byme Opublikowano 1 Stycznia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Witam, piszę ponieważ chciał bym poradzić się jak najlepiej ustawić kocioł ECOCONDENS GOLD PLUS. Dom około 150m2. Parter i piętro na osobnych rozdzielaczach. 100% instalacja podłogowa. Kocioł połączony z czujnikiem zewnętrznym. Pomiędzy kotłem mam sprzęgło i pompkę za sprzęgłem. Tak więc kociołek "goni wodę tylko do sprzęgła. Obniżyłem bieg pompki z 99% na 50% żeby kocioł był ciszy. Do ilu mogę obniżyć bieg pompki aby wszystko działało dobrze? Drugim moim pytaniem jest co zrobić żeby kociołek działał optymalnie. Aktualnie jeszcze nie mieszkamy i mam ustawioną na krzywą grzania 0,2 i mam około 19 stopni. Kociołek często załącza się na chwilę podbija temperaturę po czym wchodzi na tryb L3 (migający grzejnik). Po jakimś czasie znowu się załącza na chwilę . Pytanie czy to jest optymalny tryb pracy? Nie zmieniałem żadnych nastaw parametrów oprócz biegu pompki. Czy można coś ustawić lepiej? Z góry dziękuje za wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtuNie Opublikowano 2 Stycznia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Mało danych. Spisz wszystkie parametry P xx, opisz lub wstaw zdjęcia instalacji, średnice rur, szatki rozdzielaczy, ogólnie czy więcej tym mniej wróżenia z fusów;) Jakie przepływy są na pętlach,jak długo trwa cykl pracy kotła,itp. Jak czytałeś inne wątki to pewnie wiesz o co pytamy,bo nawet pierdoła może być istotna, a nie brakuje takich przy fahofcah jakich mamy na rynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 2 Stycznia 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Jeśli obniżałeś moc pompy dla mocy maksymalnej, to ryzykujesz przegrzanie wymiennika (dość kosztowna sprawa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yozik Opublikowano 2 Stycznia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Zacznij od wywalenia sprzęgła. Może być to problematyczne, jak układ jest uruchomiony, ale TO sprzęgło nic dobrego nie robi w układzie CO. Sprawdź w projekcie jakie jest zapotrzebowanie Twojego budynku na moc dla CO i ustaw P03 - jest to procent mocy kotła. Jeśli masz kocioł 25 kW to P03 jakieś 35, ale lepiej sprawdź w projekcie. Powinien nieco się uspokoić. Tą krzywą grzania to gdzie ustawiasz w kotle czy ISM-ie? Jak masz pompę z modulacją to P13 ustaw na 10. Pętle masz jakoś sterowane czy nie planujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.