A jak 80mm wyjdzie z kotła  potem kolanko z redukcją na 60 i dalej już 60 - nie stykło by?

Opublikowano

Na takie pytanie nie odpowiem, bo nie wiem jak zareaguje na to kocioł, podpowiadam tylko jak mówi instrukcja. Decydujący głos ma monter i serwisant który będzie robił odbiór gwarancyjny. Możesz jeszcze dopytać w serwisie fabrycznym jak oni to widzą. 

Opublikowano
4 godziny temu, zine5 napisał:

Na stronie ciepło właściwe wyszło mi zapotrzebowanie typowe 6,7kw a maksymalne 14,3kw.

Na 15 kW, przerwa na ogrzanie zasobnika CWU będzie trochę dłuższa.

2 godziny temu, WojtuNie napisał:

Wg instrukcji 60 tylko przy pionowym (bez kolanek) odprowadzeniu albo przez ścianę. Czyli w twoim przypadku zostaje 80 w istniejący komin i czerpnia z zewnątrz. Oczywiście to dla podanego Bosha, inne kotły mogą mieć inaczej. 

To jest ciekawe, bo jest bardzo mała różnica między systemem C33 a C93. Na C33 może dawać fi 60 spaliny.

2 godziny temu, zine5 napisał:

A jak 80mm wyjdzie z kotła  potem kolanko z redukcją na 60 i dalej już 60 - nie stykło by?

Akurat kocioł 20kW ma najkrótszy dopuszczony komin 11m (60/100), 15 kW ma 16m, a 24kW ma 15m komina. Na Twoim miejscu zaryzykowałbym fi 60 do komina. Możesz też zrobić system rozdzielczy C53, wtedy powietrze doprowadzasz osobną rurą do kotła, ale w zamian likwidujesz tę czerpnię przez ścianę w kotłowni (nie mylić z wentylacyjną kratką).