zip20 Opublikowano 3 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) Dzień dobry Kotłownia wykonana kilka tygodni temu, opanowałem podstawowe ustawienia i chciałbym prosić o pomoc w konfiguracji krzywej grzewczej. Obecnie kocioł pracuje według temperatury pomieszczania dla stale zadanej temperatury parter 20C, piętro 18,5CKotłownia ma dwa obiegi za sprzęgłem : - 1 podłogówka (parter) z zaworem 3D i pompą - podpięty do pierwszego modułu MM100 - 2 grzejniki (piętro) osobna pompa - podpięty do drugiego modułu MM100 sterowanie instalacją CW400 + CR10 (tylko do pomiaru temperatury na pietrze )Wklejam moje ustawienia kotła MENU 1 zewnętrzny czujnik temp na zasilaniu 1.7d - 2 - przyłącze do zewnętrznego modułu obiegu grzewczego Reg. temp. zewnętrznej l liniowa krzywa grzania 1.11. – 0 - nie aktywnaMENU 2 Max moc 2.1A -14KW Max moc c.w.u 2.1B -14KW Charakterystyka pompy 2.1C -0 Tryb załączania pompy 2.1E-5 Hydrauliczna konfig. instalacji 2.1F- 0 Moc pompy przy minimalnej mocy 2.1H – 10% Wydajność pompy przy max mocy 2.1J - 100% Czas blokady pompy przy zew zaworze 3D 2.2a -0 Funkcja Odpowietrzania 2.2C – 0 Podgrzewacz pojemnościowy 2.2H – 8 Priorytet C.W.U 2.2J – 0 Interwał czasowy palnika 2.3b - 10 minut Interwał temperaturowy palnika 2.3C - 6 kelwinów Czas podtrzymania ciepła 2.3F – 1 minuta Prog. Napełniania syfonu 2.4F- 0 Przyłącze sieciowe pompy cyrkulacyjnej lub zew. Pompy CO 2.5E – 0 interwał czasowy miedzy przeglądami 2.5F – 0 Kontrolka pracy palnika 2.7A – 1 Zawór 3D w pozycji środkowej 2.7b -0 Funkcja suszenia budynku 2.7E -0 Czas wybiegu pompy C.O 2.9F -3 minuty Dezynfekcja termiczna 2.9L -0 Pompa cyrkulacyjna 2.CL -0MENU 3 Górna granica max mocy 3.1A – 14 Górna granica max c.w.u 3.1b – 14 Górna granica temp zasilania 3.2Bb – 82C Minimalna moc cieplna 3.3d – 2.0 Pozycja info na kotle ( jakieś błędy chyba) i1 – 203 i2 – A1 281 Ustawienia CW400 Proszę o informacje co pozmieniać i od czego zacząć konfigurując krzywą grzewczą Edytowane 3 Stycznia 2021 przez zip20 Cytuj
zip20 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor #2 Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Proszę o informację jak ustawić te parametry na początek dla podłogówki Która opcja lepsza krzywa grzewcza czy krzywa z punktem początkowym Edytowane 4 Stycznia 2021 przez zip20 Cytuj
zip20 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Pozycja info na kotle i1 – 203i2 – A1 281 - pompa nie wytwarza ciśnienia, uruchomiłem odpowietrzanie dwukrotnie ale nadal jest ta informacja. Zmiana pracy pompy jest nie możliwa bo za każdym razem wraca na 0Czy ten błąd da się skasować ? Na cw400 nie raportuje żadnych usterek. Więc sam nie wiem czy tak ma być czy coś z pompą się podziało. Wodę do sprzęgła podaje bo jak przymykałem zawór (między kotłem a sprzęgłem) to słychać że przepływ jest. Cytuj
gbbsoft Opublikowano 4 Stycznia 2021 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Proszę o informację jak ustawić te parametry na początek dla podłogówki Która opcja lepsza krzywa grzewcza czy krzywa z punktem początkowym Żadna. Krzywa grzewcza, to to samo co Krzywa z punktem początkowym, w którym punkt początkowy ustawiony jest na 22stC.Punkt końcowy to to samo co temperatura projektowa. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
zip20 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor #5 Opublikowano 5 Stycznia 2021 (edytowane) Jak rozumieć te ustawienia wpływ pomieszczenia 3K korekta temperatury pomieszczenia 0K I jaki wpływ na krzywą ma zmiana temperatury zewnętrznej ( -15 a - 20 ) Edytowane 5 Stycznia 2021 przez zip20 Cytuj
gbbsoft Opublikowano 5 Stycznia 2021 #6 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Proponuję poczytac: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=BuderusA w szczegolnosci: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczeniaWysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
zip20 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor #7 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Ok zapoznam się,Od wczoraj (podłoga) zadana temp 20C w pomieszczeniu.Krzywa, początkowy 20 końcowy 40 max 45 min temp zewnętrzna -20Grzejniki na piętrze według temp pomieszczenia.Utrzymuje ładnie 20C kocioł pracuje na 15%-16% ale taktuje od wczoraj 11 startów. Wartość zadana 25C (na kotle coś 36) jest niższa od temperatury zasilania 27C zawór 3d niżej nie zejdzie pokazuje 0%Teraz znowu temperatura w pomieszczeniu spadła to zaczął grzać temperatura 36 stopni zamiast utrzymywać niższą dłużejObniżyłem mu na kotle na 34 i trzyma teraz na wyjsciu ( na kotle 31-2) tylko nie wiem czy jest w stanie zmieszać na zadaną 24 C Cytuj
gbbsoft Opublikowano 5 Stycznia 2021 #8 Opublikowano 5 Stycznia 2021 55 minut temu, zip20 napisał: Wartość zadana 25C jest niższa od temperatury zasilania 27C zawór 3d niżej nie zejdzie pokazuje 0% Ale 'zadana pieca', czy 'zadana obiegu'? Każdy obieg ma temperaturę zadaną, wynikającą z krzywej grzania. Oprócz tego piec ma temperaturę zadaną o 5stC (parametr) wyższą niż najwyższa temperatura każdego obiegu. Każdy obieg ma temperaturę zasilania i piec daje pewną temperaturę zasilania. Cytuj
zip20 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor #9 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Teraz to wygląda tak: zadana obiegu 23 rzeczywista 27, zawór próbuję jeszcze obniżać jest na 40% i schodzi powoli do zera% czyli max mieszanie. Na kotle obecnie 28-29 Ale nie wiem czemu nagle temperatura wzrosła w pomieszczeniu może od stania przy cw400 bo było 19,5 a już jest 20,5EditTeraz 3d na 0% ma 27,1 rzeczywista i niżej nie zejdzie a zadana obiegu 22Temperatura wody do podmieszania ma 24,1Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Tom2020 Opublikowano 5 Stycznia 2021 #10 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Będziesz obieg grzejnikow grzal z zewnętrznej? Mam identyczny zestaw co ty. Cytuj
gbbsoft Opublikowano 5 Stycznia 2021 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Napisałem swego czasu taki tekst:- najpierw jest piec że swoją logika grzania, który chce trzymać temperaturę na sprzegle- potem są mieszacze na każdym obwodzie, które chcą utrzymać zadaną temperaturę wody w obiegu.Są trzy temperatury / 3 "podsystemy"- piec i temperatura wyjścia z pieca (zalezna od temperatury powrotnej że sprzęgła i mocy pieca), piec stara się utrzymać temperaturę sprzęgła - sprzęgło i temperatura sprzęgła (5stC powyżej zadanej temperatury najcieplejszego obiegu), zależy od temperatury powrotu z mieszaczy, temperatury zasilania z pieca i mieszania się różnych wód z różnych rur. - obieg i temperatura wyjścia z obiegu (zalezna od temperatury powrotu z obiegu, ustawienia zaworu oraz temperatury w sprzęgle), wynikajaca z m. in. krzywej grzaniaTe 3 temperatury/podsystemy starają się dążyć do swojego celu, ale ze względu na ich powolne działanie (bezwładność) nie nadarzają ze zmieniającymi się innymi parametrami. Dlatego wpadają w drgania, raz przesadzają, innym razem niedogrzewają. Po pewnym czasie cały ten układ stabilizuje się do momentu gdy coś się nie stanie (np: zmieni się temperatura na zewnątrz lub ktoś otworzy drzwi wejściowe lub KTOŚ ZMIENI TEMPERATURĘ OCZEKIWANĄ W POKOJU ). Wtedy znowu się rozsynchronizuje i zacznie dążyć do nowego stanu stabilizacji. Ale to trwa, nawet kilkanaście minut. To zachowuje się trochę jak morze, gdzie powstają mniejsze lub większe fale, ale cały układ dąży do spokojnego morza, tylko mu się to często nie udaje....... Ps. Dodatkowo zauważyłem, że piec (przynajmniej mój) potrafi się uczyć zachowania układu, do którego jest podłączony i po pewnym czasie lepiej dobiera swoją moc do chwilowych potrzeb układu, aby właśnie nie przegrzewać lub niedogrzewac sprzęgła. Tak przynajmniej mi się zdaje. Więc: cierpliwości... Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj
zip20 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Autor #12 Opublikowano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Więc po tygodniu obserwacji krzywej grzewczej krzywa dla temp (- 20) Temp początkowa 20 Temp końcowa 38 Temperatura w pomieszczaniu przy zadanej 20 stopni utrzymuje się na 19,9 kocioł nie wyłącza się wcale i przy temperaturze zewnętrznej -1 +5 pracuje na mocy 14% -20% (14% to jego moc minimalna) Grzejnik - temperatura na pietrze zadana 18,5 ale realnie jest 19,5 (termostat jest w chłodniejszym pokoju nad kotłownia a nad pozostałymi na parterze jest podłogówka i czuć jej wpływ na piętro ) Grzejnki nie są na krzywej, pracują jakby na krzywej podłogi ale jak dogrzeją to wyłącza pompkę obiegu grzejników W tych warunkach jakie były spalanie ustabilizowało się mi 8,3 m3 gazu czy to dużo ? Dom pierwszy sezon jeszcze nie zamieszkały, materiał porotherm (ale budynek stoi już kilka lat nie były robione żadne tynki i wylewki ostatnio po za płytkami w korytarzu i łazienkami ). Dom 150m2 Podłoga 9cm styropianu lambda 0,31 (niestety więcej się nie dało) Fundamenty 5 cm styrodur ściany 15 cm 0,31 Okna 3 szybowe szczelne grube Okna dachowe szczelne 5 sztuk (plastikowe) Słabe drzwi do kotłowni (stalowe) ocieplanie skosów (mam lane betonowe) - nie pamiętam ale coś nie mniej jak 24 biały styropian a może 26) ocieplenie płaskiej powierzchni strychu 28cm (pól na pół biały i szary 0,31 ) wysokość pomieszczeń 2,7m Jeden duży balkon wstępnie ocieplony (4cm) od góry i dołu ale boki i czoło balkonu nie ocieplone Czy spalanie coś spadnie po zamieszkaniu czy raczej ustawiać się na takie Czy ocieplanie ścian szczytowych od wewnątrz ma sens (te nad strychem) Ocieplenie kominów (mam kominy systemowe ale obudowane z cegły stojącej na ostatnim stropie betonowym). Edytowane 11 Stycznia 2021 przez zip20 Cytuj