Destrui Opublikowano 23 Listopada 2020 #1 Opublikowano 23 Listopada 2020 (edytowane) Dzień dobry. Piec kondensacyjny gazowy de Dietrich 24 mcx nowy. Jakie powinno być ciśnienie gdy kociął nie pracuje ? Wg instalatora wody mam dopuszczać dopiero gdy na zimnej spadnie poniżej 1 a wg instrukcji producenta na zimnej ma być 1,5 do 2,0. Dodatkowo jeszcze posiadam kominek z płaszczem wodnym używany okazjonalnie. Wszystko spięte z zasobnikiem cwu 120 litrów. Dziękuję pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2020 przez Destrui Cytuj
Jaco80 Opublikowano 23 Listopada 2020 #2 Opublikowano 23 Listopada 2020 W zakresie dopuszczonym przez producenta, podanym w instrukcji. Z reguły między 0.5 a 2.5 bara. Ja mam teraz 1.6-1.7 bara. Cytuj
Opsiq Opublikowano 23 Listopada 2020 #3 Opublikowano 23 Listopada 2020 Zawsze opisane jest to na instrukcji bądź też na tabliczce znamionowej kotła. Utrzymuj 1.5 bądź 1.7 i będzie okej. :) 1 Cytuj
Destrui Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor #4 Opublikowano 24 Listopada 2020 Miałem 1,7 w takim razie jest dobrze. Dziękuję za pomoc pozdrawiam Cytuj