Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł titanic 6.04 złe dogrzewanie wody


Jakjus92

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Od razu uprzedzam jeżeli napisałem w złym temacie proszę o przeniesienie do właściwego.
Od niedawna wprowadziłem się do dziewczyny, która ogrzewa dom eko-groszkiem. Mam pewne obawy, ze coś jest nie tak z dopływem wody do grzejników. Otóż grzejniki na górze są ciepłe, a na dole wręcz zimne. Grzejnik łazienkowy jako jedyny jest całkowicie ciepły. W kuchni grzejnik nie grzeje by zaczął należy zakręcić wszystkie podać mu wody i powoli odkręcać wszystkie. Co mnie też zastanowiło na piecu jest temperatura nastawna kotła 44, a piec dochodzi nawet do 75 (czy to normalne?). Ostatnio po nocy obudziliśmy się w zimnym mieszkaniu, a to dlatego, że nagle przestały grzać kaloryfery. Po wejściu do kotłowni była nastawna ustawiona na 44, a piec miał temp. 81. Oczywiście od razu dolaliśmy wody do obiegu po 3 godzinach piec wrócił do swojej poprzedniej temperatury czyli w okolice 62 stopni. Pragnę nadmienić, że grzejniki były odpowietrzane z jakieś 3 razy w przeciągu trzech tygodni. REASUMUJĄC ZASTANAWIAM SIĘ GRZEJNIK KTÓRY JEST W KUCHNI NIE JEST DO DEMONTAŻU? oraz czy zawory patrz link (http://www.wadep.com.pl/files/galeria/f/1379068279_zaw%20grz%20z%20pols.jpg). Nadają się do użytkowania w taki sposób ? Nie pisze tego by zabierać wam czas, ale proszę o jakieś sugestie. Bo to zaczyna się robić mocno frustrujące.

Opublikowano

Przepraszam - a czy przypadkiem pompa nie dogorywa i się wiesza?

Opublikowano
18 minut temu, Jozefg1 napisał:

Przepraszam - a czy przypadkiem pompa nie dogorywa i się wiesza?

Najpierw filtr przed pompą do sprawdzenia.

Opublikowano

image.png.0f5d7d2d84dfa08fb40d57f58687926c.png

 

Zobacz czy pompa szumi... ewentualnie filtr odkręć zobacz siateczkę czy czysta. ...tylko zamknij najpierw zawory poniżej filtra i powyżej pompy.

YARO

Opublikowano

kotlownia.png.71b3b3a591906bb1e2479f139ed907bc.png

@YaroXylen się pospieszył :)

Zaworu #2 nie wolno Ci zamykać podczas pracy kotła!! Tylko do wyczyszczenia filtra na zimnym kotle zamykasz zawory #1 i #2. Po wyczyszczeniu otwierasz i dopiero póżniej rozpalasz kocioł.  Pewnie trzeba będzie odpowietrzyć obieg. Lepiej, żebyś dmuchał na zimne, skoro nie masz doświadczenia.

Opublikowano

Nie tylko coś takiego, ale od czegoś trzeba zacząć i po kolei eliminować przyczyny.

Opublikowano

Dobra. Na tą chwile jest tak, że znajomi pogrzebali w piecu do południa gdzie nic tak naprawdę nie znaleźli prócz kolejnej próby odetkania grzejników odpowietrzając je. Oczywiście grudy kamienia w grzejnikach. I teraz co ciekawe kolega przyjechał i mówię mu. Spróbujemy odkręcić filtr. Pach filtr zarzygany. Dosłownie zarzygany mieszanką węgla wraz wodą. Woda oczywiście kolor czarny. (Wszystko na wyłączonych zaworach.). Przemyliśmy to wodą wraz z płynem do mycia naczyń i szorowaliśmy drucianą szczoteczką. Filtr wyczyszczony. Tylko kwestia nowej uszczelki. Piec po godzinie jest o 10 stopni wyższy od nastawnej, ale to zapewne wina "zasranego" grzejnika w kuchni. Tylko czekać na to co się wydarzy dalej :)
Dzięki gmaj22 za podpowiedź.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.