marcin135 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Witam. Borykam się z częstym zablokowaniem siłownika liniowego w palniku Kostrzewa VG. Wyskakuje komunikat o konieczności wyczyszczenia palnika który jest czysty i niczym nie zabrudzony. Używam tylko peletu wysokiej jakosci więc co by było gdybym użył peletu klasy B ? Czy ktoś ma podobne problemy i czy reklamował je w Kostrzewie ? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Kocioł na gwarancji, więc niech z problemem boryka się serwis. Wybrałeś to co wybrałeś, a miałeś inne, lepsze propozycje. Dzwoń do serwisu. Cytuj
slaby4949 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 #3 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Witam. Mialem to samo. I mnie winowajca byla mala srubka, ktora jakims cudem przedostala sie do palnika i cos blokowala. Rozkrecony caly palnik z ktorego wypadla srubka. Ponowne skrecenie i smiga to dej pory. Cytuj
cilosz Opublikowano 19 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Mam ten sam problem więc jeśli znajdziesz rozwiązanie to się podziel. Ja tymczasowo wyłączyłem zmienną geometrie i palnik przesuwa ruszt tylko gdy musi się wyczyścić a wtedy nic się nie blokuje Cytuj
marcin135 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Autor #5 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Piec podczas normalnej pracy działa bez zarzutu nawet gdy zasypałem go peletem na 470 zł/tona ( mimo zgorzeli siłownik nie zacina się ) problem pojawia się gdy przechodzi w tryb czyszczenia wówczas dochodzi do zablokowania siłownika. Myślę że problem może leżeć w ustawieniach granicznych min. i max. wysunięcia przy czyszczeniu. Wiem że te są zmieniane ale nie znam tych wartosci. Ktoś cos... Cytuj
marcin135 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Autor #6 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Temat rozwiazany. Serwisant przeprowadził kalibrację siłownika liniowego. Od kilku dni chodzi idealnie. Cytuj
marcin135 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam, u mnie rozwiązało problem. Nie wiem na czym polegała kalibracja ( określenie krańcowych wartości siłownika... trwało kilka minut ). Piec od 8 miesięcy pracuje każdego dnia bez zarzutu. Nadmienię że używam pelletu za 430 zł tona. Przy każdym pellecie trzeba pokombinować aby pozbyć się spieków ( u mnie modulacja przy tym pelecie to dawka -5 i powietrze 6 ) - Komora bielutka spieki do rozciśnięcia w palcach. Cytuj
rafał7 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 #8 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Witam, Marcin135, czy mógłbyś napisać jakie masz ustawienia po tej kalibracji. U mnie w licznikach serwisowych mam dość dużą liczbę przy pozycji "Siłownik liniowy - zablokowany" - mniej więcej 2 razy na każde rozpalenie, ale alarm na razie nie pojawił się i nie wiem czy mam się tym martwić. Kocioł mam 3 tygodnie i na razie grzeje bojler. Cytuj