bully Opublikowano 13 Lutego 2021 #1 Opublikowano 13 Lutego 2021 (edytowane) Mam piec na olej opałowy 23kW Pensotti z palnikiem rakietowym Man z poprzedniego tysiąclecia, chce następny sezon wrócić do niego. 1. Mam problem z rozpalaniem na zimnym piecu, pomimo płomienia przy rozpalaniu czujnik światła nie widzi go, czułość ustawiłem na największą, czujnik czysty, kanał czysty, odpala dopiero za ok 3-cim razem. Przy ciepłym piecu nie ma żadnego problemu, startuje bez problemu. Podczas rozpalania zimnego kotła przez pierwszą minutę dostaje takich wibracji i rezonansu ok 50Hz że trzeba uciekać z kotłowni. 2. Jak sterować pompą obiegową? była podpięta na stałe do włacznika zasilania, ale że wychładzała mi bojler po wyłączeniu pieca przez termostat w domu, została zapięta za termostatem. Czy to wystarczy czy próbowac sterować ją za pomocą temperatury jak w węglowym. 3. czy są na rynku jakieś sterowniki gotowe do sterowania kotłem z regulacją temperatury wody dla różnych temperatur na zewnątrz, które nadają się do olejaka, z węglowych nie pasują ze względu na algorytmy sterowania wentylatorów, przedmuchy itp. do olejaka musiało być tylko wyjście przekaźnikowe na palnik. 4. Jak głeboko powinien być wlożony palnik do pieca, mój jest dosyć długi i wchodzi prawie do ścianki tylnej kotła. 5. I najgłupsze pytanie: co zrobić żeby to nie żarło tyle oleju ? Edytowane 13 Lutego 2021 przez bully Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.