Wiem Darek wiem, może źle napisałem, funkcja wygaszania ma być wyłączona. 

Opublikowano

Gdzie te funkcje znaleźć? Bo jak narazie to temperatura pieca skacze od 45 do 65 gdzie zadana mam 60 z 2st histeryzy

Opublikowano

menu/ menu ustawień/funkcja rozpalania... jest ona chyba gdzieś pod końcem

masz włączony PID wejdż w PID nadzór i wyłacz wygaszanie wtedy będzie pracował non stop z ewentualnym przechodzeniem w nadzór

a jeśli chcesz aby pracował z zadaną histerezą CO to to wygaszanie pozostaw włączone ale histerezę zwiększ do co najmniej 10 -15 stopni bo przy 2 to kompletnie bez sensu jest.

Opublikowano

Ciekawe jak będzie pracował na dwustanie. Oby pomieszczeń nie przegrzewało

Opublikowano
2 godziny temu, Kazio321 napisał:

Ciekawe jak będzie pracował na dwustanie. Oby pomieszczeń nie przegrzewało

Co to znaczy na dwustanie? 

 

4 godziny temu, Darekgra napisał:

menu/ menu ustawień/funkcja rozpalania... jest ona chyba gdzieś pod końcem

masz włączony PID wejdż w PID nadzór i wyłacz wygaszanie wtedy będzie pracował non stop z ewentualnym przechodzeniem w nadzór

a jeśli chcesz aby pracował z zadaną histerezą CO to to wygaszanie pozostaw włączone ale histerezę zwiększ do co najmniej 10 -15 stopni bo przy 2 to kompletnie bez sensu jest.

Rozpalanie wyłączyłem. Teraz temperatura wacha się w granicach 55-60

Opublikowano

Włączy/wyłącz kocioł ale temperatura spada tylko o histereze i kocioł odpala. Na nadzorze zawsze będą mniejsze skoki niż dwustan bądź sterowanie z regulatora. Ale to już zależy jaka histereze zapodasz. No i jak nadzór ustawiasz żeby płomień nie zgasł i temperatury na kotle podbijało

Opublikowano

@Kazio321Tak przeglądam instrukcję do APC 3 i jakoś w ogóle funkcji nadzoru w niej nie widzę tylko właśnie dwustan (wygaszenie i odpalanie od zadanej histerezy) oraz odpalanie od pokojówki.

Opublikowano

A no nie ma funkcji pid nadzór. Tylko dwustan. Ale może zrobić bez pid, wyłączyć wygaszanie i powinien przejść w podtrzymanie :) 

Opublikowano

To tak ale palenie cały czas w dwustanie to trochę wyższa szkoła przy obecnych temperaturach zewnętrznych.

dziwne te kotły defro z tym sterownikiem, kto to wymyślił? Zwłaszcza ze w innych sterownikach tech tą funkcję zaimplementował.

Opublikowano

No trochę dziwne to jest bo np w Sasie jest taka możliwość i też sterownik tech. 

Opublikowano

Zapewne uznano nadzór za kompletnie nieekonomiczny i pozostano tylko na pracy ciągłej i i chwycie marketingowym "jak zimo to sam się odpali i wygasi jak nagrzej" ale jak pokazuje rzeczywistość nie zawsze tak jest.

Opublikowano
5 godzin temu, Darekgra napisał:

masz włączony PID wejdż w PID nadzór i wyłacz wygaszanie wtedy będzie pracował non stop z ewentualnym przechodzeniem w nadzór

W poście #54 popełniłem błąd, funkcja opisana w wersie drugim (powyższy cytat) w sterowniku APC 3 nie występuje. przepraszam za wprowadzenie w błąd.

Opublikowano

@Kazio321 czyli wychodzi na to że w tym sterowniku wygaszania nie da się wyłączyć w pid??? A może histerezę CO da się ustawić na 0 stopni @bamboy92 możesz to sprawdzić?

 

Opublikowano

Histereza na 0 raczej watpnie, minimalna jest 2 stopnie. Na to wygląda że nie da rady wyłączyć wygaszania na PID. Może kolega spróbować bez PID? Ale ten sterownik jest dziwny. Przypomnij mi jaki to kocioł? Ciekawe jest to że w starszym sterowniku o tym :

Screenshot_20200119_223718_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.62d44fa0944dd9196c9a80bcb8a6ee42.jpg

Jest możliwość ustawienia PID nadzór a w nowszym już nie da. Nie wiem czy dobrze myślę, ale wcześniej nie montowali sondy lambda więc nadzór można było dać a gdy jest lambda to usunęli ta funkcje bo na nadzorze ciężko uzyskać dobre spalanie. Więc pewnie by swirowal 

Opublikowano

Histereza kotła ma zakres od 1 do 25 st. 

Opublikowano
8 godzin temu, Kazio321 napisał:

Histereza na 0 raczej watpnie, minimalna jest 2 stopnie. Na to wygląda że nie da rady wyłączyć wygaszania na PID. Może kolega spróbować bez PID? Ale ten sterownik jest dziwny. Przypomnij mi jaki to kocioł? Ciekawe jest to że w starszym sterowniku o tym :

Screenshot_20200119_223718_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.62d44fa0944dd9196c9a80bcb8a6ee42.jpg

Jest możliwość ustawienia PID nadzór a w nowszym już nie da. Nie wiem czy dobrze myślę, ale wcześniej nie montowali sondy lambda więc nadzór można było dać a gdy jest lambda to usunęli ta funkcje bo na nadzorze ciężko uzyskać dobre spalanie. Więc pewnie by swirowal 

Defro Bio Slim 15kw

Opublikowano

Przecież to nawet logiczne nie jest.... przy histerezie 1 czy 2 stopnie to ten kocioł nie zdąży się nawet porządnie wygasić i już znów będzie się rozpalał i sypał pelet na rozpalenie :)

to aż wydaje się niemożliwe, może gdzieś w ustawieniach serwisowych jest możliwość zmiany tych ustawień. Czy ktoś dobrze zapoznany z tymi sterami serii APC może wyjaśnić kwestię przechodzenia w wygaszanie ewentualnie w nadzór kociołka podczas pracy w PID.

Opublikowano

@Darekgra chyba pominelismy jedna funkcje z rozbiegu. To masz funkcje podtrzymania tak zwany nadzór. Screenshot_20200120_093651_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.168c05b5db87861022d98f0bc404775b.jpg

Tylko w tej opcji ustawiasz czas pracy w podtrzymaniu. I tu kolego musisz już zaobserwować jak szybko spada Ci temperatura z kotła do histerezy. I ustaw no o 5min dłużej. Tak samo jest w kotle Viteco EG mini pellet 

Opublikowano

Tyle że wyżej w tej samej instrukcji na stronie 10 napisano że ten panel co wkleiłeś pojawia se dopiero po wyłączeniu PID czyli tylko dwustan.

Opublikowano

Darek źle myślisz. To co teraz wkleiłem to jest podtrzymanie na PID a jak wylaczysz pracę na PID to dodatkowo pokażą się funkcje bo jakoś musisz ustawić kocioł żeby palił 

Opublikowano

Kurcze dziś postaram się to zweryfikować, ale to co wkleiłeś to właśnie wygląda na ustawienia pracy i podtrzymania w dwustanie.

Prametrów w pid przecież z założenia się nie ustawia tylko dla bardziej świadomych jest menu serwis.

Opublikowano

Zobaczcie tak:

Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - pid wyłączony - i tam zobaczcie

Pozdrawiam

Opublikowano

Własnie w tym menu serwis jest kilka funkcji nowych innych niż w starszych sterownikach, coś tam trzeba by pogrzebać :)

Kolego @gilal masz APC 3 może byś znalazł chwilę aby zerknąć co tam jest ciekawego.

Opublikowano

Ja mam sofcik 3.4.1

Tak jak pisałem wcześniej, wszystko zależy co chce się osiągnąć. Ja nie jestem zwolennikiem podtrzymania. Wolę aby kocioł się nagrzał i stop (wygaszanie). Ale to zależy jaką ma pojemność wodną kociołek. Jaka instalacja. Jedni wolą wszystko wyłączać po dogrzaniu inni już nie.

Itd.....

Ja wolę stałą pracę pomp choć mam grzejniki i termostaty. A kociołek jak trzeba to niech się odpala :)

Opublikowano

Wygaszanie jest jak najbardziej ok, tylko moim zdaniem kociołek musiał by się wygaszać na co najmniej 3-4h aby to miało wymierny sens ekonomiczny. A taki czas na wcale nie łatwo jest osiągnąć.