gmaj22 Opublikowano 1 Lutego 2020 #26 Opublikowano 1 Lutego 2020 Ta listwa siłowników z odkrytymi przewodami pomiędzy belkami rozdzielaczy to mistrzostwo !! PS: Edytuj wcześniejsze wpisy a nie dopisuj post pod postem.
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #27 Opublikowano 1 Lutego 2020 Jak mam edytować jestem laikiem w komputerach ok Już wiem
mironw Opublikowano 1 Lutego 2020 #28 Opublikowano 1 Lutego 2020 raczej tak a otwarta 2 ile wskazywała? przy twoim poście pisze EDYTUJ masz 1 godzine na edycje
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #29 Opublikowano 1 Lutego 2020 0,5 litra ae czy rotometr gdy zamyka się obwód powinien ile wskazywać
mironw Opublikowano 1 Lutego 2020 #30 Opublikowano 1 Lutego 2020 a pozdejmuj te czerwone blokady i zrób zdjęcie jak są ustawione rotametry
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #31 Opublikowano 1 Lutego 2020 Muszę udać się na regulacje a że dom mam 10 km od miejsca gdzie teraz jestem więc troche mi zejdzie,A jeżeli chodzi o blokady to wstawie zdjęcie jak wrocę .Dlatego moja prośba jak zdejmę blokady to na co musę zwrócić uwagę,aby nie krążyć w tą i z powrotem
mironw Opublikowano 1 Lutego 2020 #32 Opublikowano 1 Lutego 2020 jak mocno są one wykręcone , i czy po zdjęciu siłowników z dolnej belki końcówka zaworu się przesuwa
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #33 Opublikowano 1 Lutego 2020 Narazie dziękuje wyruszam na regulacje bo mnie to bardzo irytuje.Po przyjezdzie wstawie zdjęcie i podziele się spostrzeżenimi.
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #34 Opublikowano 1 Lutego 2020 wracam do tematu .Zrobiłem wszystko według Panstwa instrukcji i dalej KICHA hałas roznosi się jak wcześniej. Wydaje mi sie że to moduł mieszający BTU z zaworem ATM AFRISO Basic jest bardzo słyszalny,ale sam nie wiem? Może ktoś podsunie mi jakiś pomył . Pozdrawiam
sambor Opublikowano 1 Lutego 2020 #35 Opublikowano 1 Lutego 2020 Ale nie znamy rozmiaru tego afriso, pewnie jest mały Kvs zaworu i wymuszony przez pompę przepływ powoduje hałas. Oznaczenie jest pewnie na tej niewidocznej części korpusu i trzeba lusterkiem podglądnąć Jakie przepływy udało się ustawić w pętlach?
DariuszDorota Opublikowano 1 Lutego 2020 Autor #36 Opublikowano 1 Lutego 2020 Z tego co się zorientowałem to jest to coś takiego :https://allegro.pl/oferta/modul-mieszajacy-do-ogrzewania-podlogowego-afriso-7090683970?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Ogrzewanie+podłogowe&gclid=EAIaIQobChMIjd2_2ryx5wIVxuN3Ch16tAe7EAQYBCABEgJuY_D_BwE a co do pętli to wszędzie ustawiłem na 1,5 litra Chociaż obig 5,6,7,8 nie zabardzo chciał zejść poniżej 1,5 l/m inne można było skręcić do 2 2,5 l/m
sambor Opublikowano 1 Lutego 2020 #37 Opublikowano 1 Lutego 2020 Podaj jeszcze który masz model pompy 5m, 7m , czy 7,7m i jakie są jej nastawy obecnie- mówiąc po polsku - które diody się palą na wyświetlaczu
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #38 Opublikowano 2 Lutego 2020 chyba 5 m. eraz nastawa jest na 3 czyli 29 stopni le moim zdaniem to nie ma znaczenia bo i tak czy ustawię na 2 czy 6 i tak roznosi szum po domu. czy miałem załozone siłowniki czy nie było tak samo. Sory pisałem o mieszaczu a pompa to Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70/130 mm. chyba 5m ale nie wiem do konca Diody palą sie wszystkie tzn.1 zielona i 4 żółte bez względu czy załączony jest jeden obieg czy wszystkie z tego co wiem jest tylko połczony do zasilania w listwie sterowania siłownikami pompa ma jeszcze jedno gniazdo ale bez połączeniaListwa sterująca podłączona jest do pieca, Ta listwa nie steruje wydajnością pompy tylko ją załancza lub wyłancza,
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #39 Opublikowano 2 Lutego 2020 Ustaw pompę aby paliły się tylko zielona + dwie żółte - masz bardzo mocną pompę i trudno będzie ją okiełzać
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #40 Opublikowano 2 Lutego 2020 Jak myślisz instrukcja obsługi pompy UPM Flex AS jest taka sama jak UPM Auto L ?
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #41 Opublikowano 2 Lutego 2020 To trochę inna - szukaj do swojej pompy, lub ogólnej do UPM3 - tam są wszystkie pompy z tej serii opisane
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #42 Opublikowano 2 Lutego 2020 przejżałem opisy i jeżeli chodzi o ustawianie to postępuje się tak samo.Regulując rotometry zauwazyłem że woda w ostatnich dwóch pętli (7,8)jest trochę rudawa .Czy to jest normalne ?
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #43 Opublikowano 2 Lutego 2020 Ruda woda , a właściwie osad to normalne. Co z ustawieniem pompy?
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #44 Opublikowano 2 Lutego 2020 Wykonam to dopiero jutro gdyż nie mieszkam jeszcze w tym domu ,mam 10 km z aktualnego miejsca zamieszkania . Co nektórzy mówią iż przy takiej powierzchni do ogrzania 90 m2 i 3 małych grzejników nie potrzeba modułu mieszającego z pompą,że wystarczy pompa z pieca kondensancyjnego .Co o tym sadzisz?
Gość Digitrax Opublikowano 2 Lutego 2020 #45 Opublikowano 2 Lutego 2020 Gdybyś miał tylko ogrzewanie podłogowe to można by było tak zrobić ale niestety masz i grzejniki wiec tak się nie robi.
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #46 Opublikowano 2 Lutego 2020 Zmniejszyłem wydajnośc pompy do 50 % czyli zielona +2 zółte .Ale wdalszym ciągu hałas jest no może troche mniejszy ale jest ! Nie mam pomysłu co robić dalej .
gmaj22 Opublikowano 2 Lutego 2020 #47 Opublikowano 2 Lutego 2020 18 godzin temu, DariuszDorota napisał: pompa to Grundfos UPM3 FLEX AS 15-70/130 mm. chyba 5m ale nie wiem do konca Masz 7 m. czyli 70 kPa. "70" w oznaczeniu pompy o tym świadczy.
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #48 Opublikowano 2 Lutego 2020 To zmniejsz jeszcze. A tak z ciekawości - jak zmniejszyłeś bieg na pompie to spadły przepływy w pętlach?
DariuszDorota Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #49 Opublikowano 2 Lutego 2020 Próbowałem zmniejszyć ale tak jakby pompa nie "przyjmowała" mniejszych ustawień,wracała na "do 50 %".Przepływ w ętlach utrzymywał się na wcześniejszych poziomach.Zauważyłem jedynie że zmniejszając przepływ na mięszaczu piec głośniej jakby pracował a jak zwiększyłem to praca pieca się ustabilizowała,ale to chyba normalne.
sambor Opublikowano 2 Lutego 2020 #50 Opublikowano 2 Lutego 2020 Masz de facto 2 pompy w szereg i tego ot tak nie poprawisz, trzeba by rozdzielić je sprzęgłem, inaczej zawsze będą te odgłosy albo z kotła albo z rozdzielacza