udko Opublikowano 20 Listopada 2019 #1 Opublikowano 20 Listopada 2019 Witam prosze o sprawdzenie jak w tytule oraz czy jest uzasadnione obejscie,na pietrze ma na chwile obecna dzialac tylko jeden kaloryfer jest to kominek z plaszczem wodnym eryk 12 uklad otwarty ogrzewanie podlogowe to jakies 35m2 rozstaw co 10 cm na parterze 4 kaloryfery z gory dziekuje za zainteresowanie,pozdrawiam.
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #2 Opublikowano 20 Listopada 2019 Schemat ogólnie dobry, tylko napełnianie instalacji robi się w miejscu najniższym a nie najwyższym instalacji. Najlepiej napełnianie dać na powrocie przed samym kotłem - tam też musi być zaw zwrotny i zaw kulowy.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 20 Listopada 2019 Dziekuje za zainteresowanie,a czy to bedzie dzialalo grawitacyjnie?Bede to robil sam pierwszy raz i chcialbym uniknac jakis niespodziewanych poprawek
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #4 Opublikowano 20 Listopada 2019 Grawitacji raczej nie będzie, więc śmiało możesz odpuścić ten zaw klapowy na powrocie kotła. Natomiast gdzie jest grzanie ciepłej wody?
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2019 Nie rozumiem pytania chyba rze chodzi o bojler?
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #8 Opublikowano 20 Listopada 2019 Rozumiem ze tego obejscia tez nie musi byc? przepraszam ze tak pisze ale dziecko klawiature popsulo
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #9 Opublikowano 20 Listopada 2019 To ci się tak opłaci, szczególnie w zimie, kiedy grzejesz cały czas dom? Oczywiście na lato bojler może mieć grzałkę obejście oczywiście do likwidacji, ma być tylko pompa i zaw zwrotny
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #10 Opublikowano 20 Listopada 2019 A dlaczego grawitacja nie pujdzie na pietro?
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 20 Listopada 2019 Sytuacja wyglada nastepujaco wklad kominkowy z plaszczem wodnym 12 kw 4 grzejniki na parterze 35m2 podlogowki i na pietrze 1 kaloryfer (czyli do niego musi dojsc jeszcze 1 pompka)?
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #12 Opublikowano 20 Listopada 2019 Daj 1 pompę na wszystkie grzejniki i 1 pompę na podłogówkę, po co tak rozbudowana instalacja Największą przeszkodą dla grawitacji jest zaw 3-D na powrocie Jak taka mała ta ja bym to zrobił inaczej - 1 pompa na grzejniki ta za zaw 3-D a podłogówkę w skrzynce przy rozdzielaczu.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 20 Listopada 2019 to czyli ten jeden grzejnik co jest na gorze podpiac terz do rozdzielacza od grzejnikow ktury sie znajduje na parterze?
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #14 Opublikowano 20 Listopada 2019 Poprawiłem jak to powinno wyglądać - rozdzielacze grzejników bez pomp i zaw zwrotnych
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #15 Opublikowano 20 Listopada 2019 To czyli ta jedna pompka na powrocie przy piecu obsluzy te wszystkie grzejniki?Dobrze rozumiem?
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #17 Opublikowano 20 Listopada 2019 myslalem ,ze ta pompka na powrocie to sluzy tylko zabezpieczeniu pieca:)
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #18 Opublikowano 20 Listopada 2019 Jak ją dasz tak jak jest narysowane to 1 wystarczy.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 20 Listopada 2019 czy pompka 25-40 wystarczy czy dac wiekszom?
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #22 Opublikowano 20 Listopada 2019 przerysuje wszystko od nowa i zaraz wstawie do pana przegladu tak dla pewnosci
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #24 Opublikowano 20 Listopada 2019 Tak, powinno być dobrze. Tylko odpowietrznik do naczynia powinien być w kształcie fajki a nie prosty do góry
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 20 Listopada 2019 a gdybym chcial dodac bojler do pieca jak pan wczesniej wspomnial to pompka musi byc osobna? i gdzie to wpiac?oraz czy bedzie potrzebne naczynie przeponowe wraz z grupa bezpieczenstwa