smiley34 Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #26 Opublikowano 11 Lutego 2020 Myślałem, że przewymiarowanie to kwestia kilkudziesięciu procent tzn 20-30%, a nie kilkukrotnie.
Pablos14 Opublikowano 11 Lutego 2020 #27 Opublikowano 11 Lutego 2020 U mnie obliczenie było bardzo proste. W projekcie miałem podane parametry grzewcze dla każdego pomieszczenia dla parametru 75/65 - moc grzewcza każdego grzejnika. . W oparciu o moc jaka była mi potrzebna dla każdego pomieszczenia dla parametru 55/45 dobrałem grzejniki o takiej samej mocy . Czyli jeżeli np. dla 75/65 grzejnik miał np. 800 W i wielkość powiedzmy 60 cm to dla 55/45 ma on wielkość 90 cm lub wybierałem o takiej samej wielkości ale grubszy w innej linii grzejników czyli zamiast profilu V22 kupiłem profil V33 lub zamiast V11 zamawiałem V22. Wszystko dobrałem OK bo cały system działa prawidłowo.
Stempos1980 Opublikowano 12 Lutego 2020 #28 Opublikowano 12 Lutego 2020 Zgadzam się z tobą że przy nowych domach jest dużo łatwiej obliczyć..Mi z wyniku ciepło właściwe wyszło 0.39w na m² po moj mu to trochę mało
Jozefg1 Opublikowano 12 Lutego 2020 #29 Opublikowano 12 Lutego 2020 Dobierałem grzejnik do pokoju 18m2 Stare budownictwo, okna wymienione, gruby mur docieplony 5cm styropian Przyjąłem zapotrzebowanie na ciepło 80W/m2 18 x 80 = 1440 W dobieram grzejnik Purmo: dla zasilania 75*C pasuje C22 600x900 (najbliższy wymiar na +) ale ponieważ planuję zasilać kotłem kondensacyjnym czyli 50*C muszę moc przemnożyć x2 Purmo podaje moc również dla 55*C - najbliższy wymiar C22 600 x 1800 . Mam parapet 210cm a więc się zmieści. Lub krótszy ale grubszy C33 600 x 1400 ( z nadmiarem) ale ten odstaje od ściany 18 cm Myślę że opisałem to dość obrazowo....
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #30 Opublikowano 12 Lutego 2020 Ostatnio dobieraliśmy płytowe do ogrzewania gazowego w starej kamienicy. Sugerowałem się ciepłowłaściwie, patrzyłem na moc przy zasilaniu 55* i wyszło bardzo dobrze. Praktycznie 36* przy obecnej "zimie" wystarcza aby w domu było bardzo ciepło.
smiley34 Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor #31 Opublikowano 12 Lutego 2020 14 minut temu, eliks napisał: Ostatnio dobieraliśmy płytowe do ogrzewania gazowego w starej kamienicy. Sugerowałem się ciepłowłaściwie, patrzyłem na moc przy zasilaniu 55* i wyszło bardzo dobrze. Praktycznie 36* przy obecnej "zimie" wystarcza aby w domu było bardzo ciepło. Dobierając grzejniki przyjmowałeś je jakoś znacznie mocniejsze niż wyszło?
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #32 Opublikowano 12 Lutego 2020 Ja już nie pamiętam jak to było, ale raczej nic tam nie dodawałem. Znajdź kaloryfery, zobacz jaką mocą dysponują na 55* a policz i zobacz jak to będzie wyglądać.
jacekrutkowski Opublikowano 12 Lutego 2020 #33 Opublikowano 12 Lutego 2020 Osobiście mam 150m2 domu i piec na ekogroszek od lata. Mam zainstalowane 96 żeberek aluminiowych oraz 28m2 podłogówki w łazienkach i kuchni. Przy obecnej zimie i -5 za oknem grzejniki na zasileniu miały max 40 stopni a na powrocie może 25stopni. Mały przepływ pompa na 1 biegu, zawór 4 drożny ustawiony w połowie a na piecu 55 stopni. Przy -25 stopniach wystarczyło by odkręcić zawór na 7-8 i ewentualnie pompę przełączyć na 2 bieg aby zaczęły grzać większą powierzchnią. Większe grzejniki umożliwiają stosowanie małych temperatur co powoduję że ruch konwekcyjny będzie mniejszy i ściany przy grzejnikach nie będą się znacznie bardziej brudzić.
smiley34 Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor #34 Opublikowano 12 Lutego 2020 No właśnie wczoraj próbowałem to liczyć, ale wychodzą dość zróżnicowane wyniki, od 650W do nawet 850W (pokój 15m, okno balkonowe, okno zwykle, i kawałeczek skosu, w najniższym punkcie 1,4m)
Jozefg1 Opublikowano 12 Lutego 2020 #35 Opublikowano 12 Lutego 2020 4 minuty temu, smiley34 napisał: od 650W do nawet 850W Daj grzejnik C22 lub CV22 600x1000 i będzie dobrze Nie stresuj się bo po aptekarsku nigdy nie da się policzyć, zbyt wiele zmiennych, nawet to ile razy/dziennie drzwi otwierasz.... :D Jak dasz górną granicę to przykręcić zawsze masz możesz ale jak za mało to może być tak że przy dużym mrozie nie będzie z czego rozkręcić.....
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #36 Opublikowano 12 Lutego 2020 4 godziny temu, smiley34 napisał: No właśnie wczoraj próbowałem to liczyć, ale wychodzą dość zróżnicowane wyniki, od 650W do nawet 850W (pokój 15m, okno balkonowe, okno zwykle, i kawałeczek skosu, w najniższym punkcie 1,4m) No to za mało Ci wyszło. Jak kolega pisał wyżej, większy zawsze na termostacie przykręcisz a jak za małe jest problem.
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #37 Opublikowano 12 Lutego 2020 1 minutę temu, eliks napisał: No to za mało Ci wyszło W ogrzewnictwie nie ma pojęcia za mały lub za duży. Jest pojęcie dostosowany do danej temp zasilania - jeżeli obliczony grzejnik będzie "za duży" to może być zasilany niższą temp wody. jak będzie "za mały" to aby zapewnic daną temp w pomieszczeniu musi być zasilany wyższą temp wody. Jeżeli temp wody w kotle przekroczy punkt kondensacji sprawność grzania spada i tu trzeba sobie to przeliczyć co się opłaca i odpowiednio dobrać grzejniki.
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #38 Opublikowano 12 Lutego 2020 No może i nie ma za mały, za duży, przewymiarowany ale sens wypowiedzi jest dokładnie taki sam.
Jasiek11 Opublikowano 12 Lutego 2020 #39 Opublikowano 12 Lutego 2020 Trzeba pamiętać, że grzejniki typu 33 mają sporą głębokość i szczególnie w domu wyglądają, przynajmniej dla mnie, źle.
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #40 Opublikowano 12 Lutego 2020 Jak jest wnęka po starych żeliwnych grzejnikach to 33 jak znalazł, ale w nowym budownictwie na płaskiej ścianie praktycznie bez parapetu , trochę walą po oczach
smiley34 Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor #41 Opublikowano 12 Lutego 2020 2 godziny temu, eliks napisał: No to za mało Ci wyszło. Jak kolega pisał wyżej, większy zawsze na termostacie przykręcisz a jak za małe jest problem. Mało? To ile powinno wyjść? Na stronie regulus.com.pl wychodzi mi około 750W, a obliczenia wydają się sensowne, przynajmniej na podstawie wptowadzsnyvh zmiennych. Wiadomo, że wtedy wzięło by się trochę większy, ale tak jak wcześniej była mowa o przewymiarowaniu o 2 czy nawet 3 razy to już by musiały być ogromne grzejniki, a znowu pomieszczenie nie jest duże.
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #42 Opublikowano 12 Lutego 2020 Wszystkie takie "kalkulatory" liczą zapotrzebowanie na ciepło, a wynik jest taki, jakie wprowadzisz do "kalkulatora" dane.
Stempos1980 Opublikowano 12 Lutego 2020 #43 Opublikowano 12 Lutego 2020 Tylko jak wprowadzić prawidłowy wynik na poszczególne pomieszczenia bo na kalkulatorze Purmo wychodzą mi kosmiczne cyfry
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #44 Opublikowano 12 Lutego 2020 To masz zapotrzebowanie na moc grzewczą, dodaj do tego jakieś 25% na błędy kalkulacji i wykonania samego domu i masz 50W/m2 , z katalogu grzejników dla np pokoju 10m2 (500W mocy grzejnej) masz : dla zasilania 75/55C i temp 20C - grzejnik 22 dł 0,4m wys 0,6 m dla zasilania 55/45C i temp 20C - grzejnik 22 dł 0,8m wys 0,6 m dla zasilania 45/40C i tem 20C - grzejnik 22 dł 1m wys 0,6m Te wielkości są dla grzejników Kermi X2, jakbyś chciał mieć takie grzejniki w łazience (24C) to trzeba je dodatkowo zwiększyć o jakieś 20% Purmo powinno wyjść bardzo podobnie
Stempos1980 Opublikowano 12 Lutego 2020 #45 Opublikowano 12 Lutego 2020 A jak zrobić z korytarzem o pow 5.9 m w którym nie będzie grzejnika? doliczyć do każdej powierzchni dodatkowe 10-15 procent?
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #46 Opublikowano 12 Lutego 2020 To zależy gdzie ten korytarz jest i jak się to niego mają otaczające pomieszczenia np czy to przestrzeń otwarta czy korytarz jest odcinany od nich? Czy to piętro czy parter?
Stempos1980 Opublikowano 12 Lutego 2020 #47 Opublikowano 12 Lutego 2020 @sambor tu jest ten korytarz.piętro G to ganek
Stempos1980 Opublikowano 12 Lutego 2020 #49 Opublikowano 12 Lutego 2020 Sory to miał być parter.pod spodem jest piwnica gdzie częściowo narazie będzie też ogrzewana a pózniej całość
sambor Opublikowano 12 Lutego 2020 #50 Opublikowano 12 Lutego 2020 Jak to korytarz przy samym wejściu to jednak powinien być grzany.