Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

jacekrutkowski

Forumowicz
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez jacekrutkowski

  1. Osobiście lubię wodę 30-35 stopni a reszta domowników podobnie i dzięki cyrkulacji zużywam 0,5 -0,7l na całą czynność mycia zębów bez spuszczania zimnej wody. Podobnie z myciem zębów ale jak wcześniej pisałem ja mam większe odległości ponad 20m do łazienki na górze i tam ponad 10l trzeba wylać w zimę bez cyrkulacji(instalacja CWU w podłodze w styropianie na parterze)...
  2. 5l x 6/dzień mycie zębów - ja oddzielnie, żona o innej porze, córka jeszcze później 5l x 3/dzień kąpiel pod prysznicem 5l x 5/dzień skorzystanie z toalety =30+15+25=70l/dzień*365=25,5m3/rok*7,5/m3 (woda+ścieki)=178zł/rok ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pompa cyrkulacyjna 150zł CZUJNIK CZUJKA RUCHU SENSOR PIR 360 22zł x 3 = 66zł (przed łazienkami 2 i jedna w kuchni). okablowanie około 50mb YDYp 3x1,5mm2 = 80zł =============================================== 296zł za całą instalację Przy zastosowaniu czujek ruchu cyrkulacja działa tylko ok 2 minuty po wykryciu ruchu. U mnie jest to wystarczający czas na wypchanie zimnej wody. Koszta wylewanej wody u mnie były by wyższe bo w łazience na górze potrzeba wylać około 12l żeby poleciała ciepła a żona i córka głównie z niej korzystają... O wygodzie nie wspominam że gdy wchodzisz pod prysznic leci ciepła woda od razu a nie stoisz i spuszczasz zimną marznąc...
  3. Nie zmieniam w ciągu doby, cały czas salon, kuchnia, jadalnia 22 stopnie regulowane z czujnika temperatury w salonie, który odłącza przez sterowni cyrkulację na C.O. Łazienki mają na grzejnikach termostaty na ok 23 stopnie. Sypialnie 19 stopni na termostatach. Wiatrołap tylko podłogówka chodzi, grzejnik zakręcony.
  4. zawór na wejściu termostatyczny 3 d nastawiony na 30 stopnia i pompa na stałe ale ja mam jeszcze grzejniki wszędzie poza kuchnią.
  5. Często zmniejszanie temperatur okresowo w ciągu doby nic nie daje. Testowałem u siebie obniżenie o 2 stopnie w nocy. Ilość zaoszczędzona w nocy opału była wypalana nad ranem do ponownego nagrzania. Efektywne oszczędzanie następuje jeśli na stałe obniżysz temperatury. Ja w sypialniach mam teraz 19 stopni zamiast 22 jak w salonie i to jest odczuwalne na spalaniu. Nie zaobserwowałem poprawy przy czasowym obniżaniu na kilka godzin u siebie. Ale może u Ciebie wszyscy domownicy >12h na dobę wychodzą i to da efekty.
  6. Jeśli chcesz mieć więcej ciepłej wody zainstaluj pompę cyrkulacyjną mieszającą wodę w samym zbiorniku. Gdy nagrzejesz całość spadki będą dużo mniejsze i nie będzie ciepłej wody brakować. Rachunki dużo się ne zwiększą bo problemem nie jest uciekanie ciepła przez izolację a za mało objętościowo podgrzanej wody.
  7. Przy samych grzejnikach też ciężko na 100% ganiać piec. Gdy jest duży bufor można rozpalić raz na dobę czy dwie z dużym ciągiem aby wszystko dobrze spalić np. miałowcem od góry rozpalonym bez kopcenia a na grzejniki puścić prze zawór 4d żeby cały czas trzymały niską stabilną temperaturę. Wg osób mających takie rozwiązanie jest to bardzo wygodne bo zawsze ładuje piec do pełna i nie musi zastanawiać się czy nie będzie się "kisicić" opał.
  8. Jeśli od rozdzielacza jest 2-5m to nie ma o czym dyskutować. Ja mam bojler 12m od zlewu kuchenego i 23m m do umywalki w łazience na górze więc jest zupełnie inaczej niż tu. Na górze w umywalce trzeba wylać 12 litrów wody żeby zaczęła lecieć ciepła gdy na dole nie ma poboru dlatego cyrkulacja była niezbędna.
  9. Najłatwiej przez ścianę z kotłowni do pierwszego punktu, potem pod sufit do drugiego punktu i do dołu itd. Ewentualnie jeśli ściany z karton gipsu to w nich ułożyć. Łączenia z odejściem w ścianie z drzwiczkami rewizyjnymi gdyby kiedyś zaszła konieczność ingerencji w połączenia. Żadnych łączeń po drodze nie ma jeśli robisz instalację z PEXy czy inaczej zwanej TECO.
  10. Trzeci schemat układ z cyrkulacją.
  11. Czyli na odcinkach od rozdzielacza do baterii itp nie będzie cyrkulacji. Jakie będą tam rury? TECE 20? 25mm? Ile metrów od rozdzielacza będzie do kranu w kuchni i toalecie? Jeśli będą 25mm to na metr rury wchodzi 0,26l wody. Mając 15m od rozdzielacza do baterii po wylaniu 5 litra woda zaczyna robić się ciepła a po 7-9 litrze już jest ciepła. Inaczej mówiąc jak chcesz szklankę ciepłej wody musisz wylać kubeł zimnej... Dlatego układ pierścieniowy z bardzo krótkimi odejściami jedynie może zapewnić małe straty wody w celu nagrzania. Połączenia możesz robić trójnikami z systemu TECE bezpośrednio przy zaworach zasilających do umywalki, zlewu itp. Pod szafkami kuchennymi czy pod umywalkowymi. Wtedy wylanie 0,2 l wody powoduje że już leci ciepła...
  12. Jeśli chcesz dać rozdzielacz to pomyśl jak zapewnisz cyrkulację żeby nie wylewać kubła wody za każdym razem gdy będziesz chciał szklankę ciepłej wody np. do mycia zębów.
  13. Z jakiego powodu 3/4"? Jest na to jakaś norma?
  14. Rurka od pieca ma spadek do trójnika czy trójnik jest niżej? Rurka zasilenia od pieca do trójnika i odpowietrznika powinna cały czas wznosić się do góry i bojler także powinien mieć wlot ciepłej wody w najwyższym punkcie bojlera aby odpowietrznik działał prawidłowo. Na zdjęciu nie wiem czy bojler źle zamocowany czy zdjęcie krzywo zrobione.
  15. Witam, w domu całą instalację wody ciepłej mam zrobioną w łańcuchu (ring) gdzie najdalszy punkt ma powrót do cyrkulacji. Przy rozdzielaczu musisz zawsze wylać trochę wody żeby zaczęła lecieć ciepła. Całość instalacji wodociągowej mam wykonanej z PP20 zbrojonej włóknem. Jeśli masz zasilanie z wodociągu to większe średnice są bez sensu (sprawdź jaki przekrój ma otwór w wodomierzu). Im grubsze rury tym więcej "ciepłej" wody musisz wylać żeby zaczęła lecieć ciepła. Miedź w instalacji czy stal nie poprawia wyniku jeśli nie jest na stałe utrzymywana cyrkulacja... Węże do kranów czy zawory w bateriach mają otwory w granicach 2-4mm średnicy, podłączenia wężykami 3/8" też są bardzo cienkie i nikt nie płacze ze względu na spadki ciśnienia. Jeśli w instalacji CWU masz >3bar nie masz co obawiać się o spadki ciśnienia. Sam wykonywałem swoją instalację C.O. oraz C.W.U. na rurkach PP i większość zgrzewałem samemu. Nawet PP50 można zgrzać samemu jedną zgrzewarką raz jedną stronę, raz drugą ze dwa razy. Tak wyjście z zaworu 4 drożnego 5/4" zgrzewałem z rurą PP50 i od 8 lat nic nie cieknie... Nauczyć się można można szybko ale polecam skórzane rękawice na początek. Unikniesz wielu bolesnych oparzeń na początku. Ja po pierwszych próbach założyłem rękawice. Zgrzewarkę kupiłem jak niżej w 2012 r. za 139zł, teraz za 100zł można kupić... nic się nie dzieje z kamieniami nawet gdy tak jak ja trzymałem ją przez całe dnie włączoną na maxa gdy zgrzewałem.
  16. Nie możliwe żeby woda leciała dalej i nigdzie się nie wylewała skoro słyszysz że leci. Gdzieś musi być wyciek inaczej woda nie ucieknie. Instalację do grzejników masz schowaną w ścianach lub podłodze? Podłogówkę można wykluczyć skoro pisałeś że 2 doby była odcięta.
  17. Witam, czy masz możliwość Kolego sprawdzenia poziomu wody w naczyniach przeponowych? Z zaworów bezpieczeństwa nie cieknie po wystartowaniu pieca? Możesz odciąć podłogówkę do test na np. dobę?
  18. Osobiście mam 150m2 domu i piec na ekogroszek od lata. Mam zainstalowane 96 żeberek aluminiowych oraz 28m2 podłogówki w łazienkach i kuchni. Przy obecnej zimie i -5 za oknem grzejniki na zasileniu miały max 40 stopni a na powrocie może 25stopni. Mały przepływ pompa na 1 biegu, zawór 4 drożny ustawiony w połowie a na piecu 55 stopni. Przy -25 stopniach wystarczyło by odkręcić zawór na 7-8 i ewentualnie pompę przełączyć na 2 bieg aby zaczęły grzać większą powierzchnią. Większe grzejniki umożliwiają stosowanie małych temperatur co powoduję że ruch konwekcyjny będzie mniejszy i ściany przy grzejnikach nie będą się znacznie bardziej brudzić.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.