kamiljanicki Opublikowano 13 Listopada 2020 #1 Opublikowano 13 Listopada 2020 Witam. Od 4 dni palę w kotle defro delta ekopell 25kw dom nowy. Praca w pid. Mam kilka pytań odnośnie ustawień pieca i niektórych funkcji. Podczas palenia pelletem zamiast popiołu jak mąka robią się czarne miękkie kruche w palcach spieki. Wideo Druga sprawa odnośnie ustawienia kcal w sterowniku. Mój pellet Lava ma kaloryke 4.6 a w kotle ustawione jest 5.0 co daje zmiejszenie i zwiększenie tej funkcji w kotle? Kolejna rzeczą jest praca kotła z podajnikiem Zrobiłem kalibracja podajnika zważyłem pellet wpisałem dane i nie widzę żadnej różnicy w kotle. Obok jest funkcja do pracy podajnika po kalibracji ale jest wyłączona. Włączenie tego co spowoduje? Sterownik apck slim. W całym domu podłogówka. Brak regulatora pokojowego.... Jeszcze.... Pompa przewalowa, sprzęgło, temp powrotu 50 stopni. VID_20201112_143915.mp4 Cytuj
Kazio321 Opublikowano 13 Listopada 2020 #2 Opublikowano 13 Listopada 2020 Nie wiem czy dobrze widzę, jak jest to uklad otwarty to masz mala niespodziankie typu błędne podłączenie naczynia przelewowego pexem 16. Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Listopada 2020 I to ma wpływ na popiół? Cytuj
pawelll Opublikowano 13 Listopada 2020 #4 Opublikowano 13 Listopada 2020 Taki ma wpływ na popiół że, w sprzyjających okolicznościach, zamieni Ciebe i Twoją rodzinę w w/w popiół. Takie podłączenie jest niebezpiecznie i niedozwolone. Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Listopada 2020 Trochę inaczej jest sformułowane pytanie. Nie pytam czy dobrze mam podłączone naczynko tylko tak jak ww poście Cytuj
Kazio321 Opublikowano 13 Listopada 2020 #6 Opublikowano 13 Listopada 2020 (edytowane) Najpierw popraw instalacje aby była bezpieczna dla ciebie i twojej rodziny, a później martw się popiołem i zgorzelem. Co do tego popiołu to nie ma tragedii. Jakbyś miał takie zgorzele ze nie da rady ich rozgnieść to byłby problem . Ale jak masz lave to nie powinno być takiego problemu . A tak w ogóle to dlaczego nie pali w PID ? Edytowane 13 Listopada 2020 przez Kazio321 Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor #7 Opublikowano 13 Listopada 2020 Hydraulik który mi zakładał instalacje mówi że jest wszystko ok. Wyjaśnijcie mi dlaczego jest to niebezpieczne? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 13 Listopada 2020 #8 Opublikowano 13 Listopada 2020 Sprawdź jaka wewnętrzną srednice ma ten pex 16 a rura stalowa 1cal bądź miedz CU28 to raczej sam odpowiesz sobie na to pytanie . Jak wzrośnie temperatura i ciśnienie na kotle . Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 13 Listopada 2020 Autor #9 Opublikowano 13 Listopada 2020 Ale panie fachowcu to jest układ otwarty... Cytuj
pawelll Opublikowano 13 Listopada 2020 #10 Opublikowano 13 Listopada 2020 Dla systemu otwartego dobór naczynia wzbiorczego reguluje norma PN-B-02414:1999 Zapoznaj się z tym http://www.instsani.pl/243/dobor-naczynia-wzbiorczego , a potem przeproś kolegę @Kazio321 . Cytuj
eliks Opublikowano 13 Listopada 2020 #11 Opublikowano 13 Listopada 2020 @kamiljanicki Jak bym był typowym serwisantem to bym powiedział że wina pelletu, ale to oczywiście kwestia ustawień. Jest czarno, co oznacza mało tlenu. Ja pierwszy raz widzę takiego ulepa, bo spiek to nie jest. Podnieś trochę powietrze narazie i obserwuj trochę. Nie znam sterownika APC, prawdopodobnie ustawiając kaloryczność również obniżasz bądź podwyższasz podawanie pelletu. Rura idącą do naczynka jest nieprawidłowa, dość że PEX to jeszcze za cienko. Nie ma to oczywiście wpływu na Twój problem. Powiedz mi czy masz w kotłowni odpowiednią wentylację nawiew/wywiew? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 13 Listopada 2020 #12 Opublikowano 13 Listopada 2020 50 minut temu, kamiljanicki napisał: Ale panie fachowcu to jest układ otwarty... Bardzo dobrze wiem ze to uklad otwarty, pisalem o tym wcześniej:) Kociol pracuje bez PID, czyli na twoich ustawieniach . Napisz jakie masz parametry dla pracy a jakie na podtrzymaniu . Co do spieku to raczej normalne dla tego palnika . Nie ogarnia dobrze mini mocy i stąd te spieki . Cytuj
Dawid12345678 Opublikowano 13 Listopada 2020 #13 Opublikowano 13 Listopada 2020 Witam. Jestem tu nowy i mma pytanie odnośnie ustawień kotła. Mam defro alfa 2. Spała mi ok 25 kg na dobę. Trochę za dużo. Temp. Kotła zadana 70 st. Histereza 16 st. Zawór grzejniki 36 st. A podłoga 28. Cykla trwa około 1,5 Godz. Do tego nie dopala mi kocioł peletu i wyrzuca do odpopielnika. WcEnsiej grzałem sterując regulatorem pokojowym ale spalanie nie było mniejsze a komfort dużo mniejszy bo piec się wychladzal I zanim instalacja się ddogrzala to sporo spalał peletu. Dajcie jakieś wskazówki. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #14 Opublikowano 14 Listopada 2020 Na początek staraj się obniżyć mu podawanie, żeby miał czas to wypalić i obserwuj. Potem jeszcze możesz pobawić się powietrzem, ale nie rób jednego i drugiego w tym samym czasie. Postaraj się dać mu mniej paliwa i obserwuj. Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #15 Opublikowano 14 Listopada 2020 Ustawiłem trochę inaczej powietrze było trochę lepiej ale dziś za to wyskoczył błąd wysoka temp podajnika. Nawiewu nie mam wyciąg mam. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #16 Opublikowano 14 Listopada 2020 Powinieneś mieć stały dostęp świeżego powietrza do kotłowni. I zaraz sobie pomyślisz że drzwi otworzysz itd,.no nie, chodzi o świeże powietrze. Przegrzewanie palnika może być z tym związane, z brakiem powietrza, może być ciąg wsteczny (sprawdź czopuch, zawirowacze kotła), sprawdź drożność dziurek napowietrzających w koszyku palnika. Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #17 Opublikowano 14 Listopada 2020 Dziś zamontuje kratkę napowietrzającą kotłownie może coś pomoże. Czopuch czysty Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #18 Opublikowano 14 Listopada 2020 Kratka nic nie da, ma być wlot świeżego powietrza od dołu. Już widziałem kotłownię gdzie były 2 kratki u góry i jedna zaburzała przepływ drugiej. Cytuj
Dawid12345678 Opublikowano 14 Listopada 2020 #19 Opublikowano 14 Listopada 2020 1 godzinę temu, eliks napisał: Na początek staraj się obniżyć mu podawanie, żeby miał czas to wypalić i obserwuj. Potem jeszcze możesz pobawić się powietrzem, ale nie rób jednego i drugiego w tym samym czasie. Postaraj się dać mu mniej paliwa i obserwuj. Ok czyli mam obniżyć moc kotła czy zmniejszyć czas podawania pelletu? Godzinę temu, eliks napisał: Kratka nic nie da, ma być wlot świeżego powietrza od dołu. Już widziałem kotłownię gdzie były 2 kratki u góry i jedna zaburzała przepływ drugiej. A kratka musi być na tym samym kominie co jest czopuch czy może być w drugim. Mam dwa kominy wentylacyjne w kotłowni. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #20 Opublikowano 14 Listopada 2020 Nawiew ma być gdzies blisko kotła, żeby świeże powietrze łapał. Obniżyć podawanie pelletu albo wydłuż poprostu przerwę między podaniem. Zapisz sobie również wcześniejsze ustawienia. Cytuj
Dawid12345678 Opublikowano 14 Listopada 2020 #21 Opublikowano 14 Listopada 2020 Nawiew czyli zetka. A ta kratka wentylacyjna? Cytuj
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #22 Opublikowano 14 Listopada 2020 Nie rozumiem. Nawiew na dole, wywiew u góry. Cytuj
Dawid12345678 Opublikowano 14 Listopada 2020 #23 Opublikowano 14 Listopada 2020 Rozumiem tylko pytałem czy może być wywiew na innym kominie niż jest podłączony komin... Mam wywiew na drugiej ścianie... Cytuj
kamiljanicki Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor #25 Opublikowano 14 Listopada 2020 Ja zamontowałem kratkę zaraz przy kotle na ścianie na dole. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.