(NG) 6490758-9

Opublikowano
  • Autor

Potwierdze Wam jeszcze powierzchnie ale zczytywałem ją z protokołow. Zobacze w pozwoleniu i dam znac 

Natomiast czy mozecie polecic mi kogos do naprawy usterki tego pieca zgodnie z kodem na zdjeciach powyzej

Naprawa do wykonania w Szczytnie,

Opublikowano

Niemożliwe 17 W/m2 chyba że grzał tylko CWU w jakiejś łaźni . Do CO i takiej powierzchni niewykonalne .

Opublikowano

Merytorycznie gazomierze są 2 wiec rachunek zbiorczy . Budynek gospodarczy czyli prawdopodobnie kuchnia , klasztor czyli budynek socjalny i tu rozumie jest problem jeśli się mylę to wyprostuj . Budynek nazwijmy go K (klasztor )od 14 grudnia  do 29 01  ( 46 dni ) zużył 14828 kWh energii w gazie czyli średnio dziennie 322 kWh i to na / 24 h =13,4 kW czyli kocioł pracował ze średnia mocą 13,4 kW więc albo został tak ustawiony dla oszczędności albo faktycznie wymaga serwisu .

Budynku gospodarczego nie ma sensu rozpatrywać bo tu zużycie zależy od ilości osób ( stołówka , kuchnia ewentualnie łaźnia ) + ogrzewanie chyba że ten kocioł ogrzewa oba budynki ale skąd wtedy 2 liczniki ? Jeśli kocioł jest w budynku gospodarczym i służy tylko do ogrzewania to również to można skalkulować .

Sprecyzuj o który budynek chodzi .

Opublikowano
  • Autor

Niebawem odpisze w zakresie olicznikowani i w zakresie powierzchni rozpatrywanej.

A tymczasem prosze Was o polecenei instalatpra z okolic Olsztyna- Szczytna który usunie usterke w tym kotle bo juz kilka dni zimno w budynku

Opublikowano
  • Autor

Dwa liczniki które wysłałem dotycza oba budynku klasztoru ( jeden ogrzewanie, drugi ciepła woda do dwóch łazienek)

Jest trzeci licznik an kuchnie i czwarty na budynek gospodarczy

 

Opublikowano

Nawet gdyby zsumować oba liczniki i zużycie dla tego jednego kotła ( niemożliwe ) to to jest i tak w okolicach 50 % mocy tego kotła czyli potwierdza sie to co napisałem powyżej . Jednak cos musi sterować tym kotłem wiec możliwe że jest gdzieś jeszcze jakiś termostat pokojowy , być może powieszony w okolicy grzejnika albo innego źródła ciepła ( np . komputer , rura CO , nasłonecznione miejsce ) i to wpływa na pracę kotła w takim zakresie jak teraz . 

Reasumując taniej raczej nie będzie a jak to wszystko działa to musi obejrzeć fachowiec . Sam kocioł powinien być co roku serwisowany , szukaj jakiegoś serwisu  w okolicy . 

Jeżeli kocioł jest włączany okresowo to raczej nie nagrzeje budynku bo do takiej pracy to on najpierw musi nagrzać budynek żeby później okresowo uzupełniać ciepło i dopiero wtedy można liczyć na jakieś oszczędności .

Pozdrawiam 

Edytowane przez mac65

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.