burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Witam mam problem z bojlerem wszystko zrobione na zestawie W od firmy womix z zaworem 4d poniżej schemat jak mam podpięty i nie mogę sterować ciepłą wodą c.o.w dogrzewa się grawitacyjnie do temperatury jaka jest na kotle. Jaka może być tego przyczyna?. co jest zrobione źle i jak to naprawić?. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Moim zdaniem masz źle zamontowany zawór zwrotny. A właściwie powinny być dwa zawory zwrotne. Jeden na obiegu CWU ,a drugi CO. Zaznaczyłem na rysunku na zielono na których rurach mają być te zawory. Najlepiej żeby były sprężynowe a nie klapowe. Ale może jeszcze ktoś się w tej sprawie wypowie.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Zawory zwrotne są sprężynowe plastikowe w tym zestawie o nazwie "W" w tych okrągłych pokrętłach dodatkowo jeden klapkowy na powrocie do kotła przed pompą Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Rozumiem że każdy zawór powrotu w tym zestawie ,,W" jest wyposażony w zawór zwrotny. Według mnie nie ma innej opcji jak to że zawór na powrocie z CWU nie trzyma i powracająca woda z układu CO mówiąc wprost wpycha się do powrotu układu CWU.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 23 Grudnia 2020 To mówisz że wystarczy dołożyć sprężynowe mosiężne zawory zwrotne na powroty i powinno działać. to dobrze bo już myślałem ze ratuje mnie tylko sprzęgło hydrauliczne. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Powiedz jak długo działa u Ciebie ta instalacja?Czy w tych zaworach na powrocie masz takie zawory zwrotne jak na zdjęciu?Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 23 Grudnia 2020 3 miesiąc działa najpierw miałem problem z powrotem niedogrzany był temperatura obniżała się nawet o 23 stopnie od zadanej ale bojler działał dobrze. wymieniłem pompę na powrocie z takiej cyrkulacyjnej na normalną i zawór zwrotny sprężynowy na klapkowy a przy pompie cyrkulacyjnej też był zawór zwroty pompa była od firmy wilo. Więc w sumie od cow miałem trzy zawory zwrotne ( w zestawie "w" przed pompą na powrocie i za pompą w budowany w pompie) i od razu powiem instalacji nie robiłem ja wzięli kupę forsy i teraz musze to naprawiać. I tak mam takie zawory z wrotne jak na zdjęci w tym zestawie "W" firmy womix Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Tak patrzyłem na ten schemat i w końcu mnie olśniło Masz źle wpięty powrót z CWU. Teraz pompa powrotu zaciąga wodę z obiegu bojlera. Poprawiłem na schemacie jak powinno być.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 23 Grudnia 2020 A to ma znaczenie ? czy jest przed pompą czy za pompą bo pompa na powrocie jak będzie wymuszać przepływ będzie się wytwarzał ciąg wody i zasysał z powrotu od c.o.w tak na logikę mi wychodzi ale nie jestem instalatorem i nie wiem jaki ciąg wody będzie. Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Pompa powrotu ma być zainstalowana na powrocie z zaworu 4D i tak masz zrobione. Ale powrót z CWU ma być wpięty za pompą powrotu jak najbliżej kotła. Teraz gdy pracuje pompa CWU to równocześnie z nią pracuje pompa powrotu,przez ten źle wpięty powrót z CWU. Pompa powrotu zaciąga wodę z zaworu 4D i równocześnie z bojlera. I nic nie da że masz wyłączoną pompę CWU bo i tak pompa powrotu wymusza obieg wody przez bojler.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Teraz woda z powrotów krąży tak jak zaznaczyłem na schemacie czerwonymi strzałkami. Pompa powrotu zaciąga wodę z obu obiegów,a ma tylko z jednego czyli CO.Gdy przeniesiesz powrót z CWU tak jak zaznaczyłem wcześniej to pompa powrotu nie zaciągnie z niego wody przez co nie wymusi jej obiegu. Nie zdoła też wepchnąć wody w powrót CWU,ponieważ tam masz założony zawór zwrotny. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
burmistrz8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #11 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ok no ja się nie znam dla tego pytam, w nowym roku jak będzie pogoda to zrobię jak mówisz i będę trzymał kciuki :). Mam jeszcze pytanie jest może na rynku taka rurka z jednym śrubunkiem np do kotła a z drugiej strony dwa śrubunki na dwa powroty od co i c.o.w jakiś gotowiec do zamontowania? i miejsce powinien mieć na kabel do mierzenia temperatury :). i dzięki za odpowiedz a montować jeszcze jeden zawór sprężynowy od powrotu z c.o.w? Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Zmień tylko ten powrót z CWU,reszta może zostać. Co do gotowca aby spiąć dwa powroty to przy kotle to nie wiem czy jest coś takiego,a jak już to na pewno bardzo drogie. Można zrobić takie podłączenie z kawałka nagwintowanej obustronnie rurki,trójnika i śrubunków. Według schematu to masz na krućcu powrotu zawór. Więc w niego wkręcasz rurkę,dalej na nią nakręcasz trójnik,a w niego wkręcasz śrubunki do podłączenia powrotów. Czujnik temperatury dajesz na rurkę między zaworem a trójnikiem. Mocujesz go na trytytki.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.