Bassini Opublikowano 1 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Witam Posiadam kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Termet silver 20kw Budynek wykonany jest z cegły (stare budownictwo) około 60m2 instalacja stara z grzejnikami stalowymi. Według pieca temperatura zadana aktualnie (pogodówka) wynosi 64 stopnie a temperatura powrotu 63. (W momencie gdy piec pali) jeśli jest w trybie tylko obiegu histereza go wyłączyła powrót także wynosi stopień mniej. Czy to poprawne ? Stara instalacja traci tylko stopien ciepła. Według instalatora pieca powinien powrót przy takiej instalacji być około 50 stopni (gdy zadane na piecu jest 60 które dogrzeje pomieszczenia) i kondensacyja powinna sie odbyć. Czy cos jest nie tak czy ja źle to interpretuje. Pozdrawiam.
Gość Digitrax Opublikowano 1 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Jak na kotle masz więcej niż 55 to z kondensacji nici. Zmniejsz temperaturę wyjściową z kotła.
sambor Opublikowano 1 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Witam na forum Dlaczego kolega tak mocno grzeje, przy takich temp na zewnątrz to z kotła powinna wychodzić woda około 50C lub mniej. A tak to pewnie się grzejniki pozamykały i woda lata po instalacji bez oddawania ciepła.
Bassini Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Instalacja jest stara jak pisałem i wydaje mi się że głowice nie mają regulacji na temperaturę. Poprostu działają jak zwykły zawór. Mam taką temperaturę ponieważ: W momencie pisania tego posta kocioł chodzi od godziny 5 przy której mial temperaturę 19,2 stopnia (na sterowniku)(lepiej sie spi) i od godziny 5 próbuje dobić 20.5 stopnia. Aktualnie ma 19.6. Wszystko to przy temperaturze wody 60 stopni i powrocie 58 stopni. Aby dogrzal do 20 potrzebuję wyższej temperatury inaczej piec osiągnie te 20 stopni około 12 ? Skoro jest tak zimno powrót nie powinien być mniejszy ?
Bassini Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Dodam że patrząc na parametry wentylatora dla pieca nie ma różnicy czy dogrzewa 70 stopni czy 55 cały czas chodzi z minimalną prędkością Jedynie dochodząc do tej temperatury sa rozbieżności. Dla 60 stopni pracuje 250 a dla 70- 323 (Podobno prędkość wentylatora przekłada sie w termecie jakoś na moc)
Gość Digitrax Opublikowano 2 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Kotła ! Piec masz kaflowy i w piekarni. Masz pogodówkę to zmniejsz krzywą grzewczą i ogranicz max temp. kotła do 55 stopni.
Bassini Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Ustawione. Przy aktualnej wartości -4 stopnia mam 54 stopnie zasilania i 53 powrotu (i tak duży ten powrót) Sterownik kotła ustawiony na sztywne 20 stopni z histereza 0.4 zobaczymy jak będzie
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Skoro tak jest, to wydaje mi się, że jest problem z odbiorem (zbyt mała różnica Tzas/Tpowr.) Kocioł grzeje, bo tak każe mu pokojówka, a grzejniki nie są w stanie pomieszczenia nagrzać. Grzeją w ogóle? Przy takiej różnicy temperatur, to całe powinny być gorące. Może przydławione, może zapowietrzone, a może przepływ słaby? Filtr przed pompa sprawdzony? Bez schematu albo zdjęć, trudno cokolwiek stwierdzić.
Bassini Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Przy ustawieniu tak jak pisał digitrax i na dworze 2 stopnie 49 zasilanie i 47 powrót. Taki uproszczony schemat. Tak grzejniki sa w niektórych miejscach na jednym odpowietrzniku z głównej rury i własnych nie mają.I tak zasilanie i powrót mają wspólne. (Nie mam pojęcia dlaczego twk juz to zastałem) Leci z nich sama woda bez powietrza. Grzejniki nagrzewają sie najbardziej u góry słabiej u dołu ale nie duża różnica. Filtry sprawdzone i czyszczone w miejscach jak na instalacji i kocioł też mial uruchomione odpowietrzenie. Jeśli jest jakis dodatkowy filtr w kotle to spróbuję go też wyczyścić. Obecnie próbuje dobić do 20 stopni i na 5h zużywa ok 2m3 gazu. Lecz z naciskiem na próbuje. Może należałoby wymienić grzejniki na większe ? Albo woda sie w instalacji może jakoś zapętlać ?
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jedno pytanie: Czy jesteś pewien na 100 proc. że rura powrotu z grzejników jest podłączona do pompy na powrocie kotła???
Bassini Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Tak. Właśnie to sprawdziłem
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jeżeli ten rys jest prawdziwy to pewnie cała woda zasuwa przez grzejnik łazienkowy - to drabinka czy "zwykły" blaszany? Trzeba przykręcić ten grzejnik to reszta może zacznie grzać Albo kiedyś była instalacja z naczyniem otwartym i po likwidacji tego naczynia gdzieś połączono rury, czasem tak robiono aby za dużo nie przerabiać i powstawał bypass na obiegu CO. Czy jak zakręcisz wszystkie grzejniki to kocioł się wyłącza? Jak jest ustawiona pompa w kotle?, może trzeba ją mocniej podkręcić? Tu może być trochę zabawy z tą instalacją.