Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy taki projekt ogrzewania jest poprawny?


BART1J

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam w planie wykonanie ogrzewania jak w załączonym schemacie, czy to poprawny projekt? Ogrzewanie głównie podłogowe około 100 M2 do tego cztery grzejniki, (dwie drabinki w łazienkach i grzejnik w garażu i piwnicy). Kocioł na pellet.

SAVE_20200105_110704.jpg

Opublikowano

To nie jest schemat dla kotła pelletowego. Zresztą dla ekogroszkowca też jest zły/niedokładny.

Opublikowano

Jeśli obieg grzejnikowy i podłogowy dać za zaworem 4D z siłownikiem a podłogówkę dodatkowo na podmieszaniu z zaworem termostatycznym to będzie lepsze rozwiązanie od poprzedniego? Można by dołożyć pompę na obiegu kotłowym gdyby był niedogrzany.

SAVE_20200105_143155.jpg

Opublikowano

Dla kotła peletowego musisz zabezpieczyć temperaturę powrotu za pomocą zaworu AVT.

Za kotłem sprzęgło a za sprzęgłem dopiero obieg grzejnikowy i podłogowy z osobnymi zaworami 3D + pompy.

Opublikowano

I to jest konkretna odpowiedż.

Opublikowano

4D z Twojego szkicu to też  niby "małe sprzęgło" :)  Normalne sprzęgło lepiej spełni swoją rolę niż 4D. 

 

Opublikowano

Przeanalizowałem, macie rację sprzęgło będzie lepsze, chciałem iść w 4D z siłownikiem i ustawić % niedomknięcia, niektóre sterowniki mają taką opcję, ale bez pompy kotłowej wątpliwe prawidłowe działanie a po jej dołożeniu to już szereg się robi i byłem przekonany że sprzęgło jest mega drogie, a tak nie jest.

Opublikowano

Tylko jeżeli ma być zawór temperaturowy to VTC ESBE bo w równoległym wątku użytkownik ma problemy z instalacją i nie wiadomo czy nie są one spowodowane być może wadliwym działaniem zaworu Afriso ATV

Sprzęgło ok 400zł Możesz sobie też zafundować sprzęgło-rozdzielacz Albo cały taki zestaw Afriso Zależy czym dysponujesz na chwilę obecną,jak niczym to można rozważyć

 

afriso.jpg

Opublikowano

@Digitrax a pompa na powrocie ze sprzęgła do kotła nie przyda się?

 

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

No jak jest ATV/VTC to samo przez się wiadomo że musi być pompa .

2 godziny temu, BART1J napisał:

bez pompy kotłowej wątpliwe prawidłowe działanie a po jej dołożeniu to już szereg się robi

Przy 4d szereg się nie robi bo zawór jest taką namiastką sprzęgła i obiegi są odseparowane ale i tak opcja ze sprzęgłem to zdecydowanie lepsze rozwiązanie

Opublikowano
3 godziny temu, Kazio321 napisał:

@Digitrax a pompa na powrocie ze sprzęgła do kotła nie przyda się?

 

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

To jest oczywista oczywistość, że jak się instaluje TZM na powrocie to pompa jest wymagana.

Nie trzeba tłumaczyć dlaczego tak jak nie tłumaczy się dlaczego auto musi mieć silnik by jechało.

Opublikowano

Niektórzy o tym "zapominają"

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jednak będę zmuszony użyć zaworu 4D ponieważ producent pieca wymaga takiego rozwiązania dla ochrony powrotu, inaczej nie będzie gwarancji, czy użyć dodatkowo sprzęgła w tej sytuacji?

Opublikowano

Albo albo a nie to i to.Może skonsultuj się z działem technicznym producenta kotła.Bo coś nie chce mi się wierzyć abyś stracił gwarancję na kocioł przy rozwiązaniu ze sprzęgłem i zaw.TZM które to rozwiązanie jest lepsze od zaw.4D

Opublikowano

Kocioł jest firmy Heitz, dzwoniłem w tej sprawie, gość z którym rozmawiałem twierdzi, że zawór temperaturowy jest zawodny i się nie da przekonać.

Opublikowano

Z gościem to nie ma co rozmawiać- w jaki sposób później udowodnisz że w rozmowie telefonicznej powiedział że możesz/nie możesz zastosować innego rozwiązania. Wszystko musi być w DTR. Zależy jak tam jest to ujęte- zalecany schemat, przykładowy czy jedyny dopuszczalny. Jaki to konkretnie model tego kotła?

Zajrzałem do instrukcji kotła przypadkowego tej firmy i w schemacie podłączenia jest podany zawór 4d ale w warunkach gwarancji jest zapewnienie temperatury powrotu min 50st ale nie ma nic o metodzie, więc 4d obowiązkowy nie jest...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.