Cześć Wam 

Buderusa GB 062 + logamatic RC200 mam 4 lata ale tak naprawdę użytkuję go pierwszy sezon i nie bardzo rozumiem zasadę działania i ustawiania krzywej grzewczej. Jeżeli wyłączę wpływ pomieszczenia, to kocioł mieli i mieli i mieli.... a w domu zimno, co ciekawe na obniżenie mam ustawione 20.5 i tyle mniej więcej jest, natomiast ogrzewanie ustawię na 24 a w domu 21. Gdy zaś włączę wpływ pomieszczenia i ustawię 2 K, to kocioł fajnie podbija do max. zasilania, osiąga temp żądaną i się wyłącza. Czy nie powinien przypadkiem obniżyć zasilania i utrzymać temperaturę? Instalacja i mnie prosta. Kocioł- rozdzielacz- grzejniki. Rachunek za grudzień mam wyższy niż za listopad- grudzień razem wzięte, a temperatury zewnętrzne podobne

 

 

 

 

Opublikowano

Przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy i podaj wszystkie ustawienia w "Dane systemu" i "Obieg grzewczy"

Opublikowano

Proszę bardzo. Tej doby zjadł mi ok 12 m³ gazu. Na zewnątrz -2°C, w domu w dzień 21, w nocy 20,5

Dane systemu
Moduł obsługujący- regulator
System grzewczy- grzejnik
Typ regulacji- zewn. optym.
Czujnik zewnętrzny- nie
Czujnik sprzęgła- nie
Min temp. zew - (-20°C)
Tłumienie- wł
Typ budynku- średni

Obieg grzewczy
Temp proj- 55
Temp max zasil - 55
Wpływ pom- wył
Ogrzewanie ciągłe- wył
Ochr. zamarzaniem- wył

Opublikowano

Ustawienia wyglądają ok. Włącz wpływ pomieszczenia.
Może masz źle skryzowane kaloryfery?
Czy jak włączasz wpływ pomieszczenie to otwierasz termostaty na Maxa w pomieszczeniu, gdzie jest sterownik?

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Termostaty ogólnie mam pootwierane na maxa. 

A właśnie.... kryzowanie.... Jeśli każdy grzejnik ma niezależne zasilanie z rozdzielacza, to też należy kryzować? 

Opublikowano (edytowane)

Na hydraulice się nie znam. Zakładam, że układ jest hydraulicznie poprawny.

Ale na mój chłopski rozum, szczególnie jak wszystkie termostaty masz na maxa, to kryzowanie jest tu bardzo ważne. To może być przyczyna wyłączania się pieca, bo np: przez jeden z grzejników (np: najmniejszy) za szybko ciepła woda powraca do pieca.

Alternatywnie możesz wszędzie ustawić termostaty z wyjątkiem pokoju ze sterownikiem. Wtedy, jak pokoje się nagrzeją szybciej, to termostaty pozamykają obwody i piec będzie sterował tylko jednym pokojem.



Edytowane przez gbbsoft
Opublikowano

Tak też będę próbował zrobić

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.