Witam wszystkich.

Chce zainstalowac centralne ogrzewanie w domu pietrowym tzw klocek. Mam kociol w piwnicy na paliwo stale. Chcialbym zmontować całą instalacje z rur stalowych. Kupilem już grzejniki aluminiowe KFA po 18 Zeberek każdy (dom ma regularny rozklad)- kazdy pokój tej samej wielkosci tj 16m.dwie lazienki tez jedna nad drugą. bojler dwupłaszczowy juz wisi zamontowany w piwnicy i grzeje cieplą wode za pomoca grzałki elektrycznej. Odległosc kotla od pionów, gdzie chcę,zeby przebiegały to 5,5m na tym pionie bedą zawieszone 4 grzejniki po 18 żeberek, na drugim pionie,oddalonym 3 metry od pieca będą trzy grzejniki (2po 18 żebereki jeden 10żeberek )dodatkowo no koncu tego pionu bedzie naczynie wzbiorcze/przelewowe. na trzecim pionie, który jest też 3 metry od pieca bedzie podpięty bojler, dwa grzejniki lazienkowe po 900W i 10 Zeberek aluminiowych.

Chciałbyw się dowiedzieć, jakie srednice rur dobrac i jak je zestopniowac, zeby grzało dobrze i w miare mozliwosci chodzilo samoczynnie (częste braki w zasilaniu).liczy sie bardziej sprawność i bezproblemowość niż estetyka .licze się z tym, ze rury bedą widoczne. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a dlaczego stal bedzie drogo w wykonaniu chyba ze sam spawasz ?

jesli chodzi o srednice to 2 cale od kotła rozbic na 1,5cala na dwie strony i połapac wszytkie piony ,jesli bedą 4 piony to w pionie rura 1 cal natomiast do grzejników 1/2 cala i koniecznie zawory termostatyczne do układów grawitacyjnych heimeier i bez problemu wszystko bedzie grzało oczywiscie nie zapomnij o odpowietrzeniu pionu kazdego czy to centralnie jak iedys sie robiło czy odpowietrzenikiem

i wazna sprawa koniecznie osobna rura do zbiornika przelewowego prowadzona tak aby kazde powietrze z kotła uciekło do zbiornika a nie w instalacje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki z błyskawiczną odpowiedz.

jesli chodzi o zawory termostatyczne do grzejników, to czy są one konieczne i wskazane jesli piec jest ze sterowaniem i czujnikiem pokojowym . czy wtedy czujnik i termostat na grzejniku nie bedą sie "gryzły"

a co sądzisz o zastosowanych grzejnikach aluminiowych. Jakie spadki na rurach i na ich dlugosciach? czy rura 1/2"na gałązki nie bedzie za cienka? myslalem nawet o 3/4 " ale moze to juz przesada? najdłuższa gałązka od pionu do grzejnika to 1.5 m

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spadki minimalne ale skuteczne tak zeby powietrze nie zalegało w instalacji i to wystraczy ,1/2 w zupełnosci wystrczy ,jesli chodzi o strowanie pogodowe to ok le nalegałby,m na załozenie zaworów jak głowic nie załozysz to nic sie nie stanie ,nie wiem czy bedziesz dotatkowo miał pompe w układzie ,bo jesli nie to nie bede nalegał na te rurki 1/2 cala bo zeby to jednoznacznie ocenic trzeba widziec układ i nie da sie grawitacji jednoznacznie doradzic zdalnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompa obiegowa ma być, zainstalowana na powrocie.Sterownik steruje pompą, nadmuchem powietrza do spalania, czujnikiem pokojowym i dodatkowa czujka przypięta do pieca, żeby sie nie przegrzał. Piec jaki zamówilem to nominalnie 27 kW, jednak dodatkowo powiększyli palenisko. Zapewne uroslo z tego jakieś 30 kW .moje obawy są takie , że jeśli w pełni załadowany piec nabierze temperatury, a padnie zasilanie , to przez male przekroje nie pozbedę sie szybko nadmiaru ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

jesli moge prosic was o rade jakie te zawory termostatyczne dobrac do tej mojej instalacji?.Automatyk zaproponowal Heimaiery, do instalacji grawitacyjnej. rozumiem przez to ,ze mial na mysli te o powiększonym przeplywie. ja chce, zeby instalacja pracowala dobrze zarowno z pompa obiegowa ale i tez wtedy, kiedy pompa bedzie wylaczona, kiedy nie bedzie zasilania. i ostatnia rzecz jakie srednice w koncu tych galazek- 1/2" , czy 3/4 " .sprawdzalem na allegro i obydwa rodzaje sa dostepne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba szukac zaworów termostatycznych do instalacji grawitacyjnych. Np. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-G 25 firmy Danfoss lub firmy IMI INTERNATIONAL sp. z o.o. OLEWIN 50A, 32-300 OLKUSZ

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8"

 

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8"

 

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2"

 

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2"

 

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/4"

 

Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1 1/4"

te polskie na pewno znacznie tańsze

Patrz http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=12346

Średnice gałazek mogą pozostać 1/2"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.