sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Hej Mam pytanie dotyczące zastosowania kotła do domu. Podłogówka po całości góra i dół. ok 300m2. Zapotrzebowanie wychodzi ok 8kW przy śr. dobowej -20C. Poniżej kilka modeli jakie biorę pod uwagę: De Dietrich MCR3 evo 24T Junkers-Bosch GC2300iW 15P Immergas -Victrix Tera 24 Plus VAILLANT ecoVIT VKK 186/5 Do tego zasobnik na 3-4 osoby ok 140l Układ działania na sprzęgle i pompach. Serwis jest w okolicy na każdą z w/w producentów. Poniżej wkleiłem wyliczenia (raczej to chyba taki przybliżony wynik)itp.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6msz Dziękuję za odpowiedź.
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #4 Opublikowano 21 Grudnia 2019 a czy są jakies uzasadnienia do tych wyborów?
teres Opublikowano 21 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Tak, stosunkowo niedroga rozbudowa do 2 obiegów.
KubaSko Opublikowano 21 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Błagam tylko nie deDietrich :) modulacja od 6,1 kW toż to do muzeum się nadaje !!! masz 8 kW zapotrzebowania przy -20 a kocioł schodzi do min 6,1 kW to sobie resztę sam wytłumacz :) do tego ta cena i automatyka w cenach z kosmosu. Jak dla mnie junkers moc minimalna 2,3 kW, pewna automatyka i w normalnych pieniądzach.
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Cytat Tak, stosunkowo niedroga rozbudowa do 2 obiegów. tzn podłogówka i grzejniki? U mnie tylko podłogówka i kaloryfer na tej samej lini
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 21 Grudnia 2019 przedstawiony kocioł Junkersa Boscha ma 3 modele - 24C, 20P, 15P. I w tabeli z danymi "maksymalna moc dla c.w.u." tylko model 24C ma podane "25kW" a pod innymi brak danych. Co to oznacza w praktyce.
KubaSko Opublikowano 21 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 21 Grudnia 2019 model 24c jest kotłem dwufunkcyjnym i dlatego podali moc dla c.w.u., modele 20P i 15 P to kotły jednofunkcyjne i ich moc dla grzania cwu jest zbliżona do mocy dla c.o. tu masz info: https://www.junkers-sklep.pl/kotly-kondensacyjne/kotly/bosch-condens-gc2300w Ogólnie produkt świeży na rynku. Ale widzę że ty masz głównie podłogówkę, a ile tych grzejników ma być ? bo może termet by wystarczył....
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 21 Grudnia 2019 grzejnik w lazience na dole i na górze ale o temp podłogówki. Myślałem o Termet Gold ale podobno to słaby sprzęt w tej cenie
teres Opublikowano 21 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 21 Grudnia 2019 1 godzinę temu, sorentol napisał: tzn podłogówka i grzejniki? U mnie tylko podłogówka i kaloryfer na tej samej lini A widziałeś metraż? Sprzęgło hydrauliczne koniecznie, a tego byle kocioł nie ogarnie. 21 minut temu, KubaSko napisał: Ale widzę że ty masz głównie podłogówkę, Patrz metraż --> 300 m2
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 21 Grudnia 2019 25 minut temu, sorentol napisał: Myślałem o Termet Gold ale podobno to słaby sprzęt w tej cenie To daj przykład lepszego kotła w tej cenie.
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #13 Opublikowano 21 Grudnia 2019 tzn miałem na myśli czy nie lepiej dołożyć zł i będzie lepiej
KubaSko Opublikowano 21 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Teres sprzęglo i pompę za nim każdy kocioł ogarnie nawet byle jaki.
teres Opublikowano 21 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Nie żartuj nawet. Do ilu kotłów podłączasz sprzęgło tak bezproblemowo jak do Junkersa? Kocioł musi wiedzieć co się dzieje w sprzęgle.
sorentol Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor #16 Opublikowano 21 Grudnia 2019 z tego co mówił hydraulik to będzie sprzęgło i pompa Zestaw Afriso BPS + 2x ARV384
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 21 Grudnia 2019 17 minut temu, teres napisał: Do ilu kotłów podłączasz sprzęgło tak bezproblemowo jak do Junkersa? Np do Wolfa
0degree Opublikowano 21 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 21 Grudnia 2019 4 godziny temu, KubaSko napisał: Błagam tylko nie deDietrich :) modulacja od 6,1 kW toż to do muzeum się nadaje !!! masz 8 kW zapotrzebowania przy -20 a kocioł schodzi do min 6,1 kW to sobie resztę sam wytłumacz :) do tego ta cena i automatyka w cenach z kosmosu. Jak dla mnie junkers moc minimalna 2,3 kW, pewna automatyka i w normalnych pieniądzach. Więc przekonaj inwestora tylko nie emotikonem tylko konkretnym wyliczeniem ile gazu tu a ile przy junkersie, że np. mcr3 jest gorszym wyborem Robi się to co kilka lat temu z pidem w podajnikach ...
KubaSko Opublikowano 22 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Znajmomy ma mcr 3 za nim sprzeglo, dwa obiegi grzejniki - 5 szt, podłogówka 60 2 - obecne zurzycie 11m3 na domie docieplonym, wyremontowanym 120m2, to chyba duzo, dwie osoby dorosłe plus dziecko temp. 22 stopnie. Ciotka ma mcr3 dom 130m2, po remoncie same grzejniki, dwie starsze osoby 2 domu zuzycie obecne 10m3, temp. 20 st w domu. Ja na junkersie czy termecie obecnie mam max 4m3-5m3. Na podstawie tych doawiadczen po prostu nie jestem do tego kotła przekonany. Ciotce juz zmnjejszalem moc minimalna kotła, kombinowalem i jak miala wysokie spalanie tak ma dalej. A ty jakie msz doawiadczenia z mcr 3? Teres przy instalacji kocioł-sprzęgło-pompa na podłogówkę w całym domu po co kocioł ma wiedziec co sie dzieje w sprzęgle ? Na podłodze masz na pompie ustawioną charakterystykę stałą, kocioł ma albo wedlug delty albo mocy, to co mu daje temp na sprzegle ? Choc masz racje junkers bedzie lepszy bo ma dodatkowe wyjscie na pompę obiegu wtórnego, ale model smart :)
teres Opublikowano 22 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 22 Grudnia 2019 11 godzin temu, sambor napisał: Np do Wolfa Co trzeba kupić i za ile złotówekDo Junkers wystarczy jeden czujnik za ~200 zł. 3 godziny temu, KubaSko napisał: Teres przy instalacji kocioł-sprzęgło-pompa na podłogówkę w całym domu po co kocioł ma wiedziec co sie dzieje w sprzęgle ? Na podłodze masz na pompie ustawioną charakterystykę stałą, kocioł ma albo wedlug delty albo mocy, to co mu daje temp na sprzegle ? Przykładowo po to, że z krzywej grzewczej wychodzi, że w podłogę powinno iść 32 stopnie Celsjusza. Jaka ma być temperatura na wyjściu z kotła, żeby po zmieszaniu w sprzęgle, na wyjściu z niego było właśnie te 32 stopnie? Junkers to umie i to niedużym kosztem. Inni dobrzy producenci kotłów też, ale już np. DeDietrich z tego co wiem nie, Ariston nie, Termet nie; reszty nie znam aż tak dokładnie.
sambor Opublikowano 22 Grudnia 2019 #21 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Obecne Wolfy mają miejsce na czujnik temp sprzęgła - 150-200zł.
teres Opublikowano 22 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 22 Grudnia 2019 To super, czyli też można tanio zrobić dużą podłogówkę.
sorentol Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #23 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Wolf parametry ok ale cena prawie 2x Junkers.
KubaSko Opublikowano 22 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Teres, jeżeli dobrze dobierzesz krzywą grzewczą gdzie ilość dostarczanego ciepła będzie równa ilości ciepła odebranego to rozkład temperatur przed i za sprzęgłem będziesz miał taki sam. Masz 3 przypadki przepływów przez sprzęgło - każdy z nich albo daje sygnał do kotła aby zwiększył moc albo daje sygnał żeby moc zmniejszył albo pozostał na tej mocy.
sorentol Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor #25 Opublikowano 22 Grudnia 2019 ok Panowie więc co finalnie kupować na ten dom?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.