Lotis Opublikowano 27 Maja 2020 #1 Opublikowano 27 Maja 2020 Dzień Dobry, Po około 10 latach użytkowania zaczął cieknąć zwór mieszający ESBE VTA 321- 20-43 stopnie, 31100700 zawór jest na instalacji ogrzewania podłogowego, brak projektu, zainstalowany przez poprzedniego właściciela domu. ilość pętli 7 (6 pętli podłogówki + 1 grzejnik łazienkowy - wszystko na jednym rozdzielaczu z 7 zaworami) proszę o poradę czy są jakieś przeciwskazania (możliwie problemy, pogorszenie regulacji) aby zainstalować nowy zawór ESBE VTA 372 - 20-55 stopni (główny podwód większy zakres temperatur, dopiero za 2-3 lata ocieplę ściany dom stąd temperatura wody na zasilaniu ogrzewania nawet 48 stopni ) rozważany zawór ma jednak znacznie wyższe KVS - VTA 321 KVS 1,6 VTA 372 - KVS 3,4 ogrzewanie na powierzchni ok. 54 m2 zmiana będzie wymagała zmiany śrubunków ("stary miał wszystkie gwinty zewnętrzne) Cytuj
sambor Opublikowano 27 Maja 2020 #2 Opublikowano 27 Maja 2020 Tylko VTA372 zapewni potrzebne przepływy w tej instalacji, VTA321 jest na 7 pętli za mały. Cytuj
Lotis Opublikowano 27 Maja 2020 Autor #3 Opublikowano 27 Maja 2020 dzięki za szybką odpowiedz. w domu są dwa poziomy z ogrzewaniem podłogowym poziom "0" - 4 pętle / powierzchnia 54 m2 poziom "1" - 7 pętli / powierzchnia 54 m2 ( o tym poziomie mowa we wcześniejszym poście) jakie są Twoje wskazówki odnośnie ewentualnej zmiany zaworu ( jak zepsuje się) dla poziomu z 4 pętlami ? Cytuj
sambor Opublikowano 27 Maja 2020 #4 Opublikowano 27 Maja 2020 To na te 4 pętle masz osobnego VTA? Jeżeli tak, to VTA321 wystarczy. Cytuj
Lotis Opublikowano 27 Maja 2020 Autor #5 Opublikowano 27 Maja 2020 tak dwa oddzielne obwody - ciepło z sieci miejskiej (czynnik woda) upraszczając: 1 obwód (parter domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 4 pętle 2 obwód (piętro domu) - wymiennik, zawór mieszający ESBE VTA 321 , pompa i 7 pętli rozumiem, że tylko na "1 obwód - z 7 pętlami" wymienić na ESBE 372 (ten zawór mi aktualnie cieknie) ? Cytuj
sambor Opublikowano 27 Maja 2020 #6 Opublikowano 27 Maja 2020 46 minut temu, Lotis napisał: rozumiem, że tylko na "1 obwód - z 7 pętlami" wymienić na ESBE 372 (ten zawór mi aktualnie cieknie) ? Tak Cytuj
Lotis Opublikowano 29 Maja 2020 Autor #7 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) mam jeszcze pytanie czy ESBE VTA 372 - przy w sumie relatywnie małej długości rur ( jedynie ok. 54 m2 ogrzewanej powierzchni, czyli długość rur około 300 m - o ile dobrze liczę) nie będzie trudno regulować ? czego spodziewać się po zmianie .... w stosunku do VTA 321 z małym KVS ..... dodatkowa informacja - rozdzielacze na poszczególne pętle "starego" typu (jedynie zaworki kulkowe) Edytowane 29 Maja 2020 przez Lotis Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2020 #8 Opublikowano 29 Maja 2020 Nie będzie przeszkadzać a raczej ułatwi nastawy i ew regulację - będzie większa dyspozycyjność przepływu. Cytuj
Lotis Opublikowano 29 Maja 2020 Autor #9 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) abstrahując od cieknięcia starego VTA 321 .... Zasilanie ogrzewania to czynnik (woda) z miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W zależności od sezonu czynnik ma różną temperaturę – zimą nawet pod 110 stopni, teraz latem około 65 stopni. Na starym VTA 321 konieczne jest sezonowe regulowanie za pomocą pokrętła – zakładam, że konieczność regulacji wynika z tego, że VTA 321 jest niesprawny ??? zakładam, że przy sprawnym VTA 372 po jednorazowym ustawieniu temperatura zmieszanej wody będzie stała niezależnie od temperatury wody gorącej (przyłącze HOT), przez cały rok brak konieczności regulacji ? Edytowane 29 Maja 2020 przez Lotis Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2020 #10 Opublikowano 29 Maja 2020 Teoretycznie tak powinno być, ale z czasem zawór się zakamienia i trzeba go czyścić, ale sam VTA zapewnia tylko stałą temp wody a temperaturę w pomieszczeniach - brak sprzężenia z temp na zewnątrz budynku - czyli tzw regulacji pogodowej, tą trzeba robić ręcznie. Cytuj
Lotis Opublikowano 29 Maja 2020 Autor #11 Opublikowano 29 Maja 2020 (edytowane) zależy mi stałej temperaturze zmieszanej wody - przez cały rok nie zależnie od temp. H na wejściu - bo z tym jest kłopot na starym VTA 321 (mam nadzieję ze po wymianie będzie constans :-) jeszcze raz dziękuję za pomoc Edytowane 29 Maja 2020 przez Lotis Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2020 #12 Opublikowano 29 Maja 2020 Jak wymienisz to stary VTA rozbierz, wyczyść i będzie na zapas. Zakres temp VTA powinien być 20-43C. Cytuj
Lotis Opublikowano 31 Maja 2020 Autor #13 Opublikowano 31 Maja 2020 na razie wymienię jedynie ten cieknący na 7 pętlach (nowy: ESBE VTA 372 - 20-55 stopni) przypuszczam, że jednak "cięknącego" nie naprawię (tam raczej nie będzie dławiczki lub innej opcji uszczelnienia ...) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.