Pomoc W Obliczeniach - Regulacja Hydrauliczna- Mr. Quitar Pomocy !

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

:angry:

 

No więc tak

szeregowiec , średnio ocieplonych

ogrzewana powierzchnia 192 m2

 

ogrzewane 3 kondygnacje 5 pionów razem 22 grzejniki konwektorowe (Connvector , Regulus )

instalacja miedziana poziomo 22 potem wstępnie piony 18 i dalej 15

 

łączna ilość wody w obiegu ok40-50 l

 

piec gazowy Chaffoteaux de Maury Celtic - jednofunkcyjny 23,15kW

 

w celu obiczeń kryzowanaia grzejników ( różne zawory termostatyczne ) dla najgorszego scenariusza

przyjęto :

 

temp zasilania 75st

temp powrótu 65st

temp zadana 20 st

 

wraz z oddalaniem się od pieca przyjęto spadek temp co równoważone było przez niższe zapotrzbowanie na ciepło

( naturalna konwekcja ciepła )

 

Bazując na programach udostępnionych przez producentów obu typów grzejników wyliczono konieczne przepływy , mające dać możliwość oddania ciepła na poziomie 100W/m2 ( więcej na parteże , mniej nia wyższych kondygnacjach )

 

 

Wyliczone konieczne przepływy to ok 1600 l/h

 

i tu pojawia się problem jak traktować uzyskany wynik . bowiem zainstalowana w piecu pompa obiegowa ma taką charakterystykę hydrauliczną ( wyższy bieg ) która pokazuje , max przepustowość 1100l/h przy ciśnieniu 1m słupa wody

 

Pytanie

Czy są takie piece gazowe 20-24kW , które mają zainstalowaną pompę obiegową zdolną do uzyskania takich przepływów

 

Oj przydałby się ktoś , kto ma dużą znajomość programu AUDYTOR CO i mógł odpłatnie dokonać weryfikacji uzyskanych wyników

Opublikowano
temp zasilania 75st

temp powrótu 65st

temp zadana 20 st

Wyliczone konieczne przepływy to ok 1600 l/h

 

Niestety, przy 19kW mocy i założeniu tylko 10 stopni różnicy temperatur wychodzi taki przepływ. Masz więc dalej dwie możliwości postępowania:

1) Zwiększyć różnicę temperatur zasilanie - powrót, czyli zmniejszyć średnią temperaturę na grzejniku, czyli zmniejszyć jego moc, czyli kupić większe grzejniki, lub

2) Dodać drugą pompę

 

Nie ma darmowego obiadu :angry:

Opublikowano

Rzadko stosuje się różnicę temperatur 10 st. C. zazwyczaj przyjmuje się 20 st. a wtedy mamy 859,85 l/h. Tylko wtedy trzeba zastosować inne grzejniki (spada moc). A jaka pompa jest tam zamontowana?

Opublikowano
  • Autor

Rzeczywiście zrobiłem symulację dla 75-55-20 i wyszły mi przepływy ponad 858 l/h - moc oddawana wszystkich przy takiej charakterystyce wyszła 19,9 kW więc sumarycznie wychodzi ok 100W/m2

( ostatnia kondygnacja jest niedoszacowana zważywszy schładzanie temp zasilania w trakcie "wędrówki" , ale to pomieszczenia sypialniane więc może być trochę zimniej , grzejników nie ma sensu wymieniać na większe bo wąskim gardłem jest pion zasilający 15mm )

 

Nadal niestety nie wiem jak podejść do tematu wydajności pompy w stosunku do wymaganych przepływów

Zainstalowana pompa to GRUNDFOS o dwóch charakterystykach

o krańcowych położeniach przepływu / wzg wysokości m słupa wody

 

dolnej PV

300 l/h dla ciśnienia 4 m/s i 1150l/h dla 0 m sł wody ( wydajność 850 l/h przy 1,75 m słupa wody)

 

górnej GV

 

300 l/h dla ciśnienia 4,5 m słupa wody i 1300 l/h dla 0 m sł wody ( wydajność 850 l/h dla 2,5 m słupa wody )

 

 

Czy zważywszy na :

 

- ilość grzejników i zaworów 22 szt

- oddalenie pieca od najdalszego grzejnika 10m w poziomie i 9m w pionie

- dużą liczbę pionów 5

- dużą liczbę kolanek , trójników , redukcji

 

można uznać że pompa odpowiada zapotrzebowaniu na przeływ cieczy ?

 

 

i ostatnie czy niezależnie od kryzowania grzejników powinienem obawiać się problemów de-regulacyjnych wynikających z różnicy grzejników i przepływów na poszczególnych pionach ?

 

- 1 pion - 3 grzejniki - 147 l/h

- 2 pion - 3 grzejniki - 94 l/h

- 3 pion 7 grzejników - 251 l/h

- 4 pion 4 grzejniki 197 l/h

- 5 pion 5 grzejników 169 l/h

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.