Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Hałasująca instalacja CO podłogowa


ksfake

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich, 

Od jakiegoś czasu (mysle ze ok 2msc) moja 3letnia instalacja ogrzewania podlogowego zaczela strasznie halasowac. Nie ma wlasciwie znaczenia czy piec pracuje czy nie. Na pewno zalezy to od pracy pompy. Po prostu w domu jest halas jakby czlowiek znajdowal sie w jakiejs przepompowni... W dzien nie jest to tak bardzo meczace (halasy zycia codziennego zagluszaja to) jednak w nocy zaczyna nie pozwalac spac :( Czy ktoś ma pomysł co może być powodem takiej sytuacji? Będę wszystkim wdzięczny za pomoc, wszelkie wskazówki i (p)odpowiedzi :)

Ponizej film z zarejestrowana roznica halasu oraz zdjecia instalacji (dodam ze kombinowalem ze zmiana nastawy trybu pracy pompy ale bez wiekszych roznic). Piec do dwufunkcyjny Aristom Premium class evo.

https://www.youtube.com/watch?v=BI-35wIAQVUIMG_20200221_122708.thumb.jpg.df274a3a01bab35059e946a9679e9077.jpgIMG_20200221_122656.thumb.jpg.9ff79f02f2be7531ee5cedc4e1367d31.jpgIMG_20200221_122722.thumb.jpg.251c114664eac779a415348574822f0c.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapewne wina pompy. Bardzo prawdopodobne że się wykończyła jeśli nie masz sprzęgła 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, hajtaler428 napisał:

Zapewne wina pompy. Bardzo prawdopodobne że się wykończyła jeśli nie masz sprzęgła 

Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Czy dobrze rozumiem, że mówisz o urządzeniu w stylu afriso basic? Jeśli tak, to faktycznie nie posiadam nic tego typu sprzętu w instalacji. Dodam, że cała instalacja wygląda jak niżej:sch.thumb.png.3df47704223bd2ee3634f9abe37c6668.png
W sensie, że za piecem jest trójnik, skąd ogrzewanie jest wyprowadzone na drugą rozdzielnię grzejników na poddaszu 'czasami użytkowym'. Czy takie sprzęgło (jeśli o tym mówimy) może być zamontowane przed tym rozgałęzieniem na góra/dół?

Inną sprawą jest to, że jeszcze nie mam dogranego sterowania niezależnego parter/poddasze- na tą chwilę stoi po prostu jeden Salus bezprzewodowy na cały parter, poddasze grzane jest wtedy przy okazji (jeśli jest potrzeba, odkręcam głowice na grzejnikach ręcznie) - może tutaj jakaś budżetowa porada? :)

 

Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi :)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.