Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Viessmann F-222 19kw


RafalViessmannf222

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam 

Posiadam kocioł Viessmann F-222 19kw i nie wiem jak ustawić krzywą grzewczą ( nachylenie i poziom). Całe życie mieszkałem w bloku z centralnym i jest to nasz 1 dom z ogrzewaniem gazowym. Posiadam wszędzie podlogowke... Na dole jedną skrzynkę podtynkowa i 3 pętle i na górze 1 skrzynkę i 4 petle całość ma 100m kwadratowych. Do tego posiadam pilociki sterujące. Prawie wszędzie w domu mamy 21 stopi no ale mojej żonie za mało i nawet jak ustawiamy na pilocie w jakimś pomieszczeniu na 23 stopnie to nie dogrzewa do takiej temperatury. Będę wdzięczny za każdą pomoc.

15771953656026116458715225089955.jpg

15771954033131452441548973469558.jpg

15771954155636540064909075563450.jpg

15771954310984158524383308590494.jpg

15771954479864722121742819440766.jpg

15771958322002087062945353100528.jpg

15771958833297931550728211193667.jpg

15771959039905999503252813425373.jpg

Opublikowano

Patrząc na zdjęcia nie można powiedzieć nic dobrego o tej instalacji ☹️

Ale spróbujemy trochę poprawić jej działanie. 

Najpierw ustaw na zaworach mieszających (te w skrzynkach, pod pompami, trzeba zdjąć ten kwadratowy kapturek i jest tam pokrętło - ustaw na max). 

Jeżeli to nie pomoże (albo są już odkręcone na max) to należy podnieść krzywą grzewczą, stopniowo, bo podłoga potrzebuje trochę czasu na reakcję. 

Opublikowano

Piszesz, że nie wiesz jak zmienić krzywą, też nie wiem dokładnie jak robi się to w twoim kotle, ale sądząc po zdjęciach to należy zmniejszyć to 9K na niższe tak aby przy 0*C na zewnątrz było ok 30 *zasilania a pewnie nawet mniej wystarczy ale od czegoś trzeba zacząć. 

Sprawdź jeszcze w menu czy jest włączone sterowanie pogodowe. Nie znam menu tych kotłów, więc instrukcja w dłoń i działaj, chyba że ktoś biegły podpowie gdzie jakie ustawienia. 

Opublikowano

Witam 

Na początek bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem. Miałeś rację, pod kapturkiem było ustawione na 2, przekreciłem na maxa czyli chyba na 6. Z tym K zjechałem też narazie trochę na dół na K4. Pozostaje czekać i zobaczyć czy będą efekty. 

Pozdrawiam 

Rafal Jankowiak 

IMG_20191227_132818.jpg

Opublikowano

Nie ma problemu, ile mogę to pomogę. A tak ogólnie to należą się pozdrowienia dla instalatora który robił tą instalację. Te układy mieszające w skrzynkach są niepotrzebne przy Twojej instalacji podejrzewam że wszystko poszło by na pompie z kotła.

Ciekawe czy dał sprzęgło przy kotle?

Pobrałem instrukcję z tego sterownika.

Z tym K zjedź na 0a nachylenie ustaw na 0.4 i zobacz jaką temperaturę zasilania ustawi, wystarczy teraz max 30*

Opublikowano
21 godzin temu, WojtuNie napisał:

A tak ogólnie to należą się pozdrowienia dla instalatora który robił tą instalację. Te układy mieszające w skrzynkach są niepotrzebne przy Twojej instalacji podejrzewam że wszystko poszło by na pompie z kotła.

Może nie zauważyłeś, ale w skrzynce zamontowano elektrozawory ON/OFF, co sugeruje że są zainstalowane sterowniki w pomieszczeniach. Bez dodatkowych pomp nie wyłączysz obiegu.

Wystarczy się przyjrzeć zamiast od razu jechać po instalatorze.

Opublikowano

Wytłumacz mi co mają pompy do wyłączenia poszczególnych obiegów podłogówki? 

Opublikowano

Przepraszam za skrót myślowy. Założyłem, że instalacja może posiadać dodatkowe źródło ciepła jak chociażby kominek PW, który może chwilowo wyłączać kocioł gazowy i pompkę w nim.

Przy instalacjach, które posiadają możliwość sterowania temperaturą za pomocą siłowników termoelektrycznych ON/OFF przepływ powinien być możliwie jak największy, gdyż bezwładność podłogówki działa na ich niekorzyść. Nie wspominając o większych średnicach pexów. Załóżmy, że w danej chwili wszystkie pomieszczenia mają zapotrzebowanie na energię cieplną, wówczas pompa z kotła gazowego może nie podołać.

W takich instalacjach krzywa grzewcza powinna być ciut wyższa, a najlepiej z punktem początkowym zaczynającym się np od 28-30 stopni, a końcowy 40-45.

pozdrawiam.

 

Opublikowano

Niestety ciągle ten sam problem a nawet troszkę gorzej bo temperatury minusowe się zaczynają bo mam - 1 . Na dole w skrzynce temperatura całkiem spoko ale nie przekłada sie to na ogrzewanie pomieszczeń dochodzi maksymalnie do 21.5 stopnia jak ustawie na 25 to i tak nie dogrzeje. Natomiast na górze temperatura ewidentnie dużo niższa no i temperatury w pomieszczeniach spadły do 19 stopni. 

15775492003305349918258593846907.jpg

15775493776002103199382684572329.jpg

Opublikowano

To zobacz jeszcze na jakim biegu są pompy przy rozdzielaczach, mają być na max dopóki nie ogarniemy co się dzieje. 

Opublikowano

I podaj jakie są aktualnie temperatury :

na kotle

na rozdzielaczach zasilanie i powrót 

I czy kocioł pracuje cały czas, czy chodzi tylko chwilę i przerwa, i tak w kółko. 

Na termostatach pokojowych ustaw na razie max. 

Opublikowano

Charakterystyka stała i na max. 

OK 

Opublikowano

Z tego co wiem to piec jest ustawiony na 24h, woda i ogrzewanie ale głowy nie dam. Jak te pompy ustawić? co wcześniej zdjęcie przesłałem 

Ciśnienie stałe 

Ciśnienie proporcjonalne 

Charekterystyka stała

I które ustawienie dokładnie liczac6od góry bądź od dołu. 

 

IMG_20191228_180510.jpg

IMG_20191228_180525.jpg

IMG_20191228_180542.jpg

IMG_20191228_180548.jpg

IMG_20191228_180553.jpg

IMG_20191228_180606.jpg

IMG_20191228_180622.jpg

IMG_20191228_180630.jpg

IMG_20191228_180735.jpg

IMG_20191228_180747.jpg

IMG_20191228_180326.jpg

IMG_20191228_180344.jpg

IMG_20191228_180350.jpg

IMG_20191228_180406.jpg

IMG_20191228_180415.jpg

IMG_20191228_180846.jpg

IMG_20191228_180853.jpg

IMG_20191228_180901.jpg

IMG_20191228_180918.jpg

IMG_20191228_180935.jpg

IMG_20191228_180942.jpg

IMG_20191228_181034.jpg

IMG_20191228_180212.jpg

IMG_20191228_180234.jpg

IMG_20191228_180249.jpg

IMG_20191228_180321.jpg

Opublikowano

No to ładnie... Pompy były ustawione prawie na najslabszym, ten hydraulik co mi to robił teraz telefonu nie odbiera bo mu kiedyś wspomniałem ze góra nie dogrzrwa a pewnie i piec źle ustawił w cale bym się nie zdziwił tak samo jak te pod kapturkiem też nie poustawiał co mi na początku pisałeś. 

Opublikowano

Dobrze. Będę analizować tylko jestem poza domem. Daj jeszcze temperatury z tych twrmometrow na rozdzielaczach 

Opublikowano

Martwi mnie duża różnica pomiędzy zasilaniem parteru i piętra. Sprawdź jeszcze raz czy na rozdzielaczu z piętra jest odkręcony na max ten zawór mieszający. 

I podaj jeżeli jesteś w stanie odczytać jaki zakres mają te zawory. 

A widać na przepływomierzach jaki jest przepływ przez poszczególne pętle (to te przezroczyste z czerwonymi nakrętkami na górnych belkach), i chyba jest coś napisane na tych karteczkach przy siłownikach. 

Opublikowano

Zawór mieszający na maxa otwarty, jedno zdjęcie jak zamknięty drugie jak otwarty, widać jak odstaje na otwarciu więc się nie pomyliłem. Nie jestem wstanie odczytać jaki zakres mają bo nic tam nie widać poprostu. Przepływomierze też są otwarte na maxa w sęsie że maksymalnie do góry podniesione. Sęk w tym ze jak nimi kręcę to poziom tej sprężynki w środku sie nie zmienia  a dziwne bo jak ten nieudacznik kiedyś to u mnie robił to było widac jak się przemieszczalo ale to było na samym starcie na początku przy uruchomieniu. Na zasadzie dokręcania o dokręcania butelki wnioskuję ze są podniesione do góry. Karteczki przy glowicach sterujących to są poprostu nazwy pokoi gdzie co przypisane, wszędzie są ustawione w trybie automatycznym żeby było można pilocikami ( termostatami sterujacymi) przełączać temperaturę 

IMG_20191228_192922.jpg

IMG_20191228_192930.jpg

IMG_20191228_192510.jpg

IMG_20191228_192524.jpg

Opublikowano

Na dziś już wystarczy kombinowania bo muszę się szykować do pracy, niestety ten weekend mam nocki. Jak byś miał jakieś pomysły to zastosuje je jutro. Jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy oraz za poświęcony czas.

Spokojnej nocy życzę 

Opublikowano

Sorry za tyle pytań, ale na odległość to tylko tak jestem w stanie coś pomóc. Czy temperatura w pomieszczeniach coś poszła do góry?

Czy na rozdzielaczu z parteru też są takie małe przepływy? 

Zrób próbę i zaobserwuj jak zachowują się przepływomierze podczas zakręconego i odkręconego zaworu mieszającego, bo są strasznie małe jak przy pompie na max i nie wiem czy to opory instalacji czy powietrze w pętlach. Te talerzyki co są nad spreżynką powinny zmieniać swoje położenie podczas regulacji i wskazywać przepływ. 

Zmniejsz Poziom krzywej grzewczej na 0 i Nachylenie na 0.6 bo teraz wychodzi ok 60 * z kotła i tyle idzie w podłogę a to trochę dużo i nie chce żeby coś pękło. Chyba, że chwilowo przykreć ten dolny mieszacz tak żeby szło ok 40*w podłogę. 

Opublikowano

Teraz przeczytałem, że wychodzisz. Jak masz jeszcze chwilę to tylko zjedź z tą krzywą na kotle jak napisałem żeby było na wyjściu 45-50 max 