Konami Opublikowano 13 Lutego 2020 #1 Opublikowano 13 Lutego 2020 Witam. Mam problem ze spiekami. Kocioł z podajnikiem 19kW. Przedstawiam wam moje ustawienia na sterowniku. Wiecie jak wyeliminować te spieki? Pozdrawiam Temperatura na kotle: 60 Czas podawania: 3 sek. Przerwa w podawaniu węgla: 30 sek. Czas podawania węgla w trybie czuwanie: 7 sek. Przerwa w podawaniu węgla w trybie czuwanie: 70 min. Minimalna moc dmuchawy: 38% Maksymalna moc dmuchawy: 42% Czas pracy dmuchawy w trybie czuwanie: 28 sek.
Jozefg1 Opublikowano 13 Lutego 2020 #2 Opublikowano 13 Lutego 2020 Te spieki są twarde czy dają się rozgnieść w palcach?
Konami Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2020 @Jozefg1Da się je normalnie rozgnieść. Przypomina to szlakę.
Jozefg1 Opublikowano 13 Lutego 2020 #4 Opublikowano 13 Lutego 2020 To jest OK , nie ma co dziury w całym szukać..... Napisz jeszcze ile grochu na dobę spala.
Konami Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Lutego 2020 Na zaworze 3-drogowym ustawione temp dzienna 40, nocna 37. Spalanie około 30kg na dobę gdy chodzi 24/7 Według mnie przy obecnych temperaturach na zewnątrz nie ma sensu aby piec grzał instalacje CO 24/7 więc po południu załączam tryb Zima który uruchamia pompę c.o. i zawór 3-d a przed pójściem spać załączam tryb lato i piec grzeje tylko CWU to spala jakieś 19/kg na dobę
Konami Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor #6 Opublikowano 13 Lutego 2020 Czy jakiś ekspert jest w stanie mi doradzić jakie nastawy sterownika będą najkorzystniejsze dla jak najlepszego spalania paliwa? :)
MikiQ Opublikowano 14 Lutego 2020 #7 Opublikowano 14 Lutego 2020 Masz przysłonę na wentylatorze? Masz grzejniki czy podłogówkę?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
SUSPENSER Opublikowano 14 Lutego 2020 #8 Opublikowano 14 Lutego 2020 Czy dobrze widzę, że to kocioł z podajnikiem szufladowym tzw. tłokowiec ?
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #9 Opublikowano 14 Lutego 2020 @MikiQ Muszę zerknąć czy jest przysłona. W domu mam tylko grzejniki @SUSPENSER Nie, jest to kocioł z podajnikiem dwuślimakowym
Gość berthold61 Opublikowano 14 Lutego 2020 #10 Opublikowano 14 Lutego 2020 Moje zdanie to albo ciut za dużo powietrza lub co bardziej prawdopodobne słaby opał a co za tym idzie ma w sobie dużo popiołu a to prosta droga do spieków żużlowych , na słabym opale typu stabek to nawet mnie robia sie takie spieki których nie uświadczę na każdym innym mocniejszym opale , najlepszy wg mnie to Chwałowicki ekogroszek ale mam świadomość że mało kto może go kupić .
MarcinoK Opublikowano 14 Lutego 2020 #11 Opublikowano 14 Lutego 2020 Jaki masz dom ze spalasz 30kg doba?
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #12 Opublikowano 14 Lutego 2020 @MarcinoK 120m2 powierzchnia grzania, z tym ze cały czas kaloryfery na full grzeją. Nie wiem czy 30kg to mało czy dużo
Stempos1980 Opublikowano 14 Lutego 2020 #13 Opublikowano 14 Lutego 2020 Przy tej powierzchni i takich temperaturach co są teraz za oknem to dużo według mnie chociaż ja sam dopiero będę zaczynał przygodę z groszkiem
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #14 Opublikowano 14 Lutego 2020 Ja tez dopiero zacząłem zabawę gdyż piec mamy dopiero pierwszy rok. Nie wiem czy zmiana czasów i siły nadmuchu na sterowniku może trochę obniżyć spalanie węgla czy nie, dlatego jeżeli ktoś doświadczony jest w stanie pomóc to będę wdzięczny :)
MarcinoK Opublikowano 14 Lutego 2020 #15 Opublikowano 14 Lutego 2020 Dużo za dużo. Ja grzeje 220m2 podłogówkę i grzejniki. Temp w domu 22Piec mam ustawiony na 48st mam wymiennik ciepła. Nie wykańczam na noc steruje podłogowym i termostaty na grzejnikach. Spalanie obecnie to 12-14kg. Od października jeszcze 2t nie spaliłem. Nadmuch mam tak mały ze rury spalinowej mogę się dotknąć bo nie jest za gorąca. Żadnego wykraplania w piecu bo u mnie woda wraca na wymmiennik a obieg pieca jest osobny nie mam 4d zaworu.
MarcinoK Opublikowano 14 Lutego 2020 #16 Opublikowano 14 Lutego 2020 Sterownik mój to starsza wersja Signum 600 w końcu ma już 10lat. Ustawienia to podawanie 5s przerwa 65s dmuchawa 3 z 25. Przysłona mocno przymknięta. Piec długo dochodzi do zadanej ale o to mi chodzi.
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #17 Opublikowano 14 Lutego 2020 No niewiem co mógłbym zrobić aby osiągnąć takie spalanie :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Lutego 2020 #18 Opublikowano 14 Lutego 2020 @Konami kilka prostych zasad. Kociol: regularne czyszczenie wymiennika, wyczystki palnika, palnik jezeli nieobrotowy musi byc uszczelniony, ustawienie niskiej( nizszej mocy) zeby kociol jak najwiecej pracowal a jak najmniej stal, suchy wegiel, prawidlowe nastawy sterownika. Instalacja: stala temperatura w domu cala dobe, mieszacz sterowany pogodowo, obnizenie temp CWU na noc, stala praca pompy CO. 2 godziny temu, berthold61 napisał: Moje zdanie to albo ciut za dużo powietrza lub co bardziej prawdopodobne słaby opał a co za tym idzie ma w sobie dużo popiołu a to prosta droga do spieków żużlowych , na słabym opale typu stabek to nawet mnie robia sie takie spieki których nie uświadczę na każdym innym mocniejszym opale , najlepszy wg mnie to Chwałowicki ekogroszek ale mam świadomość że mało kto może go kupić . Raczej odwrotnie. Z reguly im bardziej kaloryczny wegiel tym wieksza tendencja do tworzenia spiekow.
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #19 Opublikowano 14 Lutego 2020 @Visitor1230 mam cwu ustawione na 43 dzień i 41 noc, czy jest to dobre ustawienie? Kociol czyszczę raz na dwa tygodnie, co to jest wymiennik palnika bo nie bardzo wiem dopiero pierwszy rok obcuje z tym kotłem. Nie jest przypadkiem tak, ze im kocioł dłużej pracuje tym więcej spali groszku? Moje ustawienia sterownika są przedstawione na gorze. Zmienił byś coś? Ja myśle żeby ustawić dmuchawe na 30% może to coś na spieki pomoże, ale jak obniżyć jeszcze to spalanie? Obecnie korzystniej wychodzi mi gdy grzeje tylko w dzień a na noc zawór 3D się zamyka i pompa wyłącza. W domu niestety jest stara instalacja grube rury schowane w murach. Jakieś 70% grzejników jest wymienione lecz nie maj termostatów 1,2,3,4,5 tylko takie pokrętła do zakręcania lub odkrecania(1 lub 0 czyli grzeje albo nie grzeje) Dodam jeszcze ze na zaworze 3D ustawiona temperatura dzienna 40 i No na 37
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Lutego 2020 #20 Opublikowano 14 Lutego 2020 @Konami Ja mam CWU ustawione na 46 od godz 16 do 20. Na noc obnizenie o 5. Ale to kwestia bardzo indywidualna. Uzupelnij profil bo ciezko cos doradzac nic nie wiedzac albo szukajac po postach. Nie wiadomo co ogrzewasz, jaki kociol, jakie ocieplenie domu itd. Wrzuc fote palnika w trakcie pracy bo nie wiadomo co sie tam dzieje. Ustabilizowana wysokosc kopca powinna wynosic 3 do 5 cm powyzej korony palnika nie liczac zalegajacego popiolu. Zeby pozbyc sie spiekow trzeba zejsc z moca kotla w dol. Dluzsza przerwa podawania i troche mniej powietrza. Ciezko doradzic jak sie nic nie wie. Jaki palnik? korona stala? Jezeli tak to czy uszczelniona? Stala praca na nizszej mocy jest ekonomiczniejsza niz stop and go. Robisz tez podstawowy blad wylaczajac pompe na noc i zamykajac zawor. Kociol pracuje w podtrzymaniu tylko. Prawda? i wszystko idzie w komin. W nocy jest zimniej. Bryla budynku sie wychladza. W dzien gdy na zewnatrz jest cieplej kociol musi nadgonic straty i zasowa pewnie jak glupi. A powinno byc odwrotnie U mnie np kociol pracuje w nocy czesciej niz w dzien. Bo grzeje wlasnie wtedy kiedy trzeba. Zle ze nie ma wszedzie termostatow. Ustawione ograniczaja grzanie danego pomieszczenia do poziomu jakiego wymagamy. Zmniejszaja odbior ciepla z kotla. Moja rada Na mieszaczu zamontowac silownik i sterowac nim pogodowo wedlug krzywej grzewczej. Grzac dom cala dobe do jednej temp. Stala korona palnika do uszczelnienia silikonem 1200°C. Moc kotla w dol zeby wiecej pracowal a mniej stal. Dla rozjasnienia co daje stala temp w domu. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/
Gość berthold61 Opublikowano 14 Lutego 2020 #21 Opublikowano 14 Lutego 2020 4 godziny temu, Visitor1230 napisał: @Konami kilka prostych zasad. Kociol: regularne czyszczenie wymiennika, wyczystki palnika, palnik jezeli nieobrotowy musi byc uszczelniony, ustawienie niskiej( nizszej mocy) zeby kociol jak najwiecej pracowal a jak najmniej stal, suchy wegiel, prawidlowe nastawy sterownika. Instalacja: stala temperatura w domu cala dobe, mieszacz sterowany pogodowo, obnizenie temp CWU na noc, stala praca pompy CO. Raczej odwrotnie. Z reguly im bardziej kaloryczny wegiel tym wieksza tendencja do tworzenia spiekow. Jesteś w dużym błędzie , są dwa rodzaje spieków czyli spieki koksowe oraz spieki żużlowe i w tym przypadku mamy do czynienia ze spiekami żużlowymi a spieki żużlowe prawie zawsze tworzą się ze słabego opału który zawsze ale to zawsze ma dużo popiołu i tu jedyną sensowna radą jest bardzo mały nadmuch oraz ciut zwiększone podawanie aby nie doszło do odgazowywania jeszcze w rurze-kolanku podajnika , a tak w nawiasie wegiel mocny wbrew pozorom i gadaninie ludzi da sie szybciej okiełznać niż słaby z dużą ilością popiołu , sam spalałem na retorcie typ 34,4 o mocy 30mj i popiołek był jak puch sypki ale zdechlatego ruskiego stabka ciężko jest opanować właśnie na to spieki żużlowe .
krisgie Opublikowano 14 Lutego 2020 #22 Opublikowano 14 Lutego 2020 11 minut temu, berthold61 napisał: a spieki żużlowe prawie zawsze tworzą się ze słabego opału który zawsze ale to zawsze ma dużo popiołu Jeśli wierzyć temu z linka to nie zawsze: https://sklep.dobry-ekogroszek.pl/produkt/ekogroszek-ogien/ :-)
Konami Opublikowano 14 Lutego 2020 Autor #23 Opublikowano 14 Lutego 2020 @Visitor1230 Dom 120m2 ocieplony styropianem 12cm. Nowy piec i instalacja w kotłowni a instalacja w scianach to jakies stare rurki :) Zwiekszylem przerwe w podawaniu z 30 do 45 sekund i zmniejszylem moc dmuchawy z 42% do 30% zobaczymy czy pomoze to na spieki Zeby zainstalowac teraz termostaty w grzejnikach musial bym spuszczac wode z instalacji a sezon grzewczy sie juz w zasadzie konczy wiec zainstaluje je dopiero na nastepny sezon grzewczy. Termostaty mam w trzech grzejnikach na jedenascie obecnych. Jak mam rozumiec bede mial i tak wyzsze spalanie przez to ze te grzejniki bez termostatow chodza pelna moca? Zalaczam kilka zdjec palnika i instalacji. W zaworze 3 drogowym jest silownik, piec steruje sobie nim a ja w opcjach wprowadzam temperature dzien noc Mam opcje panel pokojowy w sterowniku. CO trzeba dokupic by moc sie polaczyc z piecem i ja kto dziala moglbys mi wyjasnic?
Gość berthold61 Opublikowano 14 Lutego 2020 #24 Opublikowano 14 Lutego 2020 Przerwę w podawaniu powinieneś skrócić a nie wydłużyć .
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Lutego 2020 #25 Opublikowano 14 Lutego 2020 14 minut temu, berthold61 napisał: Przerwę w podawaniu powinieneś skrócić a nie wydłużyć . Takim zabiegiem zwiekszy moc palnika. I spiekow bedzie wiecej. 2 godziny temu, berthold61 napisał: Jesteś w dużym błędzie , są dwa rodzaje spieków czyli spieki koksowe oraz spieki żużlowe Nie jestem w zadnym bledzie. Spieki nie swiadcza o jakosci wegla. Zuzlowe swiadcza przede wszystkim o niskiej temp topnienia popiolu i nie maja one wiekszego wplywu na ekonomie w kotle. Koksowe juz tak bo wegiel topi sie wewnatrz palnika, jest ewakuowany na zewnatrz. Schlodzona plynna masa zastyga tworzac spiek- A spiek koksowy to nie w pelni spalone paliwo. @Konami co to za kociol ? Marka. Jaki tam jest palnik? bo masz jakas niesamowita ilosc zaru na nim. Cieko wyjarzyc. W jaki sposob obnizasz temp na noc? Bo widze ze masz ustawione 21i 18. 2 godziny temu, Konami napisał: CO trzeba dokupic by moc sie polaczyc z piecem i ja kto dziala moglbys mi wyjasnic? Dedykowany czujnik temp zewnetrznej. Musi byc zamontowany gdzies na zewnatrz na polnocnej scianie. Nadal nie uzupelniles profilu. Edit: montujac czujnik zewnetrzny nalezy aktywowac sterowanie pogodowe w sterowniku i ustawic krzywa grzewcza. Np 0,9. W necie znajdziesz obrazy wykresow krzywych grzewczych. Zrozumiesz jak to dziala. Ster pokojowy podlaczasz do kotla i jego wplaw na mieszacz zalezy juz tylko od ozliwosci sterownika glownego. Sa takie ktore zamykaja mieszacz na max i wylaczaja pompe ( niepolecam). Moga obnizyc lekko temp na obiegu w przypadku dogrzania pomieszczen. Moga tez regulowac proporcjonalnie. Przyklad: Na dworze 5°C. Pogodowka wyliczyla ze na obieg ma isc 38°C. W domu temp zadana to 22°C. No i dziala. Ustawiasz histereze w sterze pokojowym na np. 0,2°C. Temp w domu uzyskana i wtedy mamy kilka mozliwosci. Ustawiamy tzw. obnitzenioe po dogrzaniu na np 4°C. Wtedy od zadanej przez pogodowke 38°C zawor przymyka zeby obnizyc do 34°C. Grzejemy nadal lecz mniej intensywnie. jezeli temp spadnie o zadana histereze 0,2 do 21,8°C zawor wraca do wczesniejszych 38°C Mozna tez sterowac proporcjonalnie. Im wieksza odchylka od zadanej w domu +/- tym dopowiednio nizsza/wyzsza temp na obieg. Wazne aby pompa obiegowa pracowala caly czas.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.